Side 8 af 12

Re: Stokerkontrol upload?

: 15 feb 2011 08:00
af TaagMan
Jeg tror vi er ved at være nået så langt vi kan med dit fyr. Du kan prøve at sætte I ned til 0.06, men tror næppe vi kan gå længere ned.

Du har et ekstremt varierende forbrug i hytten, det kan man ikke rigtig kompensere for med kun 40L kedel vand...
Har du meget gulvvarme, og meget få radiatorer? For hvis du har gulvvarme må der være noget at hente ved at justere lidt på det?

Re: Stokerkontrol upload?

: 15 feb 2011 08:42
af Lund
Super, bare du er tilfreds er jeg glad :lol: Gulvvarme er der en en stor vinkelstue, på et af badeværelserne og i forgangen, så de få radiatorer der er, kan ikke jage meget skræk i livet på anlæget. Jeg skal dertil også sige, at gulvvarmen i vinkelstuen har arbejdet som en gal siden jeg luftede det ud og der er en del M2 at få varmet op igen. Jeg kunne se her til morgen, at alle kroge i stuen er ved at være med, så nu må det for faen snart stabilisere sig igen.
Jeg siger mange tak for din tid og de gode råd, du må hermed holde vinterferie.

Re: Stokerkontrol upload?

: 15 feb 2011 08:44
af TaagMan
Velbekom mester ;)

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:25
af Lund
Nå mester TaagMan er du stadig tilfreds med kurverne eller skal der pilles`?

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:30
af TaagMan
Du kan prøve at sætte I 0.02 mere ned... men, jeg tror ikke vi kan få dem meget mere pæne via styringen... men, det er da et forsøg værd, hvis du ikke har mulighed for at gøre noget ved din gulvvarme styring.

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:36
af Lund
TaagMan » 20 Feb 2011, 17:30 skrev:Du kan prøve at sætte I 0.02 mere ned... men, jeg tror ikke vi kan få dem meget mere pæne via styringen... men, det er da et forsøg værd, hvis du ikke har mulighed for at gøre noget ved din gulvvarme styring.
Gulvvarmen kan jeg styre som jeg vil, det er det mindste problem men mener du jeg skal ned på 0,05?

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:42
af TaagMan
Lund » 20 Feb 2011, 17:36 skrev: Gulvvarmen kan jeg styre som jeg vil, det er det mindste problem men mener du jeg skal ned på 0,05?
Ja prøv 0.05. Jeg er rimelig sikker på at din gulvvarme er det der laver de der små spidser hele tiden. Er det et blandesløjfe system du har med sådan nogle hætter på der åbner og lukker hvis rummene ber om varme?

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:48
af Lund
TaagMan » 20 Feb 2011, 17:42 skrev: Ja prøv 0.05. Jeg er rimelig sikker på at din gulvvarme er det der laver de der små spidser hele tiden. Er det et blandesløjfe system du har med sådan nogle hætter på der åbner og lukker hvis rummene ber om varme?
Ja det er korrekt men jeg har sænket temperaturen på gulvvarmen så den faktisk kalder på varme hele tiden :?

0,05 er indjusteret.

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:50
af TaagMan
Mm, så burde den sku ikke lave de hak der. Så får vi se om 0.05 var det rigtige at gøre... det finder vi ud af.
Det kan vel også være blande sløjfe termostaten der regulerer i huk... hvad er det for en?

Re: Stokerkontrol upload?

: 20 feb 2011 17:54
af Lund
Brumme brumme det kan jeg squ ikke huske ud over det er en Danfoss men den skulle ikke regulere i hug ved at den måler temperaturen direkte på sløjfen meeen hvem ved.