Side 8 af 12

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 22:12
af Havmand
Hvordan opfører fyret sig, hvis du åbner øverste låge lidt...
Kommer der gang i underforbrændingen eller ?

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 09:31
af haderslev1234
kallerupgård » 03 Feb 2012, 17:43 skrev:Jeg har også en 50 kw atmos med 4000 l akku. Den kommer ikke over 80 i kedlen før at tanken er oppe. Jeg har troet at sådan skulle det være. ?????

mvh

Der er mange der skriver det du skriver her: Min Atmos gør det samme, altså kedel og buffertank følges af op til 80 grader, herefter stiger den til 90-95 grader. Jeg har ikke oplevet at kedeltemp. flyver op på 90 grader og buffertanken er på f.eks. 60 grader i top - de følges ad efter min opfattelse..

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 09:58
af MFRosendal
John Skov Jensen » 03 Feb 2012, 22:07 skrev:De 3 ure på din ladeventil, hvad står de på??
På sådan en DC50 er der også en justeringsskrue på fronten, jeg har dog ikke kunnet finde en manual der beskriver hvad den gør, men det kan du jo selv prøve at læse dig til

Og røggas sugeren, den kører hele tiden??

Har du et termometer i røgrøret så du kan aflæse røggas temperaturen??
I går kl 21 stod laddomaten på: Fra fyr 76 C, fra akku 45 C, til fyr 65 C.

Skruen foran justerer sekundær lufttilførsel og kan reguleres mellem 0-20 mm. Der står faktisk ikke andet i manualen. Den er skruet 3 omgange ud svarende til 5,25 mm. Har prøvet far 0,5 til 20 mm, men kan ikke mærke nogen ændringer.

Røggassugeren køre automatisk når temperaturen er over 40 C i skorsten.

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 10:04
af John Skov Jensen
haderslev1234 » 04 Feb 2012, 09:31 skrev:
Der er mange der skriver det du skriver her: Min Atmos gør det samme, altså kedel og buffertank følges af op til 80 grader, herefter stiger den til 90-95 grader. Jeg har ikke oplevet at kedeltemp. flyver op på 90 grader og buffertanken er på f.eks. 60 grader i top - de følges ad efter min opfattelse..
Så er der noget i din installation der ikke kører som det skal.
Hvis din ladeventil sender f.eks 60 grader retur ind i kedlen, vil kedlen normalt kunne hæve temperaturen på vandet til 80-85 grader uden problemer. Når returen fra ladeventilen stiger til over 60 grader vil kedlen kunne hæve fremløbet yderlige så fremløb bliver over 90 grader.
Men det har abselut intet at sige at akkutanken kun er f.eks 30 grader, ladeventilen sørger for at returvandet til kedlen altid er de 60 grader, eller mere hvis det f.eks er en 72 eller 80 graders termostat i ladeventilen.

Hvis problemet er at akkutanken ikke bliver så varm i toppen som kedelfremløbstemperaturen skyldes sikkert for stor omrøring i akkutanken

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 10:09
af John Skov Jensen
MFRosendal » 04 Feb 2012, 09:58 skrev: I går kl 21 stod laddomaten på: Fra fyr 76 C, fra akku 45 C, til fyr 65 C.

Skruen foran justerer sekundær lufttilførsel og kan reguleres mellem 0-20 mm. Der står faktisk ikke andet i manualen. Den er skruet 3 omgange ud svarende til 5,25 mm. Har prøvet far 0,5 til 20 mm, men kan ikke mærke nogen ændringer.

Røggassugeren køre automatisk når temperaturen er over 40 C i skorsten.
Det lyder s.. mærkeligt, hvis retur ind i kedlen er 65 grader og fremløb fra kedlen er 74 grader laver kedlen jo ikke mere end ca 15kw??
Der er noget med din forbrænding der er helt galt, som om at træet er vådt og ikke afgiver nogen gasser eller at bålet i primærkammeret ikke er kraftig nok til at der bliver trukket nogen gasser ud af træet. Bypass lågen/dækselet, er den lukket helt tæt??

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 10:16
af MFRosendal
John Skov Jensen » 04 Feb 2012, 10:09 skrev: Det lyder s.. mærkeligt, hvis retur ind i kedlen er 65 grader og fremløb fra kedlen er 74 grader laver kedlen jo ikke mere end ca 15kw??
Der er noget med din forbrænding der er helt galt, som om at træet er vådt og ikke afgiver nogen gasser eller at bålet i primærkammeret ikke er kraftig nok til at der bliver trukket nogen gasser ud af træet. Bypass lågen/dækselet, er den lukket helt tæt??
Det gjorde den, da jeg kontrollerede det for et par uger siden.

Jeg har også den opfattelse af, at fyret ikke yder nok, men...det undre mig derfor også noget, at fyret altid strander ved 72-76 C uanset om der fyres med affaldstræ 15%RF, gamle massive møbler 7%RF, brikketer 8%RF og løvtræ 15-25%RF (har en proff fugtmåler).

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 10:54
af Zarge
arh de 15kw kommer vel NOGET an på flowet...
Men jo er enig, den skal normalt kunne varme fremløbet noget mere op...
Har ikke lige læst hele tråden nuher, så har måske overset det, og så må du undskylde :oops:
Men har du prøvet at skrue ned for ladeventilen, altså sætte den i 1. gear?
For lige at prøve at sænke flowet og så om kedlen så kan komme op i temperatur, eller om der er andet der "holder den nede"...

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 11:02
af John Skov Jensen
Zarge » 04 Feb 2012, 10:54 skrev:arh de 15kw kommer vel NOGET an på flowet...

Ja, det ved jeg godt, så lad os sige mellem 5 og 15 kw, så skulle svaret kunne tilfredstille alle

..

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 11:03
af MFRosendal
Zarge » 04 Feb 2012, 10:54 skrev:arh de 15kw kommer vel NOGET an på flowet...
Men jo er enig, den skal normalt kunne varme fremløbet noget mere op...
Har ikke lige læst hele tråden nuher, så har måske overset det, og så må du undskylde :oops:
Men har du prøvet at skrue ned for ladeventilen, altså sætte den i 1. gear?
For lige at prøve at sænke flowet og så om kedlen så kan komme op i temperatur, eller om der er andet der "holder den nede"...
"af MFRosendal » i går 20:43

Trækregulatorklappen står helt åben (vandret) nu og pri/sek pinden står 10 mm ude.

Pumpen står på trin 1, for at hæve temp mest muligt - kedeltempetaturen er 76 C. "

Jeg kan hæve temeraturen 2-4 C, men trin 1 dur ikke når akkubund er over 70 C.
Når flowet bliver så lille kan kedeltermemeteret (pga placering) ikke registrere hurtige temeraturstigninger, og fyret koger let. Har registreret 95 C på laddomat samtidig med at fyret kun viste 82 C på trin 1.

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 04 feb 2012 11:04
af Zarge
lige af nysgerighed, er de 15kw et skud, eller noget du har regnet på ( og i så fald, hvordan, man kunne jo resikere at lære noget... 8)