Side 8 af 13

Re: Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 27 jul 2009 16:49
af stokernut
Jeg beklager jeg kommer med så mange spørgsmål og indlæg (uden i når at svare), men jo flere detaljer jeg kommer med, jo nemmere er det vel at give råd.

Nedenstående billeder (med tekst) viser noget bedre min "bekymring" mht. hvordan pokker jeg får mit vandrette røgrør til at stige op ad (uden understøttelse).

Samtidig er der billeder af min trækstabilisator. Er der nogen kommentarer til placeringen? Regner med at sætte mit røgtermometer på det vandrette røgrør, eller alternativ UNDER min trækstabilisator.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 27 jul 2009 18:05
af Frank_Rasmussen
Personligt ville jeg ikke have noget problem med at sætte et patentbånd fast i væggen og spænde den nederste vandrette del af røgrøret op ved at sætte den anden ende af patenten i det med en pladeskrue.

Jeg har tænkt mig at bruge ovnkit til i samlingerne af røgrøret.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 27 jul 2009 18:46
af jesperrl
Jeg har ikke brugt noget i samlingerne af røg røret. Man kan vel evt sætte noget alu tape på men tror nu ikke det er nødvendig.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 27 jul 2009 18:52
af Trollefar
Hej

Hvis det er et thermometer magen til mit. skal det i en bøsning som bliver sktuet i et T stykke, inden røret går ind i kedlen.

Husk at monter røgtemperatur føler, så er det lidt nemmere at se hvornår kedlen trænger til at live renset. :D

Hvilken del af DK bor du i.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 27 jul 2009 19:21
af thoken
Hej!
Du bør sætte røgføleren under din trækstabilasator, ellers kan den jo blive kølet ned af det"falske" luft denne trækker ind!

mvh thoken

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 27 jul 2009 22:19
af mejeristen
sæt dog trækstabilisatoren på det vandrette rør og røggastermometeret på det lodrette rørgrør

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 28 jul 2009 00:01
af mbech
stokernut skrev:Nedenstående billeder (med tekst) viser noget bedre min "bekymring" mht. hvordan pokker jeg får mit vandrette røgrør til at stige op ad (uden understøttelse).
Jeg tror ikke du får det godkendt med den forkerte hældning på røgrøret bag på kedlen. Måske kan du bukke et stykke fladjern og skrue det på væggen på det lodrette røgrør, og så bruge det til at holde systemet i en højere position, så røgen kan stige opad.

Jeg ville nok have ladet det vandrette rør sidde øverst ved skorstenen i stedet for nede ved kedlen. Så ville det kunne holde sig selv, men din rørføring forhindrer dette, så vidt jeg kan se på billederne.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 28 jul 2009 07:43
af stokernut
mejeristen skrev:sæt dog trækstabilisatoren på det vandrette rør og røggastermometeret på det lodrette rørgrør
Ups nu bliver jeg jo lidt forvirret. Jeg har hele tiden fået besked på at røggastermometeret SKAL sidde nærmere kedel end trækstabilisatoren.
thoken skrev:Hej!
Du bør sætte røgføleren under din trækstabilasator, ellers kan den jo blive kølet ned af det"falske" luft denne trækker ind!
Ikke bare i ovenstående citat, men flere steder, sååååå what to do?
mbech skrev:Jeg ville nok have ladet det vandrette rør sidde øverst ved skorstenen i stedet for nede ved kedlen. Så ville det kunne holde sig selv, men din rørføring forhindrer dette, så vidt jeg kan se på billederne.
Jamen hele grunden til jeg har et vandret rør, er jo at der skal være plads til at VVS manden kan skrue rør etc. på fremløbet. Så uanset hvad jeg gør, så SKAL jeg have et vandret rør fra Scotten, inden det lodrette rør. Har jeg ikke det vil første 90 graders bøjning simpelthen sidde for tæt ved det gevindstykke, der sidder på Scotten (fremløb).
Frank_Rasmussen skrev:Personligt ville jeg ikke have noget problem med at sætte et patentbånd fast i væggen og spænde den nederste vandrette del af røgrøret op ved at sætte den anden ende af patenten i det med en pladeskrue.
mbech skrev:Måske kan du bukke et stykke fladjern og skrue det på væggen på det lodrette røgrør, og så bruge det til at holde systemet i en højere position, så røgen kan stige opad.
Hmmmh jeg kan ikke lige se præcist hvad i mener. Hvad med om jeg understøttede det vandrette rør. ALtså en form for "fod" mellem røret og gulvet? Et lille "U-stykke" som røret hviler i, sat på et ½" vandrør, som så går ned til gulvet og hviler i en "holder", der er skruet i gulvet? Eller mere simpelt et par sokkelsten mellem gulv og det vandrette rør?
Troldefar" skrev:Hvilken del af DK bor du i.
Mellem Hjørring og Frederikshavn (så hvis nogen lige har lyst til at kikke forbi, så er der kaffe på kanden :wink: ). Som det tydeligvis fremgår af mine indlæg, har jeg ikke den mindste ide om Scotter etc.

Dine fine billeder har til og med givet mig grund til endnu et spørgsmål. Jeg har lige "lånt" dit billede og trukket det ind i paint og skrevet spørgsmålet på selve billedet.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 28 jul 2009 08:04
af danni-nielsen
Pumpen kan både sidde på fremløb og på retur, den skal bare side imellem kedel og shunt.
Mange monter pumpen på retur, dels for at den ikke bliver udsat for høje temperature og for den altid vil have vand og køre i hvis anlæget bliver utæt.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 28 jul 2009 08:06
af danni-nielsen
Pumpen kan både sidde på fremløb og på retur, den skal bare side imellem kedel og shunt.
Mange monter pumpen på retur, dels for at den ikke bliver udsat for høje temperature og for den altid vil have vand og køre i hvis anlæget bliver utæt.