Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fin justering

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
scs622
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 10 jan 2011 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW BlackStar kedel
Areal: 140
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5260
Årligt forbrug: Vi får se
Geografisk sted: 5260 Odense S

Fin justering

Indlægaf scs622 » 09 aug 2011 19:50

Hej

Jeg har lige fået gang i mit nye Woody 10 kW med iltstyring.
Jeg har afmålt piller osv og kører med std. opsætning på auto og ilt på vis.
Men er ikke helt sikker på om blæseren skal justeres da flammen i 10-50-100 % ikke ligner billedet som er i manualen.
Jeg prøvet med forskellige justeringer men er ikke helt tilfreds.
Jeg har fravalgt at lade iltstyringen overtage driften indtil den kører ok på auto.
Skorstenstemperaturen kommer ikke over 60-70 grader???

Mit spørgsmål er om der er en erfarn Woody ejer i nærheden som jeg kan besøge eller kan kommer til mig.

VH

Søren


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Fin justering

Indlægaf pille bruger » 09 aug 2011 19:52

Til at starte med kan du kigge her http://www.mhes.dk/

Har du brug for mere hjælp er du velkommen til at kigge forbi, hvis vi ikke kan klare den her.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

scs622
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 10 jan 2011 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW BlackStar kedel
Areal: 140
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5260
Årligt forbrug: Vi får se
Geografisk sted: 5260 Odense S

Fin justering

Indlægaf scs622 » 09 aug 2011 20:00

Tak for det, men jeg har læst forskellige instruktioner.
Det mest flammestørrelse og udseene som jeg er i tvivl om.
Skorstenstemp på 60-70 grader er vel for lavt??

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Fin justering

Indlægaf pille bruger » 09 aug 2011 20:04

scs622 » 09 Aug 2011, 20:00 skrev:Tak for det, men jeg har læst forskellige instruktioner.
Det mest flammestørrelse og udseene som jeg er i tvivl om.
Skorstenstemp på 60-70 grader er vel for lavt??


60 - 70 gr. er ok
Flammen er lidt svær at ramme præcis.
Fyrer skal køre lang tid i den ønskede effekt, før man kan se resultatet af indstillingen.
Giv dig god tid, for det tager tid at lære det.
Når man så kan ....det er ligesom at lære at cykle icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 640
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 1 gang

Fin justering

Indlægaf hudle » 10 aug 2011 10:20

er lige med på en lytter
http://www.solenergivest.dk
Salg af solcelleanlæg til super priser



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster