Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:16
af john m
Det er måske tilfældigt men på billedet ligger udlufter på retur ned ,og da der er en flyder i den er det ikke optimalt.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:29
af Optimisten
Virker autoudlufterene? Der sidder en udluftningsskrue på dem som skal være åben.

Check om der er installationer med rørføring højere end udlufterene - måske i skunk eller på loft.

Prøv at udlufte kredsene en ad gangen med pumpen.

Autoadapt er ikke altid den ideelle indstilling. Som andre nævner - sæt pumpen på III og se om problemet løses.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:42
af thomas larsen
det er kun den pumpe ved fyret som står på autoadapt den går selv op i hastighed når der kaldes på vand.. den på gulvvarme står på fast trin.. køre på trin 3 ud af 4 til højre for autoadapt.. har prøvet på fuld strald og der giver ikke mere end max 1.5 til 2 ltr i flowmålerne...

låget på toppen af udlufterne er åbne...

har ingen rør der er højere end udluftere..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:45
af Optimisten
john m skrev:Det er måske tilfældigt men på billedet ligger udlufter på retur ned ,og da der er en flyder i den er det ikke optimalt.
Det er rigtigt - den kan ikke fungere korrekt. Den skal sidde lodret med udluftningsskruen opad - måske den forsigtigt kan drejes 1/4 omgang så den sidder lodret.

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:50
af Optimisten
Prøv at sætte pumpen på fyret på III - den giver også flow til gulvvarmesystemet ;-)

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:51
af thomas larsen
Kan desværre ikke ændre på den pt. da slangen ikke er lang nok, så der skal modificeres lidt før det er muligt.. men vis det alligevel skal skilles af, vil den blive rettet til, så den sidder lodret..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 20:59
af thomas larsen
det vil jeg prøve at ændre, og se om det ændre noget... men umidbart giver det ikke mere flow på målerne ved gulvvarmen, er der normalt???

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 21:03
af Optimisten
Hvis du nu lader alle pumperne stå på III og glemmer flowmålerne for en stund - hvordan virker det så efter noget tid - check i morgen. Er der varme i alle rum, eller er der nogle der er kolde?

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 21:10
af thomas larsen
Ok, vil prøve at lade dem køre.. der er varme i alle rum, og det er trægulv.. vis det skulle have noget at sige..

Re: Indregulering af gulvvarme

: 04 jan 2016 21:35
af pendec
thomas larsen skrev:Ok, vil prøve at lade dem køre.. der er varme i alle rum, og det er trægulv.. vis det skulle have noget at sige..
Hvis det er sandt, og dine billeder er fra igår, så er jeg helt sikker på du skal skynde dig at skrue ned på termostaten, dine temps på billeder viser 50g+ det må man ikke smide igennem trægulv så vidt jeg husker max 35g, Har du cement under dit trægulv så er det vist ok men direkte, så skader du gulvet, og det er KUN på grund af det tryk i flowmåler du må op på 50g+ for at mærke varmen for det er jo næsten kun som om det er små sprøjt der kommer igennem anlægget så spild af varme.

Det må klart være luft trykket som gør det ikke virker, og du er sikker på at dine kreds ventiler er skruet helt af (så de næsten falder af på de billeder) ?

btw,
så burde du kunne mærke varmen på slangerne hurtigt! DOG IKKE når du har så lavt et tryk, så kan det være svært at mærke 50g hvis det blandes med 80% køligt recikuleret vand ;(