Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Advarsel vedr overkogs sikring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf viking48 » 21 aug 2011 09:39

Jeg har prøvet to overkogssikringer i kogende vand og kan ikke få dem til at udløse er der nogen der har oplevet noget tilsvarende for hvis der er fejl i di 2 som jeg har prøvet HVOR MANGE ER DER SÅ PÅ LANDSPLAN SOM IKKE VIRKER SOM DE SKAL DET ER JO EN ALVORLIG SAG sikringerne er dem som bliver leveret til scoote :shock: :shock:


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3790
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 17 gange

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf MichaelK » 21 aug 2011 09:51

Jeg troede overkogsikringer også reagerede på damptrykket. Idet der
jo, i et system med trykekspansion, vil opbygges et stort tryk, hvis
systemet koger? Og scotten er da til trykekspansion, er den ikke?


Mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???

pll
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 174
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf pll » 21 aug 2011 09:56

Grænsen for sikkerheds termostaten er 110 grader, så du kan ikke checke den ved at putte den i kogende vand.

Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf viking48 » 21 aug 2011 10:00

Den skal udløse ved 95g kogende vand er 100g så burde den udløs

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf pille bruger » 21 aug 2011 10:45

Nu har du vel trykket stiften i bund, inden du vil udløse den ?
Ikke alle er fra fabrik trykket ind hvor den skal være :shock:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf pille bruger » 21 aug 2011 10:46

MichaelK » 21 Aug 2011, 09:51 skrev:Jeg troede overkogsikringer også reagerede på damptrykket. Idet der
jo, i et system med trykekspansion, vil opbygges et stort tryk, hvis
systemet koger? Og scotten er da til trykekspansion, er den ikke?


Mvh.


Nej denne sikring har ingen forbindelse til trykket inde i rørene.
Det er en ren termisk aktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
Jan_Al
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 454
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Geografisk sted: Als, Sønderjylland

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf Jan_Al » 21 aug 2011 10:51

MichaelK » 21 Aug 2011, 09:51 skrev:Jeg troede overkogsikringer også reagerede på damptrykket. Idet der
jo, i et system med trykekspansion, vil opbygges et stort tryk, hvis
systemet koger? Og scotten er da til trykekspansion, er den ikke?


Mvh.


Så ville den jo ikke virke på anlæg med åben ekspansion :)

Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf viking48 » 21 aug 2011 16:00

Nå så har har jeg fået den til at udløse :
Jeg brugte en ligther til at varme den op men jeg har jo ikke nogen ide om ved hvilken temp den vil udløse efter min mening burde den uløse ved de 95 g som den er sat til og ikke 100 g eller 110 gr som der var en der skrev her
det er vel meningen at den skal udløse inden at vandet kommer i kog eller er jeg helt galt på den feks på min r 15 benkov udløser den ved 95 g så den er jeg helt tryg ved hvad mener i andre :shock: :shock: :shock:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf pille bruger » 21 aug 2011 16:20

Det er da bekymrende at du ikke får dem til at udløse når du sætter spidsen ned i kogende vand.
Hvor længe kogte du dem ?

Jeg formoder at de er lang tid om at varme op, når de monteres i varmepasta i en dyklomme.
Men de skal udløse, og gerne inden kedlen letter/revner :shock:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Advarsel vedr overkogs sikring

Indlægaf viking48 » 21 aug 2011 16:22

pille bruger » 21 Aug 2011, 16:20 skrev:Det er da bekymrende at du ikke får dem til at udløse når du sætter spidsen ned i kogende vand.
Hvor længe kogte du dem ?

Jeg formoder at de er lang tid om at varme op, når de monteres i varmepasta i en dyklomme.
Men de skal udløse, og gerne inden kedlen letter/revner :shock:

jeg kogte dem i minimum 5 min med hele patronen i kogende vand og ingen ville uløse :shock:



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster