Lidt blandet...

: 13 okt 2011 07:31
af Havmand
Morn' venner,

Her til morgen vågner jeg ved at der er en anderledes lyd i hytten - Nærmest som når man har glemt at slukke for vandhanen, når man skal vaske op, så det løber over :cry:

I aftes fik kedlen lige lidt for meget foder, så den gik i pause ved de justerede 87 grader på fremløb. SYR åbner ved 90, så jeg var godt klar over at det var tæt på at den ville blive aktiveret :lol:

Mit diagram for hændelsen...
Billede
Tynd grøn linie er termostat

1. Hvorfor peaker (95 grader) kedel fremløb lige pludseligt, når termostaten er sat til at slukke blæser ved 87 grader.
- Jeg er godt klar over at skorstenen stadig trækker lidt, men...

2 - SYR kan man sku da ikke bruge til noget, hvis det ikke er HVER GANG DEN LUKKER HELT :evil:

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 08:28
af steinmeier
havmand hvad bruger du til at få de data? har længe ledt efter noget til at indsamle de data med?? tja har oplevet det samme et par gange men har fundet ud af at der stadivæk sker en forbrændning i fyret selv om at blæseren slukker så jeg prøver at tilpadse brændemængde således at der er minimalt med brænde tilbagenår blæseren slukker.

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 09:05
af Havmand
Hej,

Jeg har købt en StokerBot... Virkeligt nyttigt redskab så der kan tweakes lidt.
Endvidere kører SB ikke via en computer, men blot over internettet.

Naturligvis sker der stadig en forbrænding når blæseren stopper - Skorstenen trækker jo stadig lidt i underforbrændingen, MEN jeg vil ikke mene at kedlen skal kunne stige yderligere 8 grader, sådan - vupti... Det er næsten ud til at blæseren er startet igen, de den har kørt pause i noget tid alligevel og så falder temp. hvorfor blæser er staret igen, men muligvis ikke slukket da termostaten er nået de 87 gr...

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 09:25
af John Skov Jensen
Havmand » 13 Oct 2011, 07:31 skrev:Morn' venner,

Her til morgen vågner jeg ved at der er en anderledes lyd i hytten - Nærmest som når man har glemt at slukke for vandhanen, når man skal vaske op, så det løber over :cry:

I aftes fik kedlen lige lidt for meget foder, så den gik i pause ved de justerede 87 grader på fremløb. SYR åbner ved 90, så jeg var godt klar over at det var tæt på at den ville blive aktiveret :lol:

Mit diagram for hændelsen...
Billede
Tynd grøn linie er termostat

1. Hvorfor peaker (95 grader) kedel fremløb lige pludseligt, når termostaten er sat til at slukke blæser ved 87 grader.
- Jeg er godt klar over at skorstenen stadig trækker lidt, men...

2 - SYR kan man sku da ikke bruge til noget, hvis det ikke er HVER GANG DEN LUKKER HELT :evil:
Er trækregulatorspjældet helt lukket når røggas sugeren slukker ved de 87 grader??
Har du trækstabilisator monteret?? Hvis ikke, vil en fuld opvarmet skorsten nemt kunne trække temperaturen opad når akkutank er fuldt ladet og kedlen ikke rigtig kan komme af med mere varme.
Hvis kølesløjfen lækker lidt, hvad er problemet?? Det er vel ikke super kritisk. Går det ikke bare i et afløb??

/John

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 09:37
af Havmand
Trækregulatoren ligger og kigger på mig og venter på at blive monteret :)

Kølesløjfen lækkede ikke bare lidt... Jeg vil skyde på at den har tævet omkring 5-600 ltr. igennem, natten over - ud tid og stråle at bedømme...

1 nej den går ikke til afløb, bare ud på gulvet og i en pumpebrønd, da jeg ikke har fået lavet afløbet endnu, og jeg regnede med at termostaten ville lukke ned før end det blev aktuelt.
2 Hvis den nu gik til afløb, ville det jo stadig tælle på måleren - og vand er sku ikke gratis mere...

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 09:55
af John Skov Jensen
Havmand » 13 Oct 2011, 09:37 skrev:Trækregulatoren ligger og kigger på mig og venter på at blive monteret :)

Kølesløjfen lækkede ikke bare lidt... Jeg vil skyde på at den har tævet omkring 5-600 ltr. igennem, natten over - ud tid og stråle at bedømme...

1 nej den går ikke til afløb, bare ud på gulvet og i en pumpebrønd, da jeg ikke har fået lavet afløbet endnu, og jeg regnede med at termostaten ville lukke ned før end det blev aktuelt.
2 Hvis den nu gik til afløb, ville det jo stadig tælle på måleren - og vand er sku ikke gratis mere...
Trækregulatoren virker bare bedre hvis den bliver monteret i skorstenen, så en hurtig løsning, som er blevet en permanent løsning her ved mig, lav en plade der passer ind i den nederste renselåge, sav et hul og monter trækregulatoren på pladen i renselåge åbningen, det virker fint.
Hvad med spjældet, er det helt lukket ved de 87 grader??
Nu er 500-600 liter vand jo heller ikke en lille utæthed. selv har jeg en honeywell sts20, og den har jeg haft skilt ad et par gange og renset fordi der sætter sig garnrester og lign. ved sædet. Næste gang monterer jeg en rensesi foran den

/John

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 12:00
af Havmand
Tja, jeg skal også bare ha taget mig sammen :)
Ang. at sætte den i renselemmen tror jeg ikke er tilladt... - Mine enkelte renselemme skulle udskiftes til dobbelte...

Luftspjæld burde være lukket helt til, men kontrollere lige igen næste gang banditten får en spand paller :D

Nej det bliver alligevel til nogle kroner... Da jeg lige kippede den engang lukkede den tæt herefter, så om der har siddet noget snask, eller lignende ved jeg ikke, men det skal være af en vis dim. for at kunne skabe en så stor åbning.
God ide med si foran... Det vil jeg montere, næste gang jeg skal pille ved det :)

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 16:07
af Fer
Uden at kloge mig for meget på de der pindebrændere... Så ser den temperatur kurve ud til at der bliver lukket ned for flowet over kedlen når der kommer så stor i en peak. Kan det være en mulighed? Tænker på at dit ladeamatur lukker ned ved en eller anden temp ?

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 16:37
af Havmand
Ladomaten kører konstant, når kedlen er i drift, og ingen ventiler at lukke...

Den eneste reelle forklaring jeg kan finde er at temp. er faldet så meget, at blæseren er startet op igen, men ikke stoppet, da den igen er nået de 87, men bare fortsat...

Lidt blandet...

: 13 okt 2011 16:42
af John Skov Jensen
Hvis man kikker på kurverne kan man se det samme senarie udspille sig kl ca 1200, blot ved en lavere temperatur. Fremløb stiger hurtigt samtidigt med at returtemperatur falder. Pussigt sammenfald