Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Stokerkontrol ustabil

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf Frank_Rasmussen » 20 mar 2011 10:00

Hvis man har plads i computeren og vil være sikker på et godt resultat, så kan man vel købe et godt gammeldags serielt kort, der ikke har noget med USB at gøre, se f.eks. [url]http://www.edbpriser.dk/Search/Products.aspx?qt=Fql&nf=strmatrix2%3a^%22Seriel+adapter+%C2%A40.0000000000%22%24[MultiValSep]%C2%A7specifictaxonomy%3a^%22Hardware|2%2fI%C2%A4O+hub+%26+kort|1%22%24&s=igeneric4&cpath=1-2-1[/url]

I øvrigt skulle det være en almindelig fejl ved installering af USB-drivere til USB-seriel adaptere, at man sætter USB-seriel adapteren i computeren inden, at man installerer USB-software-driveren.... Den rigtige fremgangsmåde skulle være at installere driver-programmet, og først derefter at forbinde adapteren til computeren...


Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 284
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: BS 10
Areal: 125 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf frølårsraketten » 20 mar 2011 18:06

Birch-Nielsen » 20 Mar 2011, 06:46 skrev:Pierre, tror mit bud er at du får en BS inden NBE skifter til USB tilslutning, hvilket jeg ikke tror er lige på tæerne. Og hvem kan vente så længe på at få markedets bedste kedel??


Hej Folke

Ja jeg er klar over jeg har malet mig op i et hjørne med min udmelding. Men man har vel lov til at ha et standpunkt indtil man tar et nyt... :oops:

..."lige på tæerne" - jeg håber på "trapperne"...l :shock:
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BS 10 med Scotte v6.34 og overvåget af StokerKontrol v3.20 med iltstyring og trækstabilisator.

Brugeravatar
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf Birch-Nielsen » 20 mar 2011 19:30

frølårsraketten » 20 Mar 2011, 18:06 skrev:
Birch-Nielsen » 20 Mar 2011, 06:46 skrev:Pierre, tror mit bud er at du får en BS inden NBE skifter til USB tilslutning, hvilket jeg ikke tror er lige på tæerne. Og hvem kan vente så længe på at få markedets bedste kedel??


Hej Folke

Ja jeg er klar over jeg har malet mig op i et hjørne med min udmelding. Men man har vel lov til at ha et standpunkt indtil man tar et nyt... :oops:

..."lige på tæerne" - jeg håber på "trapperne"...l :shock:


Damn...håbede virkelig på at der ikke var nogen der bed mærke i det med "tæerne" Sad længe og tænkte, at her var der sgu' et eller andet galt...Trapper er bedre icon_cheesygrin.gif

Mvh Folke

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf Lund » 22 mar 2011 20:50

TaagMan » 19 Mar 2011, 22:26 skrev:
Birch-Nielsen » 19 Mar 2011, 19:46 skrev:Ps.: Hvilket sr232 til usb kabel bruger I? Er der opdaterede drivere tilgængelige? Kunne være her der lå en bug.

Jeg skal se om jeg kan få taget mig sammen til at kontakte Jens. Anywho, jeg bruger NBE's blå Win7 usb serial adapter, og kører med den driver man kan hente på http://www.stokerkontrol.dk.


I din stokerkontrol kører sekunderne "flydende" der? Jeg kan se min er begyndt at hoppe fra f.eks 19.38.40 til 19.38.51. Om den har gjort det hele tiden er jeg ikke klar over, jeg har først lagt mærke til det nu

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf TaagMan » 22 mar 2011 20:59

Det er helt almindeligt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1467
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Polar Power 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf Lund » 22 mar 2011 21:00

Ok så er jeg rolig hehe

Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf Garmin » 25 mar 2011 16:44

Fandt ud af at mit lille Atom baserede motherboard faktisk havde en indbygget Com port. Nu har jeg fået flikket en ledning sammen og kører på den. Håber det giver stabiliteten :-)

/G

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 284
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: BS 10
Areal: 125 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf frølårsraketten » 25 mar 2011 17:21

Hvis du uploader til nettet, lægger du så et link ind?
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BS 10 med Scotte v6.34 og overvåget af StokerKontrol v3.20 med iltstyring og trækstabilisator.

madsen12345
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 274
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: Scotte 16kw og den nye Black Star.
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: 8mm DLG træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: alt for stort.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf madsen12345 » 27 mar 2011 16:52

Garmin » 19 Mar 2011, 12:02 skrev:Hej

Jeg har installeret Stokerkontrol (nyeste ver) på en lille Atom baseret pc.
Usb til seriel converter.
PC'en kører Win7 Prof, med webserver enablet.
Det fungerer fint, men stopper ofte.
Ingen fejl, kan bare se at klokken i stokerkontrol billedet ikke bliver opdateret.
Enkelte gange er status "Venter"
Lukker så bare stokerkontrol, og starter igen.
Nogle gode ideer ?

Med "fjernstyring" aktiveret, burde det så ikke være muligt at stoppe/starte fyret fra websiden ?

/G

Jeg har det samme problem med mit anlæg,
nogle gange kan det køre i flere døgn,andre
gange så kører det måske i en time og
så stopper det . :roll:

Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Re: Stokerkontrol ustabil

Indlægaf Garmin » 03 apr 2011 06:04

Efter at have skiftet til den indbyggede com port har mit setup kørt 100% stabilt.
Er ikke stoppet en eneste gang.

Og nej, uploader ikke til nettet, kun en intern server

/G



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst