Side 1 af 2

2,5 time til VVB Prio.

: 27 sep 2011 08:56
af haahr9
Hej, jeg er blevet den lykkelige ejer af et nyt Scotte pillefyr med vamrt vands privoritering, og tilhørende ny NBE 100l. vvb.
Det hele ser ud til at køre som det skal, men syntes dog at det tager lang tid, for at få varmet de 100l. op fra 27 grader til 60 grader, nemlig 2,5 time.

Når der køres vvb. privoritering, ligger kedel temp. på 75-85 grader og returen 60-65 grader.

Er det normal at det tager så lang tid?

Hvis ikke, hvad kan så være galt?

Mvh. Thomas

2,5 time til VVB Prio.

: 27 sep 2011 09:31
af levi
haahr9 » 27 Sep 2011, 08:56 skrev:Hej, jeg er blevet den lykkelige ejer af et nyt Scotte pillefyr med vamrt vands privoritering, og tilhørende ny NBE 100l. vvb.
Det hele ser ud til at køre som det skal, men syntes dog at det tager lang tid, for at få varmet de 100l. op fra 27 grader til 60 grader, nemlig 2,5 time.

Når der køres vvb. privoritering, ligger kedel temp. på 75-85 grader og returen 60-65 grader.

Er det normal at det tager så lang tid?

Hvis ikke, hvad kan så være galt?

Mvh. Thomas
Det lyder til der er luft i spiralen på beholderen, - klukker den/rørerne når scotten kører vvb-prioritering ?

2,5 time til VVB Prio.

: 27 sep 2011 15:49
af haahr9
Nej, der kommer ingen mærkelige lyde fra instalationen, jeg har prøvet at lade "Smedegaarden" arbejde på fuld tryk i et par døgn, men uden nogen mærkbar efekt.
Hvad med min retur-temp. er den for høj? Ved luft i anlæget ville den vel ikke være så høj, eller hvad?

2,5 time til VVB Prio.

: 03 okt 2011 16:44
af haahr9
new9 Er der slet ingen hjælp at hente?

2,5 time til VVB Prio.

: 03 okt 2011 17:34
af anderswitt
varmer du vvb op fra 27c til 60c hver dag
hvis din vvb er varmet op så skulde det ikke tage så langtid at varme den op igen

2,5 time til VVB Prio.

: 03 okt 2011 17:49
af hvphvp
Hej min erfaring er ,der kan godt være luft i vvb uden den behøver at "larme" (har selv en metro)
Prøv at lufte ud et par gange om dagen

2,5 time til VVB Prio.

: 03 okt 2011 17:52
af Zarge
har du nogen ide om hvor vidt flowet er så højt som det burte?

2,5 time til VVB Prio.

: 04 okt 2011 10:05
af jabas
Hvad er PID værdierne sat til?
/Jacob

2,5 time til VVB Prio.

: 04 okt 2011 19:11
af haahr9
anderswitt, Ja det er hver dag(eller ihvertfald de dage hvor jeg går i bad new15 )
Hvor lang tid vil du mene det skulle tage?

hvphvp, jeg har haft alle vinduer og døre åbnet, uden nogen effekt(Prøv at lufte ud et par gange om dagen) :lol:
Er der nogen der ved hvordan man udlufter en NBE-beholder?

Zarge, Mit flow ligger imellem 380-480 l/t ved ikke om det er, som det burde, men der kommer jo masser af varmt vand retur, så jeg tror ikke den skal være højere.

Jabas, PID er det ikke regulering af forbrandningen? For der har jeg ingen problemer :great:

Mvh. Thomas

2,5 time til VVB Prio.

: 04 okt 2011 20:03
af hvphvp
Prøv så at lukke for alt varmeforbrug undtagen vvb,
og sæt så fuld knald på pumpen