Undgå pausefyring på BB14?

: 14 mar 2011 20:02
af Dinsen
Hvordan undgår man pausefyring nu her hvor det er blevet varmere?

Mine indstillinger er:

Brændsel: 2.00
Luftmin 5%
Luftmax 58%
Sneglemax 13

Kan man virkelig ikke få en opdatering eller lignende så brændsel kan komme længere ned?

Opvarmer et hus på 200m2 kun med hulmursisolering og enkellags glas vinduer. Pt har vi 10grader udenfor, skal man virkelig til at overveje at slukke fyret allerede?

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 14 mar 2011 20:07
af nicolaj mogensen
hej kan du ikke sætte brændsel længer ned ??

mvh nicolaj

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 14 mar 2011 20:08
af Dinsen
Hej! Nej 2.00 er minimum desværre.

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 14 mar 2011 20:13
af nicolaj mogensen
syntes jeg har hørt man kan gå inde og lave noget om i styring.. men hvordan ved jeg ikke.. der skal nogle experter til her inde

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 15 mar 2011 04:53
af miller
Er der ikke 9002 styrring på sådan en? Hvis det er, så holder du P og D inde i 2 sek, så kommer du ind i montør-menu, der justere du Sneglemax lidt ned.

Miller

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 15 mar 2011 15:36
af Dinsen
miller » 15 Mar 2011, 04:53 skrev:Er der ikke 9002 styrring på sådan en? Hvis det er, så holder du P og D inde i 2 sek, så kommer du ind i montør-menu, der justere du Sneglemax lidt ned.

Miller
Lige netop! Vil det ændre det helt store? Hvad ændre sneglemax presis?

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 28 mar 2011 21:55
af bioservice
Hej Dinesen

Såfremt du stadig er interesseret, så har jeg en opdatering der kan indstille pillemængden til 0,5 kg og sneglemax til 5%
derudover er der også blæser ved sluk, der gør at når du slukker kedlen så blæser fyret så hærden tømmes, og nedkøles, det gør det nemmere at rense hærden.

Ring evt på 2166 2288 hvis det har interesse, det er muligt at opdatere bb14 og multi 22

Pris er 300,- kr plus moms for opdateringen

Mvh
Martin Andreasen
Nørhoved Biohanded og Kedelservice
Tlf: 2166 2288

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 28 mar 2011 22:03
af levi
bioservice » 28 Mar 2011, 21:55 skrev:Hej Dinesen

Såfremt du stadig er interesseret, så har jeg en opdatering der kan indstille pillemængden til 0,5 kg og sneglemax til 5%
derudover er der også blæser ved sluk, der gør at når du slukker kedlen så blæser fyret så hærden tømmes, og nedkøles, det gør det nemmere at rense hærden.

Ring evt på 2166 2288 hvis det har interesse, det er muligt at opdatere bb14 og multi 22

Pris er 300,- kr plus moms for opdateringen

Mvh
Martin Andreasen
Nørhoved Biohanded og Kedelservice
Tlf: 2166 2288
Martin hvorfor bruger du ikke din normale profil ? - memberlist.php?mode=viewprofile&u=2541

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 28 mar 2011 22:11
af bioservice
Hej Basse.

:-)

Jeg kunne ikke huske mit login, og da jeg ville generhverve mit login, passede det ikke sammen med min mail konto, så det blev en ommer... derfor.

Re: Undgå pausefyring på BB14?

: 29 mar 2011 05:03
af miller
Dinsen » 15 Mar 2011, 15:36 skrev: Lige netop! Vil det ændre det helt store? Hvad ændre sneglemax presis?
Sneglemax er den mængde den kører ind hver gang

Miller