Side 1 af 4

Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 09:24
af Lehmann
Hej med jer.
Som det fremgår af overskriften er mit Multiheat 4.0 slidt op efter 10 års tro tjeneste.
Jeg kan kun holde et vandtryk på 1 bar. Sætter jeg mere tryk på begynder røgrørene at svede og trykket falder til 1 bar på et par dage som så igen falder til 0 på en måneds tid. Tændbuestenen er også brændt i smadder.

Fyret er uden iltstyring og kører på fuld kraft om vinteren. Pilleforbrug er cirka 18 tons om året. :shock:
Jeg renser fyret 3 gange om ugen her om vinteren.
Røgtemp. ligger på 170 grader nyrenset ved 50 % ydelse og ca. 210 grader på fuld hammer.
Fremløb 72 grader retur 60 grader (Hvis ikke det er meget koldt)

Er det ikke lidt tidligt at røgrørene er tæret op ?
Jeg har kun fyret med træpiller og altid i HP kvalitet.

Kan kedlen repareres eller skal man ud og købe nyt fyr.

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 09:39
af Bigfoot
du kan jo købe en ny kedelindsats fra baxi....

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 11:22
af Brandsen
Halløj i forum,

Brændbuestenen er en sliddel, så det er ikke unaturligt den er brændt op.

Synes 170 grader røgtemp ved nyrenset kedel lyder højt, jeg har 110 grader på en Baxi 2.5
Bruger du børsten med gardinfjedre på boremaskine når du renser røgrørene ? Der er kæmpe forskel !

Returen bør altid være over 60 grader af hensyn til tæring, kan ikke lige læse af din post hvor tit den
har været under 60 grader.

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 11:47
af Lehmann
Ja jeg bruger børsten hver gang, men 110 kan jeg slet ikke komme ned på.
De første par år kørte jeg med for lav retur temp. fordi smeden ikke havde lavet en lus mellem fremløb og retur så det er måske forklaringen på den lave levetid.

En kedelindsats er det noget man selv kan skifte ?
Det ser umiddelbart ud som om hele fyret skal splittes ad.

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 12:03
af Bigfoot
prøv da at kontakte Baxi, og hør dem ad hvad det skal koste at få dem ud og montere en ny kedelindsats. De kan skiftes, det ved jeg. Og baxi selv, har jo servicevogne der kører rundt.

Men hvor er det at der bliver fugtigt, for en mulighed er jo også at svejse det f.eks?

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 12:20
af kaptajnen
Lehmann » 08 Mar 2011, 11:47 skrev:Ja jeg bruger børsten hver gang, men 110 kan jeg slet ikke komme ned på.
De første par år kørte jeg med for lav retur temp. fordi smeden ikke havde lavet en lus mellem fremløb og retur så det er måske forklaringen på den lave levetid.

En kedelindsats er det noget man selv kan skifte ?
Det ser umiddelbart ud som om hele fyret skal splittes ad.
Det var da en amatør af en smed! :evil:
Virkelig ikke godt for levetiden af din kedel at køre uden shunt til returen de første par leveår... :shock:

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 12:58
af thy
Lehmann » 08 Mar 2011, 09:24 skrev:Hej med jer.
Som det fremgår af overskriften er mit Multiheat 4.0 slidt op efter 10 års tro tjeneste.
Jeg kan kun holde et vandtryk på 1 bar. Sætter jeg mere tryk på begynder røgrørene at svede og trykket falder til 1 bar på et par dage som så igen falder til 0 på en måneds tid. Tændbuestenen er også brændt i smadder.

Fyret er uden iltstyring og kører på fuld kraft om vinteren. Pilleforbrug er cirka 18 tons om året. :shock:
Jeg renser fyret 3 gange om ugen her om vinteren.
Røgtemp. ligger på 170 grader nyrenset ved 50 % ydelse og ca. 210 grader på fuld hammer.
Fremløb 72 grader retur 60 grader (Hvis ikke det er meget koldt)

Er det ikke lidt tidligt at røgrørene er tæret op ?
Jeg har kun fyret med træpiller og altid i HP kvalitet.

Kan kedlen repareres eller skal man ud og købe nyt fyr.
hvor meget opvarmer du?
ved faktisk ikke hvad sådan en kedelkrop til 4,0 koster :roll:

billder af en om skiftning på en 1,5er
viewtopic.php?f=22&t=515

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 14:29
af Lehmann
Jeg opvarmer omkring 500 m2 hvoraf de 150 ikke er isoleret helt godt.

Med hensyn til Smeden, så er det nok min egen fejl jeg tog ikke advarslen alvorligt selvom det står højt og larmende i manualen. Der er faktisk 2 fremløb med justerbare shuntventiler men jeg skulle op på 80 grader i fremløbstemp. for at holde 60 grader på returen. Det var jeg desværre for nærig til.
Så derfor fik jeg først efter et par år taget mig sammen til at få lavet en streng der kortslutter fremløb og retur med en radiatorventil lige over fyret.

Af skade bliver man klog men sjældent rig...

Jeg tror jeg ringer til Baxi

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 14:40
af Lehmann
Jeg glemte lige at fortælle at jeg ikke kan se hvor røgrørene er utætte de bliver bare fugtige i den yderste 3. del
Det ser ikke ud som om det er selve svejsningerne men snarere som om vandet siver igennem rørene.
Jeg har indtryk af at fyret er tæt ved konstant temp. det er kun ved opstart af fyret hvis det har været gået ud at rørene bliver synligt fugtige.

Re: Multiheat 4.0 slidt op

: 08 mar 2011 14:46
af thy
Lehmann » 08 Mar 2011, 14:40 skrev:Jeg glemte lige at fortælle at jeg ikke kan se hvor røgrørene er utætte de bliver bare fugtige i den yderste 3. del
Det ser ikke ud som om det er selve svejsningerne men snarere som om vandet siver igennem rørene.
Jeg har indtryk af at fyret er tæt ved konstant temp. det er kun ved opstart af fyret hvis det har været gået ud at rørene bliver synligt fugtige.
en anden muelighed kunne være defekt trykekpantionsbeholder giver også de symtomer :roll:
har lidt de samme symtomer feks falder trykket altid efter rensning hvor kedel temp har været nede under 60 grader... jeg skifter til sommer når jeg lige flytter anlæget 1-1,5meter

den fugt du beskriver kan være konsendens der kommer fra at kedel/skorsten er kold under opstart