Side 6 af 17

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 21 nov 2010 19:32
af TaagMan
Go idé at forøge I ledet i øvrigt. Måske en 30-50%. Og så eventuelt se hvordan det skaber sig sammen med forøget pumpe gas på din shunt pumpe.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 21 nov 2010 21:29
af Scotte Kim
Jeg har forøget I ledet fra 0,07 til 0,11 her klokken 21:15

VVB bliver tømt for varme på følgende måde:

Lad os antage at huset spørger på varme en tidlig kold morgen. Fyret kører og forsøger at følge med
VVB er varm nok fra nattens produktion og min termostat er derfor lukket.
Så gåes der i bad og VVB bliver kold og termostat åbner. Så kommer der "kold" vand fra gulvet ind i VVB og varmere vand ud da fyret ikke kan klare gulvet helt.
Altså så tappes varmen fra VVB nu ud i gulvet via kredsen i VVB som nu er piv åben.
VVB varmes først op når gulvet har fået varmen på ca 35 grader og gulvet lukker for alle 10 områder i huset.
Det er faktisk sandt og kan betyde at VVB først timer senere bliver varm plus at to "normalt" varme bade i træk ikke kan lade sig gøre.
Det er et KÆMPE problem hvis konen får det kolde af de to bade :) :shock:

Jeg har skruet shunt temp lidt op så den gerne skulle lande på ca 45 grader i retur.
Jeg har forøget differens. Så der nu arbejdes mellem 48 og 72

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 21 nov 2010 23:18
af Scotte Kim
lige en sjov observation.

Jeg har fået reduceret mine toppe på min ydelseskurve fra ca 37 til ca 13 på et døgn

Altså start / stop stesser fyret slet ikke så meget som før :)

Tak for hjælpen ind til videre :great:

Bemærk at den "stressede" graf slutter med første PID regulerede tal fra sen aften :wink:

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 12:40
af TaagMan
Det er jo godt når det virker. Jeg forstår ikke hvordan din retur kan køle din tank ned. Den får vel den varme fremløb fra fyret?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 14:37
af Mik
TB kim » 21 Nov 2010, 21:29 skrev:Jeg har forøget I ledet fra 0,07 til 0,11 her klokken 21:15

VVB bliver tømt for varme på følgende måde:

Lad os antage at huset spørger på varme en tidlig kold morgen. Fyret kører og forsøger at følge med
VVB er varm nok fra nattens produktion og min termostat er derfor lukket.
Så gåes der i bad og VVB bliver kold og termostat åbner. Så kommer der "kold" vand fra gulvet ind i VVB og varmere vand ud da fyret ikke kan klare gulvet helt.
Altså så tappes varmen fra VVB nu ud i gulvet via kredsen i VVB som nu er piv åben.
VVB varmes først op når gulvet har fået varmen på ca 35 grader og gulvet lukker for alle 10 områder i huset.
Det er faktisk sandt og kan betyde at VVB først timer senere bliver varm plus at to "normalt" varme bade i træk ikke kan lade sig gøre.
Det er et KÆMPE problem hvis konen får det kolde af de to bade :) :shock:

Jeg har skruet shunt temp lidt op så den gerne skulle lande på ca 45 grader i retur.
Jeg har forøget differens. Så der nu arbejdes mellem 48 og 72

Diff. 48 - 72'C ?
De 48 'C som "starter" brænderen igen, er det ikke lidt lavt ? Jeg køre med 10'C over og 0'C under dvs. jeg forsøger at "gribe" kedel temp på vej ned noget tidligere (Opstarts tid). Det virker hos mig. Har dog stadig brænder-stop en gang imellem når VVB ventil lukker. icon_frown.gif

PS: Mine PID parm.: P 1,6 - I 0,06 - D 2,3. Kunne godt bruge et hint til en "glattere" kurve :roll:

Mik
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 14:47
af TaagMan
On-Off styring er bare noget lort. Hvis du overhovedet skal have en chance for at gribe den på vejen op, så skal din D være kæmpe stor. F.eks. 10, og måske også en større P... men det kommer ikke til at pynte på din ydelses kurve, men det kan måske forhindre den i at stoppe. En større differes over setpunkt blir måske også nødvendig. Sikker 15. Du må prøve dig frem. D er i hvert fald den der reagerer ud fra tendens, og der skal den jo overreagere helt vildt for at følge med til at ydelsen lige pludselig skal tilpasse sig.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 16:36
af thoken
TB kim » 21 Nov 2010, 21:29 skrev:Jeg har forøget I ledet fra 0,07 til 0,11 her klokken 21:15

VVB bliver tømt for varme på følgende måde:

Lad os antage at huset spørger på varme en tidlig kold morgen. Fyret kører og forsøger at følge med
VVB er varm nok fra nattens produktion og min termostat er derfor lukket.
Så gåes der i bad og VVB bliver kold og termostat åbner. Så kommer der "kold" vand fra gulvet ind i VVB og varmere vand ud da fyret ikke kan klare gulvet helt.
Altså så tappes varmen fra VVB nu ud i gulvet via kredsen i VVB som nu er piv åben.
VVB varmes først op når gulvet har fået varmen på ca 35 grader og gulvet lukker for alle 10 områder i huset.
Det er faktisk sandt og kan betyde at VVB først timer senere bliver varm plus at to "normalt" varme bade i træk ikke kan lade sig gøre.
Det er et KÆMPE problem hvis konen får det kolde af de to bade :) :shock:

Jeg har skruet shunt temp lidt op så den gerne skulle lande på ca 45 grader i retur.
Jeg har forøget differens. Så der nu arbejdes mellem 48 og 72


Hej!
Du burde kunne undgå at tvinge din vvb helt i knæ, hvis du kører vvb-prioritering, altså med en 3vejsventil, som (når vvb kalder på varme) åbner for vvb, og lukker for resten af fremløbet, altså gulve og radiator.

mvh thoken

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 16:40
af TaagMan
Det gør han også.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 19:08
af Frank_Rasmussen
TB Kim, det var jo en forholdsvis urolig nat med en del stop oven på stop.

P-ledet er dominerende, når man starter fra stop. (Jeg mener at have læst et sted, at NBE-styringen endda slår I-ledet helt fra under opstart.) Jeg tror derfor, at det er en god ide at nedsætte P-ledet lidt.

Man kan måske sige, at hvis har justeret sig frem til regulering med tilpas meget spjæt, så er det generelt en god ide at nedsætte P-ledet tilsvarende det man eventuelt sætter I-ledet op...og omvendt

Hvis man har store hop i flowet, som f.eks Mik og jeg ved varmvandsprioritering, så er det en god ide at have en høj Drift Difference, så fyret ikke går så meget i stop.

Mik, ellers er det da en flot graf :-)

Som jeg forstår det, så er NBE godt klar over problemstillingen med flow hop, og de har i version 6.50 prøvet at lave nogle ændringer i reguleringen for at hjælpe på det. Måske er løsningen bare at opgradere chippen?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 22 nov 2010 19:11
af Frank_Rasmussen
PS: TB Kim, med den kommende kulde, så bliver du da vist nødt til at hæve begrænsningen på max. ydelse til noget mere end 50 %