Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf noller » 09 okt 2011 12:06

Hej Thy jeg var da hvis lidt for hurtigt med at skrive de indstillinger http://www.stokerpro.dk/images/icons/smile/redface.gif 30 er sek. blæs er 12 er lidt spændende om baxi gider at arbejde eller holde pause men som du siger det bliver heldigvis koldere.


noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf noller » 09 okt 2011 12:46

hvad skal man da bruge alt det varme til sådan en baxi fætter kan lave løsning kobl din nabo hus til og vupti baxi er ikke arbejdsløs :)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7774
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf thy » 09 okt 2011 13:16

noller » 09 Oct 2011, 12:46 skrev:hvad skal man da bruge alt det varme til sådan en baxi fætter kan lave løsning kobl din nabo hus til og vupti baxi er ikke arbejdsløs :)


tja det var en løsning... men det må man vist ikke :oops:

som regl kan der justerse til ok kørsel :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf noller » 09 okt 2011 13:29

hej thy jeg har lige startet baxi idag ligger lige nu og prøver at nå setpunkt 78gr. med røgtemp. på 140 er det ok. indstillinger er 1,2 høj blæs 25 0,5 lav blæs 12 pause 10 andre indst. prom 110 H18 l56 b30 p05 -20 og undskyld hvis jeg har forvirret dig.oprindeligt var det jo erbou der skulle have hjæp.

Erbou
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 07 okt 2011 16:17
Mit fyr: Baxi 1.5 med iltstyring
Areal: 100 + 40 værksted
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 4500 ca.
Geografisk sted: Østjylland

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf Erbou » 09 okt 2011 15:53

Hej thy..

Jeg syntes den køre rigtig godt med de indstillinger du gav mig.
men jeg syntes den går meget i pause. Og så kommer gløder/ild meget meget tæt på sneglen.
Jeg har sat pause tiden ned til 5 min, men gør det stadig væk hvad gør jeg forkert. Jeg ved ikke ret meget om det..


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7774
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf thy » 09 okt 2011 17:12

Erbou » 09 Oct 2011, 15:53 skrev:Hej thy..

Jeg syntes den køre rigtig godt med de indstillinger du gav mig.
men jeg syntes den går meget i pause. Og så kommer gløder/ild meget meget tæt på sneglen.
Jeg har sat pause tiden ned til 5 min, men gør det stadig væk hvad gør jeg forkert. Jeg ved ikke ret meget om det..


du kan ikke sætten pausetiden ned :D dun kan besteme hvor tit den lige kører med snegl og blæs for at holde gang i gløder/ild.... vil mene ca8- 10 på min passer bedst

vi kan sænke efekten yderligere ved at gå til 24sek lav og blæs lav 7....

den vil køre tæt på snegl når der køres meget i lav...det sker der efter min mening ikke noget ved.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7774
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf thy » 09 okt 2011 17:22

noller » 09 Oct 2011, 13:29 skrev:hej thy jeg har lige startet baxi idag ligger lige nu og prøver at nå setpunkt 78gr. med røgtemp. på 140 er det ok. indstillinger er 1,2 høj blæs 25 0,5 lav blæs 12 pause 10 andre indst. prom 110 H18 l56 b30 p05 -20 og undskyld hvis jeg har forvirret dig.oprindeligt var det jo erbou der skulle have hjæp.

...
når du trykker sek høj og lav hvilke tal har du der...
umidelbart er lavt blæs højt... så lidt nysgerig efter sek tal
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf noller » 09 okt 2011 17:49

Hej Thy

Høj 15 lav 30

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7774
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf thy » 09 okt 2011 17:52

noller » 09 Oct 2011, 17:49 skrev:Hej Thy

Høj 15 lav 30


lav ville jeg sætte 20 og lav luft 8
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlægaf noller » 09 okt 2011 17:57

ok prøver jeg lige og mange tak for hjælpen



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster