Side 1 af 1

Kold kedel??

: 07 maj 2011 18:21
af Lund
Det er sket et par gange her i denne måned, at fyret går på "kold kedel" efter at den er startet op. Det sker især når kompressorrens kommer et kort stykke inde i opstarten inden kedlen har nået set temperatur. Hvordan kan jeg undgå dette nye fænomen?

Re: Kold kedel??

: 07 maj 2011 19:02
af TaagMan
Udsnit fra manualen...:


ALARM
KOLD KEDEL

Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse
og ikke steget 1 grad / 10 min.

For lidt effekt på brænderen.
Tjek pille tilførsel / blæser!
Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen.

Re: Kold kedel??

: 07 maj 2011 19:28
af Lund
Der er jeg uenig med manualen, kedlen var næsten på set punktet da kompressorrenset gik igang, i tiden inden opstart efter rens, var temperaturen så faldet ned til ca 40 grader pga. gulvvarmen kaldte. Er det der den misforstår når gulvvarmen lukker meget kold vand retur og kedlen falder?

Re: Kold kedel??

: 07 maj 2011 19:44
af TaagMan
Mm, det er nok sådan noget. Hvis du klikker på kedlen, der hvor du også indstiller Setpunkt i stokerkontrol, der er et punkt der hedder "Max. fald kedel temp"... måske du kan sætte den til 40.

Re: Kold kedel??

: 07 maj 2011 20:34
af Lund
Hmm den står ski til 50

Re: Kold kedel??

: 07 maj 2011 20:36
af TaagMan
Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.

Re: Kold kedel??

: 07 maj 2011 21:26
af Lund
TaagMan » 07 May 2011, 20:36 skrev:Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
Done