Side 1 af 2

Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 12:14
af Mektrik
Hej

har et vacuum fanger sæt med 45rør
og kan ik rigtigt få det indstillet...
selv om der er lige pt 28 grader lige i solen hvor rørne er er der kun 46 grader oppe i manifolden..
pumpen køre på 1 og der løber 1 - 1,5 l i min efter hvad den flow ting der ved pumpen viser

hvad der der lige være galt???????

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 12:54
af TaagMan
Hvor mange grader står rørene i? Hvad er manifold temperaturen, og hvad er temperaturen i bunden af din tank?

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 13:01
af Mektrik
lige pt. er der 30,5 i solen men der er kun 52 i manifolden
og den køre over i væksleren og der er der 36 grader og der bliver ik brugt vand i den kreds....
og pumpen køre i trin 1 og den "flowmåler" ligger den prop ting inden i er toppen af den på 2
så der løber vel kun 1 1,5l/min.....
rørne ligger i 45 grader mener jeg der er..

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 13:05
af Mektrik
der er så nu her 50min efter (kl 13:02)
53 grader i manifolden
og 37 grader i varmevækslerens kreds og gulvvarmen er slukket så
der bliver ik brugt noget varme der...

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 13:19
af Onkel-Jens
Har det virket før...? jeg har lige nu ca. 80 grader i toppen af fangeren, og alle pumper kører i højeste gear, og varmen vælter ud i mine radiatorer i mit værksted, så der er ikke noget galt med solen.

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 13:44
af TaagMan
Kører du ikke med en veksler i bunden af en brugsvands tank på en 300-500L ? Hvad er temperaturen i bunden af den? Den vil typisk være en 3-10 grader under hvad der er i manifolden, det er helt normalt. Hvornår har du sat solvarmen op.. er det noget du lige har sat i gang?

Jeg har 30 rør fra dansksolvarme, og en 300L tank, og har 80 grader i tanken lige nu og 90 i manifold... men, den var også meget høj i morges.

På sådan en dag som i dag burde du kunne hæve en 500L tank fra ca. 10 grader til ca. 55-60 grader hele vejen igennem, hvis dine fangere står fornuftigt, og du ikke har for lang rørføring, og de er isoleret ordentligt.

Hvor mange grader... i forhold til vandret, står dine fangere?

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 20:39
af Mektrik
jo har veksleren på som en "tank 2" så kan vælge hvad den skal varme op først
jeg har 45 rør og 300l vvb
men sys bare ik graderne i manifolden er ret høj
iforhold til når jeg snakker med den gamle de har alm fanger når solen står lige på dem så er der nemt 80 grader oppe i dem...

mine fanger får sol fra kl 10 til kl 21 eller måske lidt mere...
hvor meget flow har du på??
har kun det isolering på som er på de rør fra dansksolvarme har kun
har max 8m fra og 6m retur i rør

hvad mener du med
Hvor mange grader... i forhold til vandret, står dine fangere?

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 20:50
af TaagMan
Mektrik » 05 Jun 2011, 20:39 skrev:jo har veksleren på som en "tank 2" så kan vælge hvad den skal varme op først
jeg har 45 rør og 300l vvb
men sys bare ik graderne i manifolden er ret høj
iforhold til når jeg snakker med den gamle de har alm fanger når solen står lige på dem så er der nemt 80 grader oppe i dem...
Styringen er lavet ordentligt på et nyt solvarme anlæg... det er ikke godt hvis temperaturen i fangeren er 80 grader, og f.eks. tank 1 bund føleren f.eks. er 40 grader... der skal ikke være så stor forskel... det er jo meningen den skal hente energien lige så snart den er der, og smide det hele væk i transporttab.
mine fanger får sol fra kl 10 til kl 21 eller måske lidt mere...
hvor meget flow har du på??
har kun det isolering på som er på de rør fra dansksolvarme har kun
har max 8m fra og 6m retur i rør
Aner ikke hvor meget flow der er.
Jeg har ca. 25 meter rør på mit system, men der er tyk isolering på. Og de står frit på et fladt tag.
hvad mener du med
Hvor mange grader... i forhold til vandret, står dine fangere?
Hænger de på et tag, og hvad hældning har dit tag? De hænger ikke næsten lodret, vel?

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 21:44
af rasser65
Har samme anlæg.. De sidste 3dage med solskin har jeg ved 11-12 tiden haft 55grader i vvb og så har jeg en akkutank på 800liter til min gulvarme i badeværlset kørt op til 60grader så kan jeg holde varme i gulvet 8-10m2 i 2 døgn. VVb har solvarmen kunne varme op siden uge 16-17 ikke hver dag til 55grader men nog til 2voksne og 2børn har kunnet blive vasket....

Re: Hjælp til solvarme.....

: 05 jun 2011 22:04
af Mektrik
Taagman
jo styringen skifter godt nok om når der er varme nok i vvb så skifter den om til varmeveksleren
har du ik den flow måler på under pumpen???
men det vil sige det er goft med meget flow så der ik bliver for varmt i manifolden??

de hænger på taget som jeg mener er 45graders hældning på

rasser65
hvor meget flow har du på??