Side 1 af 1
Ladeventil eller ikke ladeventil det er ??
: 16 okt 2011 11:45
af mejeristen
Hej venner
Jeg har en bekendt der skal til at installere et BIO 18 fyr fra vvs-eksperten kedlen er en støbejernskedel.
Han spørger om der skal monteres en ladeventil eller ikke!
Hvad siger i? og gerne også hvorfor???
Ladeventil eller ikke ladeventil det er ??
: 16 okt 2011 11:52
af Jens
Hvis du med ladeventil mener en shunt, så returen ikke bliver for kold, - så ja, det vil jeg anbefale.
Ikke af hensyn til kedlen, den er formodentlig ligeglad, men min erfaring er at det nemt giver en masser kondens i bunden af kedlen, hvis returen ikke er shuntet op.
Og det er altså pænt ulækkert med en askeskuffe som sejler i våd aske, - desuden synes jeg også fyret kører mere jævnt, efter jeg monterede en shuntkreds, - den faldt for langt ned ved et pludseligt stort forbrug, da den jo kun var cirka 20 grader i bunden.
Ladeventil eller ikke ladeventil det er ??
: 16 okt 2011 15:06
af Zarge
Enig, ladeventi nej (det er kun i forbindelse med en akkumuleringstank, som ejg ikke formoder han har på ;-)
Men en kedelshunt ville jeg under alle omstændigheder montere, af den ene eller anden slags...
Ladeventil eller ikke ladeventil det er ??
: 16 okt 2011 15:21
af lille_smed
hej