Side 8 af 13

Røggas køler til Atmos DC22S

: 27 okt 2011 06:33
af John Skov Jensen
røggas køleren er indskudt i kedelkredsen mellem ladeventil og kedel, således at det rør der før gik ind i bunden af kedlen nu er forbundet til bunden af røggas køleren. Fra toppen af røggas køleren går der et rør til bunden af kedlen. Røggas køleren får derfor det fulde flow lavet af ladeventilen.

/John

Røggas køler til Atmos DC22S

: 27 okt 2011 07:51
af lille_smed
oki .. kan jeg få dig til at tage til billede din rør føring

Røggas køler til Atmos DC22S

: 01 feb 2012 10:59
af remme
Kom lige til at tænke på, om det kunne være en fordel enten at bruge 2 styk almindelig termisk 3-vejs shunt på 60 grader og en almindelig cirkulationspumpe. Shuntene skulle så på hver side af røgkølerend. Alternativt kunne være en 3-vejs termisk shunt og en pumpe efter røgkøleren til at skubbe vandet fra/til kedlen.

Nedenfor har jeg forsøgt tanken bag denne ændring af rørføringen omkring din røgkøler.
2 Termiske 3 -vejs shunte f.eks. være ESBE VTE 511 på indløbet og hvor du lige før kedelindløbet lader den ene shunt sænke temperaturen på kedelindløbet til den grad du har idag (60 grader). Før din røgkøler sætter du den anden og lader den arbejde med en højere temperatur. Fordelen af denne to deling af vandstrømmen burde være at din røg ikke køles alt for langt ned med kondens i din GDS-røgkøler og at du stadig har en tilpas lav kedel-indgangs temperatur.
Som jeg læste dit skift af termostat i din ladeventil til en højere var det jo for at undgå kondensen i røgkøleren og skorsten på grund af underafkølet røg.

Et andet spørgsmål er så om det er nemmere at få gasforbrændingen i din kedel med 72 graders indløb mod 60 graders tidligere... du har jo ekstra køling på røgen som kan tage det du ikke så nemt får afkølet i kedlen på grund af højere indløbstemperatur.

Håber at du kan bruge min "nørd" brainstorm...Drogar-Dum(LBG).gif til noget.

Røggas køler til Atmos DC22S

: 01 feb 2012 15:01
af John Skov Jensen
det kan sikkert godt virke som du beskriver det, selvom det bliver lidt mere omstændigt med 2 shunte end blot med en ladeventil.
Men det kører fantastisk som det er lavet i dag, så jeg har ingen planer om at ændre på noget

ydelsen ligger på 35-40 kw, med en røggas temperatur omkring de 150 grader

/john

Røggas køler til Atmos DC22S

: 01 feb 2012 18:30
af remme
Har du noget indtryk af, om har den højere indløbstemperatur i kedlen fra røgkøleren og varmere ladeventils termostat også hjulpet på din forbrænding med en mere ren kedel til følge.

/Niels

Røggas køler til Atmos DC22S

: 01 feb 2012 19:40
af John Skov Jensen
Det er svært at sige, sådan en Atmos brænder s.. virkeligt rent og fint når den først er stillet ind, men røggas temperaturen fra kedlen steg lidt, ca 30 grader i snit efter at termostaten i ladeventilen gik fra en åbningstemperatur på 61 grader til 72 grader. Dette skyldes uden tvivl en kombination af bedre forbrænding og lidt ringere køling af røggasserne pga den varmere kedelbund. Men det spiller ingen rolle, da røggas køleren nemt suger varmen ud af røggasserne. Nu har jeg ikke renset kedel i 14 dage, udover at skrabe aske ud af sekundær kammeret. Resultatet er en røggas temperatur på 450 grader målt 15 cm fra kedlen. Det køler røggas køleren ned til 160 grader.

Røggas køler til Atmos DC22S

: 17 apr 2012 14:38
af Hjemme teori
Jeg tænker på om man ikke kunne montere køleren efter kedlen som en slags efterbrænder. Så er man slipper man af med kondens og får varmere vand frem til akkutanken uden at risikere at overkog på kedlen slår fra ved spidsbelastning.
Køleren skal jo så være større hvis man vil have samme udnyttelse, men man ville ikke helt skulle fintune så meget, samt kunne slå en evt. bypass ventil fra med det samme der er tændt op.

Kan der være problemer ved manglende selvdirkulation ved strømafbrud? og kunne det evt. løses med motorstyret ventil der aktiveres sammen med laddomat og som åbner ved strømafbrud?

Røggas køler til Atmos DC22S

: 17 apr 2012 14:43
af Hjemme teori
Måske skulle man også have overtryksventil på afgangen fra røggaskøleren, men det ville jo så være det mindste.

Røggas køler til Atmos DC22S

: 17 apr 2012 14:45
af John Skov Jensen
Hjemme teori » 17 Apr 2012, 14:38 skrev:Jeg tænker på om man ikke kunne montere køleren efter kedlen som en slags efterbrænder. Så er man slipper man af med kondens og får varmere vand frem til akkutanken uden at risikere at overkog på kedlen slår fra ved spidsbelastning.
Køleren skal jo så være større hvis man vil have samme udnyttelse, men man ville ikke helt skulle fintune så meget, samt kunne slå en evt. bypass ventil fra med det samme der er tændt op.
Det du skriver her er sikkert muligt. Men min røg gas køler er koblet til kedel/akku kredsen på den mest simple måde, nemlig i serie med returen fra akkutank til kedel. Det fungerer udemærket og bliver ikke lavet om
Kan der være problemer ved manglende selvdirkulation ved strømafbrud? og kunne det evt. løses med motorstyret ventil der aktiveres sammen med laddomat og som åbner ved strømafbrud?
Der er ingen problemer med selvcirkulation hvis pumperne skulle stoppe med at køre.

Røggas køler til Atmos DC22S

: 17 apr 2012 19:56
af Hjemme teori
Hej john

Det var ikke ment som et forslag til at lave dit setup om, men for at høre om i kunne se nogen problemer i at jeg gjorde som jeg foreslår. (jeg ville nu også sætte den i serie, bare efter kedlen)

Vedr. pkt2 - Her var det også om i kunne se nogle problemer, hvis man (læs jeg) gjorde som jeg foreslår.