Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Lui
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5540

HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.

Indlægaf Lui » 14 nov 2011 20:55

Føleren er rengjort.


Lui
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5540

HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.

Indlægaf Lui » 14 nov 2011 21:57

Lyder super Thy.
Prøver lige de indstillinger.
Bor nær Ullerslev og Nyborg.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7788
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.

Indlægaf thy » 14 nov 2011 22:12

Lui » 14 Nov 2011, 21:57 skrev:Lyder super Thy.
Prøver lige de indstillinger.
Bor nær Ullerslev og Nyborg.



arbejder odense så.. der er jo ikk så langt :great: hvis det sku være :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Lui
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5540

HJÆLP til Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.

Indlægaf Lui » 15 nov 2011 09:07

Kunne godt være vi skulle se om det ikk var en mulighed. SKriver lige en Pm senere.



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster