Side 10 af 17

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 22:35
af thomas larsen
Nej stadig samme flow. Med begge pumper på fuld skrald stadig max 2 ltr på flowmålere.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 22:40
af DBS
Nu har jeg fulgt med på sidelinien et stykke tid, jeg er ikke ekspert på gulvvarme, men der er en ting der undre mig, iflg fotos og hvad der skrives står pumpen på III (fast hastighed 3)

Hvis man man læser hvad Grundfoss skriver http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Gr ... 942719.pdf
Så forslår de indstilling til konstant tryk ?
Der er forresten også et par tips på linket, til hvad der kunne være galt.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 22:47
af thomas larsen
Det kør min også på 3 ud af 4 højre for autoadapt.

Ja håber stadig på der er en som melder sig på banen som kan tjekke og finde fejlen

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 22:54
af pendec
thomas larsen skrev:Det kør min også på 3 ud af 4 højre for autoadapt.

Ja håber stadig på der er en som melder sig på banen som kan tjekke og finde fejlen
Jeg tror du allerede HAR fået løsningen foræret, og når du ser pumpen skifte fra "I" til "III", så ændres tryk i flowmålere, og fordi du ikke ser et særligt stort tryk selvom det så kun er på en kreds, så må du ud fra dette kunne se fejlen være på pumpen, luft,skrammel eller bare en defekt.

Det lyder desværre ikke som din pumpe giver særligt meget power og du skal have den checket, ved dog ikke hvordan man checker den, der er vist andre tråde som forklarer lidt om check af danfoss pumper og skruen som kan løsnes til at ændre cirkulation eller sådan lign.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 09:24
af Optimisten
Tænker at der måske sidder en ventil et sted, som begrænser vandmængden til førstesalen - altså en slags fordeler til de to gulvvarmesystemer. Der kan være en fordelerventil til hver, eller blot en som begrænser vandmængden til stuen, for at sikre at du får nok på førstesalen? Prøv at følge det varme vand fra fyret og se hvad der sidder af reguleringer på vejen op til gulvvarmeshuntene og retur.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 10:18
af Flemming DJ
En begrænsning af centralvarmevandet til 1. sal skulle ikke betyde noget for flowet i selve gulvvarmeshunten. (Den suger/blander jo med sit eget returvand).

Men, det kunne gøre, at temperaturen ikke kunne komme højt nok op.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 16:58
af scotten
Hvis du lukker for fire af dine kredse, for du så vand igennem ?
Holder det temperaturen som termostaten, er indstillet til.

Hilsen Anders

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 17:56
af thomas larsen
Jeg har ingen problem med at få varme op til 1 sal...

jeg får vand i gennem alle kredse.. det er kun flow der er mit problem..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 18:24
af scotten
Hvor stort flow når du har en kreds åben.

Hilsen anders

Re: Indregulering af gulvvarme

: 05 jan 2016 18:29
af Optimisten
Der er vel ikke meget andet tilbage en at skille shunten og pumpen ad. Rense pumpe og ventiler. Montere udlufteren rigtigt. Skylle alle kredsene igennem en ad gangen med postevand, og holde øje med om vandet flyder som forventet. Hvis der er kredse med meget stor modstand, kan der være knæk på slangerne under gulvet - det påvirker flowet i negativ retning. Jeg hæfter mig ved at det aldrig har virket mens du har haft huset.