Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

styring af ladomat...

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3992
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange

styring af ladomat...

Indlægaf Zarge » 02 okt 2011 22:19

Går og spekulere på om jeg kunne finde en mere optimal måde at tænde/skulle min ladomat på, stedet for som nu at lade min Orlan gøre det...
Som det er nu tænder/slukker den ved en kedeltemperatur på 75grader... Mange snakker om et røgtermometer, men jeg har oplevet et par gange at kedlen godt kan "ulme" når den er ved at brænde ud, altså så den stadig varmer vandet, men at røgtemperaturen samtidig er lav...
Nu kom jeg så til at tænke på... Hvad nu om man tog en billig differencetermostat, smækkede en føler i toppen af kedlen, og den anden i returen fra akkutanken, sådan at pumpen kun kører når kedlen er varmere end tanken... Så vil pumpen altid starte op igen hvis kedlen står og stiger i varme...
Hvad siger forkert, bliver det et hit, eller er der noget jeg har overset?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3234
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

styring af ladomat...

Indlægaf John Skov Jensen » 03 okt 2011 05:41

På min Atmos har jeg koblet det således at det både er røggas termostaten og en ekstra monteret kedeltermostat der kan starte ladeventilen.

/John

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

styring af ladomat...

Indlægaf anderswitt » 03 okt 2011 17:44

jeg har røggas ternostat og en kedel termostat paralelt virker fint for min kedel lumrer også en hel del
brugte sådan to termostater http://dk.rs-online.com/web/p/termostat/6618269/
det har været oppe flere gange her inde men det er nok den bedste løsning

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3992
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange

styring af ladomat...

Indlægaf Zarge » 03 okt 2011 17:48

kan du godt holde liv i den på røgrøret?
brugte en fra et komfur engang, den kunne ikke li når det gik lidt for godt med optændingen så så røgen blev lidt lun... ;-)

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

styring af ladomat...

Indlægaf anderswitt » 03 okt 2011 18:02

har ikke haft problemer med det men hvis det bliver et problem kan den bare komme i en følerlomme


Mike N
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Geografisk sted: Møldrup

styring af ladomat...

Indlægaf Mike N » 04 okt 2011 07:12

Jeg har brændt den termostat af som styre min ladomat og skal have fundet en bedre løsning på opgaven. Overvejer at købe en styrring til solvarme som også kan udbygges til at styre ladomaten. På den måde får jeg udnyttet styrringen og kan nemt bestemme hvornår den skal køre vha nogle følere.



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster