Side 6 af 6

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 17 maj 2010 12:00
af Flemming DJ
Nu har jeg fulgt med på sidelinien i denne tråd, og jeg har forstået, lusen får fyret til at køre - og den kan erstattes af en anden form for "kontakt" eller "forbindelse", som sluttes, når man vil ha' fyret til at slå i gang. Det kunne så være en form for kontaktur.

Så, ja.... NU har du fat i den lange ende af det:
stokernut » 17 May 2010, 09:51 skrev:Og hvis tråden så endelig skal lukkes kan man jo smide dette spørgsmål ud til eksperterne:

Hvad sker der hvis man fjerner lusen uden at sætte andet på i stedet for?

(eneste gyldige svar må vel være: "Så slukker fyret og kan ikke køre før lusen, eller ekstraudstyr isættes igen!") :twisted:

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 17 maj 2010 13:33
af pille bruger
Kan vi skære den lidt firkantet ud :heart:

1: hvis du trækker stikket ud af kontakten, (evt monteret timer ur)
på stik ledning så stopper blæser, snegl og de piller der er i herden vil brænde ud til en hård kage,
og tilbagebrand er en mulighed.

2: sættes en kontakt ind i stedet for lusen ( timer ur eller temperatur føler ) og forbindelse brydes, så vil fyret
stoppe snegl, de piller der er på herden vil brænde af, og blæseren blæser asken væk, og der er ikke stor
mulighed for tilbagebrand.

3: tændes kontakt vil fyret starte op igen, og køre som normalt. :amen:

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 17 maj 2010 15:12
af frølårsraketten
Frank skrev: For vi er vel ikke ude i noget med, hvorfor har nogen bestemt, at en stikkontakt er tændt, når knappen er nedad, og ikke omvendt?

I givet fald er det en meget interessant diskussion, som jeg bestemt tror kan slå din hidtidige rekord på 13 sider for en tråd :)

(I store dele af østeuropa er stikkontakter vist i øvrigt tændt, når knappen er opad...)
Osse i USA ;)

Diskussionen bliver langstrakt, når trådstarter ikke godtager vedtagne begreber. Vi ku jo osse måle hastighed i træskolængder pr. munkepulseslag i stedet for km/t eller m/s!

Når jeg foreslår at styre pumpen vha. en termostat med enden af kapilarrøret monteret i toppen af kedlen, så latterliggøres mit svar med at kapillarrøret ikke er de 15m langt, der er over til pumpen. Det falder ikke spørgeren ind at erstatte røret med et kabel...

Yderligere forvirring opstår fordi pumpestyring og "luse"-styring af stokerstyringen blandes sammen.

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 11 apr 2011 22:03
af lordbane
Hej,


er der en af jer, som har lavet en tegning, som viser hvordan varmtvandsbeholderens pumpestyring kobles sammen med External Cut i Scottes styreboks og dermed lader vvb styre hvornår stokeren skal tænde?

Så vidt jeg forstår skal der en omformer imellem, så boksen kun får 12v?


Mvh

Mark

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 12 apr 2011 09:24
af Frank_Rasmussen
Velkommen til!

'External Cut' skal være potentialefri (= 0 Volt i princippet), ellers brænder styringen af...

Hvilken version af styringen har du?

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 12 apr 2011 19:30
af lordbane
Hej Frank,

tak, versionen er 4.06. Jeg har kigget på følgende løsning (5. option):

viewtopic.php?f=137&t=5473

Han bruger en 220v -> 12v omformer, som så efterfølgende, via et relæ, aktiverer styreboksen, er der nogen som har en tegning over dette?

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 13 apr 2011 22:10
af Frank_Rasmussen
Nu har jeg ingen forstand på relæer; men det må vel være mulig at få et relæ, der ud fra de 230 VAC fra varmvandsbeholderen, kan skabe en 'kontrakt', som kan bruges direkte til styringens to 'External cut'-klemmer.

Måske kan http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=5802_6158 bruges...om ikke andet kan butikken vel give et godt råd, hvis man ringer til dem.

Sommerstyring. Hvad gør i.

: 07 mar 2012 19:53
af nist
Hej I slagsbrødre
Et eksternt slukur der kan styre div. pumper og levere strøm til et relæ der kan kortslutte (tænde for styringen) i stedet for den lus der fra NBE's side er sat ind, skulle kunne løse problemet.
Jeg har derudover sat kortslutningen i serie med min overkogningssikring, så hvis styringen ikke vil stoppe indfyringen ved max. kedeltemperatur, gør overkogssikringen det.

Sommerstyring. Hvad gør i.

: 07 mar 2012 20:38
af Tom_AT
Du har godt set at sidst der blev skrevet i denne tråd er ca 1 år siden?

Sommerstyring. Hvad gør i.

: 08 mar 2012 07:56
af nist
Ja men er det ikke rart at selv ideer der bliver gamle kan læses, ellers stod det skidt til.