Er der nogen der har erfaring med denne lille selvvirkende fætter.
Det siges at den er selvcirkulerende (åbner en lille klap), når pumpen stopper.
Men det er da kun hvis man har en høj akkutank, ikk´ og at rør dimensionen er stor nok :wink:
Og selvfølgelig at kedlen er noget varmere end tanken...
Er der nogen der evt. har målt et flow...

Hvis den nu bare er et vidunder, er det så en god ide at føre røret fra kedlen "skråt op", til toppen af tanken. I stedet for en masse vinkler og bøjninger. Så vandet flyder nemmest muligt :wink:

Laddomat

: 28 jul 2011 17:07
af Flemmingth
Mit anlæg er oprindeligt bygget til naturlig cirkulation, med en Salamander i værkstedet og akku.tanke på loftet ovenover og rørføring i 1 1/4", med 4 stk. 90 gr. vinkler i fremløb, og ligeså mange i retur. Det fungerede pefekt.
Efter et par år fik jeg monteret et røgtermometer, som kostede mig 10.000,-.
100,- for termometeret + 9.900,- til ny Vigas gasogen kedel og tilhørende automatik, for jeg fik øjnene op for Salamanderens elendige virkningsgrad.
Jeg har en Esbe ladeenhed på kedlen, men navnet er egentlig ligegyldigt.
Esbe, Termovar, Laddomat og hvad de nu ellers hedder, fungerer efter samme princip.
Har nogle gange for sjov prøvet at undlade start af ladeenhedens pumpe, idet jeg er facineret af naturlig cirkulation.
Når akku.tanke er helt afladet, er temp. typisk 30 gr.C all-over.
Ved opfyring stiger kedlens toptemp. til ca. 70 gr.C, for derefter at falde til ca. 40 gr.C, for derefter at svinge ind på ca. 50 gr.C.
Den høje start temp. skyldes at den kolde (relativt tunge) stang vand i fremløbet lige skal skubbes op i akku. Når fremløbet er blevet varmt, er diff. mellem kedel top og akku. top konstant 20 gr.C, og så er det lige meget om jeg fyrer med gammelt gasfattigt affaldstræ (skønnet effekt <20 kW)eller gasrige briketter (skønnet effekt >30 kW).
I et par timer er retur til kedel 30 gr.C og fremløb 50 gr.C. Når akku.tanke er kommet op på 50 gr.C i bunden, skifter kedel temp. til 50 gr.C og 70 gr.C, og det sker i løbet af få minutter. Efter yderligere et par timer er det 70 og 90. Facinerende :D

Kender ikke flowet. Ved bare at det er stort nok, og tror at den sagtens kan klare noget højere ydelse.
Min opstilling med akku.tanke over kedlen er ideel til naturlig cirkulation, men jeg tror også det virker hvis akku.tanken står ved siden af kedlen, sålænge man blot kan opnå ordentlig lagdeling i akku.tanken.
1" havde måske været nok, men jeg valgte det største mit gevindværktøj kunne klare.

Vinkler skaber relativt stor modstand. Bøjninger er bedre. Det bedste er selvfølgelig mest mulig lige rørføring.
Så 2 stk. 45 gr. vinkler er selvfølgelig langt bedre end 2 stk. 90 gr. (hvis man kan leve med "skråt op" rør icon_cheesygrin.gif )

Pga. anlæggets store tendens til naturlig cirkulation, er jeg nødt til at starte ladeenhedens pumpe samtidig med at jeg fyrer op, for hurtigst muligt at få rette temp. i kedelbund.

Laddomat

: 28 jul 2011 17:15
af Skovløber
Hej, jeg er sikker på at vi kunne stå og se en hel gennemfyrring og akkumulering, jeg er ligeså facineret.
Jeg har lige et spørglsmål, du skriver:
I par timer er retur til kedel 30 gr.C og fremløb 50 gr.C. Når akku.tanke er kommet op på 50 gr.C i bunden, skifter kedel temp. til 50 gr.C og 70 gr.C, og det sker i løbet af få minutter. Efter yderligere et par timer er det 70 og 90.
Hvad er det for et skift du mener, et du selv laver... Ladeenheden har da kun en regulerende føler.... ?

Laddomat

: 28 jul 2011 17:19
af Flemmingth
Jeg gør ingenting. Moder natur kan selv :great:

Når bunden af akku.tanke bliver 50 gr.C, bliver retur til kedel også 50 gr., og kedlen tilføjer så 20 gr. = fremløb =50+20= 70 gr.C :D

Laddomat

: 28 jul 2011 17:21
af Skovløber
Må jeg ringe til dig... Vil så gerne snakke :-)

Laddomat

: 28 jul 2011 17:28
af Flemmingth
Har sendt dig PB.

Laddomat

: 28 jul 2011 19:49
af Flemmingth
Hermed lige en beskrivelse af ledeenhedens funktion
Ladeventil.doc
Ladeenheds funktion
(214 KiB) Downloadet 118 gange

Laddomat

: 28 jul 2011 22:08
af Skovløber
Mange tak for snakken, i telefonen. Jeg tror jeg nu vil undvære ladeventilen og selv regulere kedeltempen.
Når du alligevel siger at pumpen kører det meste af fyrringen og til sidst hvor der ligge lidt gløder.
Så her kommer lige en revideret tegning:

Laddomat

: 28 jul 2011 22:19
af Zarge
Kan du styre returen til kedlen ordenlig uden laddomaten?

Laddomat

: 28 jul 2011 22:30
af Skovløber
Zarge » 28 Jul 2011, 22:19 skrev:Kan du styre returen til kedlen ordenlig uden laddomaten?
Det vil jeg mene, det er en trevejs ventil der er modulerende. DVS ligesom en laddomat vil den først blande kold retur fra akkutanken ind i kedlen, når kedlen er kommet over "setpunkt", altså den ønskede værdi som jeg kan stille som jeg har lyst...
Ups lille tegnefejl, føler flyttet til efter kedlen