Side 1 af 1

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 02 sep 2011 22:47
af hahomi
Hej.
Har et måske dumt spørgsmål, men kan man tage føleren af en elektrisk termostat og forbinde tråden direkte til den eksisterende tråd der er i kedelen?
Er noget ked af at skulle skille rørene ad og dermed aftapning af vand, for at få monteret et dykrør til en elektrisk termostat til styring af cirkulationspumpe.
MVH
Hardy

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 03 sep 2011 00:19
af pelle
hahomi » 02 Sep 2011, 22:47 skrev:Hej.
Har et måske dumt spørgsmål, men kan man tage føleren af en elektrisk termostat og forbinde tråden direkte til den eksisterende tråd der er i kedelen?
Er noget ked af at skulle skille rørene ad og dermed aftapning af vand, for at få monteret et dykrør til en elektrisk termostat til styring af cirkulationspumpe.
MVH
Hardy
Du kan sætte føleren uden på røret. Noget alutape omkring og isolering uden på..

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 03 sep 2011 07:22
af hahomi
Hej Pelle.

Tak for svaret og løsningen hjælper også rigtig meget, men det ville alligevel være bedre, hvis man kunne forbinde de 2 "tråde".

Mit spørgsmål er nu: Kan man forbinde de 2 kobbertråde og få samme resultat på begge instumenter? Hvis man kan, skal man så pille føleren af den ene? :roll:

Når jeg nu har installeret termostaten, vil der jo ske det at cirkulationspumpen vil starte og slukke nogen gange, da jeg har en kedeltemperatur på 60 grader, vil jeg starte pumpen ved 60 grader og lade den slukke ved 50 eller 55 grader. Mit spørgsmål er nu, kan pumpen holde til de mange start/sluk, der må være når fyret starter op ?

mvh
Hardy

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 03 sep 2011 11:28
af kadett 76
nej modstanden vil ikke passe hvis du forbinder de 2 følere, derved vil du få fejlvisning på begge, det virker fint at sætte den nye føler uden på røret, tæt på kedel og så isolere omkring, ja pumpen kan fint holde, min kører med samme system og det virker fint

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 03 sep 2011 12:59
af hahomi
Tak for de gode og forståelige svar, så er det bare at komme igang new24

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 03 sep 2011 13:04
af pelle
hahomi » 03 Sep 2011, 12:59 skrev:Tak for de gode og forståelige svar, så er det bare at komme igang new24
Jo. for det har ikke så meget at sige, hvor den sidder. Det var selv. perfekt i et dyk rør. så virker den hurtigt og præcist. Men uden på røret vil det måske dreje sig om et minut længere inden den går i gang og den vil vise et par grader mindre end vand temp..Men, det retter man ind..

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

: 09 sep 2011 01:28
af hahomi
kadett 76 » 03 Sep 2011, 11:28 skrev:nej modstanden vil ikke passe hvis du forbinder de 2 følere, derved vil du få fejlvisning på begge, det virker fint at sætte den nye føler uden på røret, tæt på kedel og så isolere omkring, ja pumpen kan fint holde, min kører med samme system og det virker fint
Så er den sat på, jeg nøjes faktisk med at lægge føleren ind mellem kedel og isolering. Det ser ud til at funge :) Nemt og uden prob. Mange tak for hjælpen :great: