Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fejloptænding

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3155
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Fejloptænding

Indlægaf triumph » 18 okt 2011 19:47

pille bruger » 18 Oct 2011, 19:32 skrev:
pille bruger » 16 Oct 2011, 09:52 skrev:
triumph » 16 Oct 2011, 08:55 skrev:Jeg har skiftet eltænder fra "Rød u formet" til "hvid cylendrisk"
Selvom at jeg har sat effekt til 100, og tid til 15 min (lys til 5)
Oplever jeg ca hver 2 måned at eltænder ikke vil tænde træpiller.
Det er samme træpiller, så det er ikke det der er problemet.

Jeg må se og få en ny rød eltænder


Når man ændre eltænder effekt skal man også stille effekt og luft til optænding.
Prøv tid til eltænding 10 min
Effekt til eltænder 100
Blæs til eltænder 10-15



Den skal du tilpasse.
Udgangspunktet er et sted mellem 10 og 15.
Her er hvordan du kommer ind til indstillingsmuligheden:
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page370.htm


Nu skriver jeg det lige for 5 gang.....
Den indstilling findes ikke på min woody med chip version 4,12


Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

Fejloptænding

Indlægaf dannidines » 18 okt 2011 20:11

Hej Triumph,

Med fare for der allerede er svaret sådan til dig i korrespondancen, så prøve at foretage ændringen i din stokerkontrol (mener jeg da man kan i 3.20) såfremt den ikke findes i styringen. Det er hvertfald sådan vi har justeret den gamles scotte i tidens løb
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb

triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3155
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Fejloptænding

Indlægaf triumph » 18 okt 2011 20:34

jeg har ikke stokerkontrol

Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

Fejloptænding

Indlægaf dannidines » 18 okt 2011 21:23

åh, har lige set det ikke var dig som startede tråden, undskyld.. for skulle lige til at sige "jamen du skriver da.." nå men anyways, kan kun anbefale at købe det.. mener faktisk jeg har set det på tilbud til en ca 500 kr..
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb

triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3155
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Fejloptænding

Indlægaf triumph » 18 okt 2011 22:00

ja, men jeg har ikke en pc der skal stå tændt døgnet rundt i fyrrummet


Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

Fejloptænding

Indlægaf dannidines » 18 okt 2011 22:11

stokerkontrol til 408 kr på dvcenter.dk ... bare skriv stokerpro i kuponfeltet.. det s.. så billigt det er til at tude over!

Jeg har heller ikke en pc døgnet rundt i fyrrummet, men har en bærbar og i de perioder hvor jeg finindstiller/fejlsøger 3-5 dages varighed, der står den på en stol i eller lige udenfor fyrrummet.. se ikke begrænsninger, men muligheder.. det et s.... godt værktøj!!

faktisk er kablet bare et alm seriel kabel og kan forlænges x meter, så måske en permanent løsning til den stationære pc:-D muligheder...
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb

triumph
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3155
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 26 gange

Fejloptænding

Indlægaf triumph » 18 okt 2011 22:29

jeg har faktisk stokerkontrol, men bruger det ikke, da de indstillinger der ikke kan stilles i woody styring, "nulstilles" når stokerkontrol lukkes.
Hvis jeg f.eks vil en ændring af blæs i optænding på stokerkontrol, så vil blæs indstilling gå tilbage til orginal indstilling når stokerkontrol lukkes.
fyret står i vores staldbygning, så det bliver et langt kabel, og vi har kun bærbar pc

Brugeravatar
dannidines
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1599
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 92 gange
Modtaget likes: 43 gange

Fejloptænding

Indlægaf dannidines » 18 okt 2011 22:32

hrmpf, det var pokkers.. skal ikke presse mere på! men det da lidt irriterende de nulstilles>:)
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"

Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR

Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Fejloptænding

Indlægaf pille bruger » 19 okt 2011 07:55

triumph » 18 Oct 2011, 19:47 skrev:
pille bruger » 18 Oct 2011, 19:32 skrev:
pille bruger » 16 Oct 2011, 09:52 skrev:
Når man ændre eltænder effekt skal man også stille effekt og luft til optænding.
Prøv tid til eltænding 10 min
Effekt til eltænder 100
Blæs til eltænder 10-15



Den skal du tilpasse.
Udgangspunktet er et sted mellem 10 og 15.
Her er hvordan du kommer ind til indstillingsmuligheden:
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page370.htm


Nu skriver jeg det lige for 5 gang.....
Den indstilling findes ikke på min woody med chip version 4,12


Så skal du som der står i manualen, vælge en eltænder med mere effekt.
Den skal tænde på 10 min. i første forsøg.
Alternativt, kan du opdatere chip.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster