Orlan 40 KW installation færdig
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Der er jo mulighed for at pilene er tegnet forkert
Men det ser ud til at der også sidder en pumpe ved solfanger stationen, ikke? kører det igennem en veksler? Hvis ikke. Så kan jeg godt nok ikke se hvorfor der skal være den ekstra pumpe mellem akkutank og kedel.
Men det ser ud til at der også sidder en pumpe ved solfanger stationen, ikke? kører det igennem en veksler? Hvis ikke. Så kan jeg godt nok ikke se hvorfor der skal være den ekstra pumpe mellem akkutank og kedel.
-
- Stoker V
- 16
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Mon ikke det er pumpen til selve solvarmekredsen man kan se der .den anden pumpe på fremløb mellem kedel og akku må bruges som kølespiral/overskudsvarme
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Ja, det er lidt usædvanligt den måde det er strikket sammen på. Men det skal nu nok virke.John Skov Jensen skrev:Jeg kikker på det i aften
Jeg tænker på hvorfor du skal have varme fra solvarmebeholderen og ned i kedelkredsen om sommeren, er det for at kunne sikre mod kogning på varme dage?
Hvis det forholder sig sådan, kan den ekstra cirkulationspumpe godt flyttes op over dit tee som forbinder solbeholder og kedelkreds, funktionen vil være den samme, men kedelkredsen vil være uden pumpen som vil skabe en unødig forsnævring på kedelkredsen, med nedsat flow til følge. Det kan være at den ekstra pumpe ikke forhindrer ladeventilen i at yde flow nok, men uanset er flowet påvirket, og dermed vil der være et ekstra unødigt strømforbrug
-
- Stoker V
- 16
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Ja det virker men som du siger er det bedre at få pumpen op i teet så den kun kører når den skal køle solvarmedelen
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Den streng der går fra kedelkredsen og med pil ind i solbeholder/vekselbeholder går den vej så længe kedel og laddomat kører. I det øjeblik at kedel og laddomat slukkes i sommerhalvår, så tændes den "omstridte" cirkulationsbeholder og trækker nu varmt vand op nede fra vekselbeholderen og flowet går nu den anden vej og tegningen skal så tegnes med pilene modsat, altså fra vekselbeholder til akkutank.
Jeg tænker at det er konstrueret på den måde så at hvis det skulle være en lang varm periode hvor jeg fx er væk en del så er der jo 2000 L som kan varmes op i stedet for kun 200 L på vekselbeholderen.
Jeg har også fortegnet mig. Sol-vekselbeholderen står jo på gulvet, så hvis det varme vand fra den i sommerhalvåret skal over på akkutank så skal der jo noget til at trække det op nede fra vekselbeholderen og op i akkutanken.
Jeg tænker at det er konstrueret på den måde så at hvis det skulle være en lang varm periode hvor jeg fx er væk en del så er der jo 2000 L som kan varmes op i stedet for kun 200 L på vekselbeholderen.
Jeg har også fortegnet mig. Sol-vekselbeholderen står jo på gulvet, så hvis det varme vand fra den i sommerhalvåret skal over på akkutank så skal der jo noget til at trække det op nede fra vekselbeholderen og op i akkutanken.
Senest rettet af Michael123 19 feb 2017 21:06, rettet i alt 1 gang.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Så giver det god mening at flytte cirkulationspumpen uden for kedelkredsen, op over dit TeeMichael123 skrev:Den streng der går fra kedelkredsen og med pil ind i solbeholder/vekselbeholder går den vej så længe kedel og laddomat kører. I det øjeblik at kedel og laddomat slukkes i sommerhalvår, så tændes den "omstridte" cirkulationsbeholder og trækker nu varmt vand op nede fra vekselbeholderen og flowet går nu den anden vej og tegningen skal så tegnes med pilene modsat, altså fra vekselbeholder til akkutank.
Jeg tænker at det er konstrueret på den måde så at hvis det skulle være en lang varm periode hvor jeg fx er væk en del så er der jo 2000 L som kan varmes op i stedet for kun 200 L på vekselbeholderen.
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Jeg har også fortegnet mig. Sol-vekselbeholderen står jo på gulvet, så hvis det varme vand fra den i sommerhalvåret skal over på akkutank så skal der jo noget til at trække det op nede fra vekselbeholderen og op i akkutanken.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
Pumpen er helt ok, den bør bare flyttes lidtMichael123 skrev:Jeg har også fortegnet mig. Sol-vekselbeholderen står jo på gulvet, så hvis det varme vand fra den i sommerhalvåret skal over på akkutank så skal der jo noget til at trække det op nede fra vekselbeholderen og op i akkutanken.
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
John du har brugt meget tid på mit system og jeg sætter meget pris på den hjælp jeg har fået, så hvad skal jeg sende til dig; brændebriketter, rødvin, chokolade eller?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 40 KW installation færdig
VelbekommeMichael123 skrev:John du har brugt meget tid på mit system og jeg sætter meget pris på den hjælp jeg har fået, så hvad skal jeg sende til dig; brændebriketter, rødvin, chokolade eller?
Kommer du forbi østjylland, så giv et kald, så deler vi to af dine pils her på matriklen mens vi snakker om kedler og galvaniserede vandrør