Side 1 af 1

Installation af fastbrændselsfyr

: 07 mar 2011 17:28
af Poulsen8
Så prøver vi lige med et billede. Kan dette lade sig gøre. Vil gerne kan bruge hamlfyret. Men når stokeren tar over, skal den køre udenom tanken. Hvis man gerne vil bruge kedlen til stokeren i stedet, til fastbrændesel skal den varme tanken op.

Re: Installation af fastbrændselsfyr

: 10 mar 2011 21:27
af Landbo
Hej Poulsen.

Har kigget lidt på dit diagram. Såvidt jeg kan se, vil du få akkumoleringstank og halmfyr med ligegyldigt hvordan din trevejsventil bliver stillet (pumpen vil trykke returvandet gennem akkutanken). Der kan sikkert også blive noget omkring expangtionen !

Re: Installation af fastbrændselsfyr

: 10 mar 2011 21:59
af pelle
Hej
Så vidt jeg lige kan se..
Hvis du sætter 3-vejs ventil på teestykket inden pumpen, vil kun det øverste af akkutank være med når du bruger stoker. Det lodrette forbindelsesrør der hvor du har tegnet 3vejsventil skal væk.Så er der også åben til eks. beholder for begge kedler..