Tryk på Trykekspansion anlæg

Indlægaf Tom_AT » 16 okt 2011 19:40

Så må formlen jo være forkert :-)


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2096
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Modtaget likes: 2 gange

Tryk på Trykekspansion anlæg

Indlægaf BWJ » 17 okt 2011 17:10

Jens » 16 Oct 2011, 15:03 skrev:Den kan jeg opklare, det skyldes at indenfor matematikken er gangetegnet stærkere end plus og minus, - så i hans lille formel står der faktisk en parantes omkring " 0,1 bar * anlæggets højde". Den er blot underforstået, da det altid gælder.

Så resultatet af regnestykket er 0,5 bar + (0,1 bar/m * 3 m) = 0,8 bar


Fuldstændig korrekt Jens :great:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.