Side 1 af 2

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 07:58
af kallerupgård
Hvad er bedst
selvcirkulation hvis der er mulighed for det eller en ladeventil.
Og hvad gør det om tanken ligger ned eller står op.
Skal til at montere en orlan i næste uge



mvh

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 08:09
af Ulrik
Velkommen til kallerupgård

Jeg har givet dit spørgsmål et selvstændigt emne.

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 08:34
af John Skov Jensen
Selvcirkulation er ikke velegnet til en højtydende gasogen kedel, der vil simpelthen ikke blive flyttet nok vand, dermed vil kedlens ydelse falde fordi styringen regulerer blæserhastigheden ned.
En termovar ladeventil på, så kører det. Selvcirkulation vil også kræve så stor og dyr rørdimmension (1,5-2") at denne merpris sikkert vil kunne betale for ladeventilen.

Din akkutank bør stå op af hensyn til at opnå bedst mulig temperatur lagdeling i tanken.

/John

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 10:03
af leo-pol
John Skov Jensen » 04 Sep 2011, 08:34 skrev:Selvcirkulation er ikke velegnet til en højtydende gasogen kedel, der vil simpelthen ikke blive flyttet nok vand, dermed vil kedlens ydelse falde fordi styringen regulerer blæserhastigheden ned.
En termovar ladeventil på, så kører det. Selvcirkulation vil også kræve så stor og dyr rørdimmension (1,5-2") at denne merpris sikkert vil kunne betale for ladeventilen.

Din akkutank bør stå op af hensyn til at opnå bedst mulig temperatur lagdeling i tanken.

/John
Helt klart enig med john... Har selv været mølle igennem og det ente med at knalde en pumpe på og så virkede det hele som det skulle..... :-)

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 11:01
af pelle
leo-pol » 04 Sep 2011, 10:03 skrev: Helt klart enig med john... Har selv været mølle igennem og det ente med at knalde en pumpe på og så virkede det hele som det skulle..... :-)
Så absolut en ladeventil.. :great:

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 21:21
af kallerupgård
Hva´så med en trækstabilisator er det nødvendigt at montere det.

Og hvor stor skal tanken være til en 60 kw.

mvh

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 21:40
af levi
kallerupgård » 04 Sep 2011, 21:21 skrev:Hva´så med en trækstabilisator er det nødvendigt at montere det.

Og hvor stor skal tanken være til en 60 kw.

mvh
Så stor som muligt :great:

Og ja en trækstabilisator er altid en god idè :great:

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 22:27
af Allan M
kallerupgård » 04 Sep 2011, 21:21 skrev:Hva´så med en trækstabilisator er det nødvendigt at montere det.

Og hvor stor skal tanken være til en 60 kw.

mvh
Rigtigt som Levi skriver: Så stor som muligt.

En tommelfingerregel siger 50 liter pr. indfyret Kw., 50 liter x 60 Kw = 3000 Liter

Mvh Allan

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 22:32
af levi
Allan M » 04 Sep 2011, 22:27 skrev: Rigtigt som Levi skriver: Så stor som muligt.

En tommelfingerregel siger 50 liter pr. indfyret Kw., 50 liter x 60 Kw = 3000 Liter

Mvh Allan
Jeg ville gange den tommelfingerregel med 2, - 50 liter pr. kw er i min verden ALT for lidt.

Jeg er oppe på 3-6000 liter akkumulering på en 60 kw kedel :great:

Selvcirkulation eller ladeventil

: 04 sep 2011 22:40
af Allan M
levi » 04 Sep 2011, 22:32 skrev: Jeg ville gange den tommelfingerregel med 2, - 50 liter pr. kw er i min verden ALT for lidt.

Jeg er oppe på 3-6000 liter akkumulering på en 60 kw kedel :great:
Jammen du har ret, gerne meget mere en 3000 liter, men det kan gå med 3000 liter hvis det skal være. :lol:

Det vil også virke meget bedre med mere end 3000 liter

Mvh Allan