Side 6 af 6

Re: Baxi 2,5 korn fyring...

: 14 feb 2010 17:17
af thy
HSC skrev: Forklar og link evt. til hvilke produkter der gør det...

Men pumpe for, at røde rundt i vandet ved kedlen er det ikke lidt overkill!!!

tror ikke det er efektivt nok uden...

hvis du havde en pumpe ville din kugle hane kunne gøre det også

Re: Baxi 2,5 korn fyring...

: 14 feb 2010 18:37
af Brandsen
Hej,

Mit anlæg ligner nogenlunde vedhæftede tegning.
Bemærk at cirkulationspumpen sidder på fremløb, og ret tæt på kedlen.

Baxi anbefaler som bypass ventilen (shunt ventil ) en 3-vejs termostatventil, og nævner specifikt Danfoss VMV20+RAVK for Baxi multi Heat 1,5 og 2,5, til at sikre passende høj temperatur på returløb.
Dette angiveligt for at overholde KSO-BIO der er en slags kvalitetssikring udarbejdet af Teknologisk Institut.
Det understreges samtidigt, at en alternativ kobling ikke opfylder betingelserne i KSO-BIO

Det ved min Baxi heldigvis ikke :wink: Den kører fornøjet med en ganske almindelig kugleventil mellem fremløb og returløb, og med setpunkt på 70 grader på fremløb, har jeg 60 grader på returløb, og det opnåede jeg ved bare at dreje lidt på kugleventilen, og så aflæse returtemperaturen i Baxi'ens display, da jeg i sin tid installerede Baxi'en, og har ikke rørt ved den kugleventil siden.

Med hensyn til dine andre spørgsmål :
Jo, jeg oplever også brune flager / belægning på siderne af kedlen, men kun når jeg fyrer med kornspild, og ikke mere end de nemt tages med en almindelig stålbørste.

Det er et kendt fænomen, at tilbagebrands ventilen, ( SYR ventilen ) godt kan 'hænge' eller dryppe når den først har været udløst. Andre har set der kommer lidt smuld eller snask i klemme i ventilen når den udløses, sikkert hvis det ikke opdages hurtigt at den har udløst, for så svulmer pillerne jo kraftigt op, og presser voldsomt mod sneglen og siderne i sneglekanalen, og formentlig også op mod ventilen. Kunne den tages ud og kontrolleres for snask i spidsen ??

Re: Baxi 2,5 korn fyring...

: 14 feb 2010 18:57
af Brandsen
Halløj igen,
Kom til at tænke på, at grunden til jeg ikke oplever kondens, sikkert er fordi jeg har en kugleventil som shunt, og dermed har returløb på 60 grader.

Der kunne dog også være en anden forklaring, nemlig at jeg fyrer med kornspild, og lige for tiden med majs.
Årsagen er, at rent korn næsten er umuligt at få ild i, brændkammeret skal have en høj temperatur før det brænder ordentligt. Ved opstart bruger jeg derfor lampeolie og træpiller, indtil der er et ordentligt bål, og kører så manuelt korn ind i kammeret via betjeningspanelet, indtil der virkelig er blus på .

Men - jeg starter ikke cirkulationspumpen !

Jeg venter indtil kedeltemp har nået sit set punkt på 70 grader, og dermed returen på 60 grader, og samtidigt at røgtemperaturen er kommet højt op, inden jeg trykker på knappen til cirkulations pumpen på panelet.

Dermed undgår jeg der trækkes meget koldt vand ind via returløbet, inden Baxi'en er kommet rigtig i hopla, og endnu ikke opnået sin fulde driftstemperatur. Det kunne da måske forklare hvorfor du oplever så meget kondens, og jeg ikke ser noget som helst på min Baxi.

Ud over en utæt SYR ventil, og manglende shuntventil, er dette måske en mulig 3. teori til forklaring af fænomenet ??