Kan man flytte "bålet"

Indlægaf pille bruger » 28 sep 2011 18:33

h-vestergård » 28 Sep 2011, 18:24 skrev:Ok når jeg kommer hjem fra arbejde prøver jeg at indstille forbrændingsblæseren igen og prøver lidt med skorstenstrækket også. Skal man først indstille blæser og så se på trækket?


Det er nemmest at starte med trækstabilisatoren.
Den har du jo allerede sat på -10.
Afvejning af piller er det der er grundlag for hele justeringen.
Det er nemmest hvis den står på autoberegning.
Nu burde der ikke være mere træk i skorstenen end at du kan sætte skorstenstræk på 0 i styringen.
Så justerer du blæseren (fastlåst ved 10 % ydelse) til du får et lille pænt bål der ligner det i brochuren.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så låser du den på 50 %, og justerer, og så 100 % og justerer.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/