Side 1 af 3

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 17:39
af Miccim
Hejsa.

Har i dag startet mit scotte 16kw blackstar op. Fyret kører men på forkerte indstillinger. Det er ikke problemet. (Piller var afvejet til 1680g men der oser fyret og brænder meget sort, står til 3000g nu og så kører det) icon_frown.gif


Jeg har en wavin tigris hvor der er slutte de første 4 kredse på. Tror der er 90 m2.

Termometeret på fordeleren siger 22 grader selvom den står på 3. Fyret går op på max grader og slukker så selv ned.

Når jeg piller termostaten (Hvad hedder den?) af kommer der masser af varme igennem.

Termostaten går til 6 men den kan ikke gå til mere end 3.

Er termostaten i stykker? Eller hvad gør jeg forkert? :oops:

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 17:53
af pille bruger
Her er en side der viser hvordan fyret indstilles http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf

Måske det er føleren der ikke måler det rigtige sted ?
Kan du lægge et billed ind vi kan kigge på ?

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 18:11
af Miccim
Hejsa.

Her er lidt billeder.

Kedlen står til 60 grader og temp. stiger til den lukker ned og starter igen.

Temp er korrekt selv om det ikke sidder så godt. Det originale termometer rykker sig bare i hakker og er dårligt. :x

Det er bare mærkeligt at når der er hul igennem, uden den termostat, så kan systemet jo saktens holde fyret nede...

Hvilken føler tænker du på? den på termostaten? Skal jeg prøve at putte den i koldt vand?

Mvh. Miccim

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 18:24
af pille bruger
Miccim » 02 Oct 2011, 18:11 skrev:Hejsa.

Her er lidt billeder.

Kedlen står til 60 grader og temp. stiger til den lukker ned og starter igen.

Temp er korrekt selv om det ikke sidder så godt. Det originale termometer rykker sig bare i hakker og er dårligt. :x

Det er bare mærkeligt at når der er hul igennem, uden den termostat, så kan systemet jo saktens holde fyret nede...

Hvilken føler tænker du på? den på termostaten? Skal jeg prøve at putte den i koldt vand?

Mvh. Miccim
Ok.
Grunden til at fyret driller er at det ikke er indstillet, og derfor giver for meget icon_cheesygrin.gif
Følg vejledningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf

Gulvvarmen: har du åbnet ventilerne til hver enkelt varme streng ?

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 19:38
af Miccim
Aha! Det kan altså ikke finde ud af at gå rigtig ned i ydelse.

Men når jeg spiller pillevægten ned på 1680 så ryger det sort og der er alt for mange piller i brænderen.
Har prøvet at sætte den ned på 10% last og piller på: 1680g.

Så ryger det sort og lugter fælt. :(

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 19:54
af pille bruger
Miccim » 02 Oct 2011, 19:38 skrev:Aha! Det kan altså ikke finde ud af at gå rigtig ned i ydelse.

Men når jeg spiller pillevægten ned på 1680 så ryger det sort og der er alt for mange piller i brænderen.
Har prøvet at sætte den ned på 10% last og piller på: 1680g.

Så ryger det sort og lugter fælt. :(
På billedet viser styringen 10 %, og så skal den ikke længere ned i ydelse.
Så luft skal passe til pillemængde , eller pillemængde til luft :great:
Du skal i gang med at justere.

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 20:13
af Miccim
10 grader ja, og fyret er 69 grader.... og på vej op i temp. med 10% hele vejen.

Hvad justerer jeg på?

Der er antal piller afmålt over 6 min og så der skorstenstræk. Det var de to ting der var vist på det link du sendte.

Mvh. Miccim

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 21:18
af Bigfoot
øh..... sig mig lige.... sidder det termometer ikke på returen der?????

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 21:22
af Miccim
Nej det gør det ikke. telestaterne sidder heller ikke på returen. Sådan som jeg har forstået det?

Tigris shunt tager ikke mod varme

: 02 okt 2011 21:25
af Bigfoot
Miccim » 02 Oct 2011, 21:22 skrev:Nej det gør det ikke. telestaterne sidder heller ikke på returen. Sådan som jeg har forstået det?
det gør de her ved mig... :roll: