Side 6 af 13

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 21 jul 2009 13:36
af Fyrteknik
Brandteknisk Vejledning 32 i afsnit 7.4 gælder kun for en stoker og ikke for en pillebrænder.
På en pillebrænder skal der som udgangspunkt ikke være låg på siloen, men mange skorstensfejer
forlanger det, fordi de er bange for en støv eksplosion.
Låget må gerne være et paplåg og der er ingen krav om lågkontakt på faldstoker.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 21 jul 2009 17:25
af Ole S.
J.P. skrev:Brandteknisk Vejledning 32 i afsnit 7.4 gælder kun for en stoker og ikke for en pillebrænder.
På en pillebrænder skal der som udgangspunkt ikke være låg på siloen, men mange skorstensfejer
forlanger det, fordi de er bange for en støv eksplosion.
Låget må gerne være et paplåg og der er ingen krav om lågkontakt på faldstoker.
Hej

Just what i skul til too say. Men var ikke helt sikker. :lol:

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 21 jul 2009 19:07
af Falck
Bare for at sætte låg snakken i relief, så krævede min fejer at der kom låg på magasinet, pap, træ, eller hva f... jeg havde lyst til, bare et låg. Men siden har jeg ikke solgt et eneste låg i butikken.... ikke en, så der er langt mellem paragrafrytterne icon_cheesygrin.gif
Som fejer udtrykte det: Hvis du åbner låget og der vivler en lille bitte grist op i luften, så kan den i worst cace, drysse ned i dit magasin, og der er altid lidt læt antændeligt pille smul at der kan fange gnisten.......
Så en eller anden overdækning skal der til...

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 23 jul 2009 07:23
af stokernut
Flunk skrev:Billedet mangler vist
Næh det skulle da helst være der.

Men hvad siger i til at jeg smøre noget fliselim omkring røgrøret, på INDVENDIG side af skorstenen, eller er det bedre jeg støber?

Og hvis jeg gør, skal der så ikke også være en "indmuringsring" på den indvendigeside????

PS Tak for alle svarene mht. låg. Jeg undlader låg og når så skorstensfejeren kommer, må han sige "fy-fy" (har naturligvis et hjemmelavet låg, uden kontakt etc. klar som så lige kan smides over, så han stadig kan godkende i tilfælde af at han er lidt restriktiv).

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 23 jul 2009 12:08
af Jan_Al
Du skal ikke have murbøsning på den indvendige side. Røgrøret må ikke stikke lidt ind i selve skorstenen. Jeg har sat skruer i alle samlinger, men ellers er der ikke brugt andre ting på at tætne røgrøret yderligere. Jeg har dog isoleret mit røgrør med 50mm mineraluld og derefter beklædt det med en aluminiums kappe. Selve røgrøret hviler så på en hyldeknægt. Røret kan derfor tages ned i et stykke hvis der skulle være brug for det. Godkendt uden anmærkning af fejer :great:

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 24 jul 2009 14:24
af stokernut
Så er fyr og pillebeholder sat op. Jeg skal nu til at tilpasse røgrør etc. I denne forbindelse kommer så næste spørgsmål.

På bagsiden af Scotten, siddder er stort "rør" med gevind. Det sidder lige midt ud for mit røgrør og der er kun få cm mellem enden af dette rør og røgrøret. Går ud fra det er her min VVS mand kobler nogle rør på (om det så er udgående vand fra fyret eller indgående ved jeg endnu ikke).

Any way inden jeg nu skære røgrøret over og tilpasser det, ville det jo være genialt at vide om fyret skal længere væk fra det lodrette røgrør, så VVS manden får plads til de rør der nu skal på. Altså er det for lidt med kun et knæk fra fyret? Skal der også et vandret stykke rør på, for at skabe længere afstand med "gevind-røret" bag på fyret og så det lodrette røgrør?

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 24 jul 2009 15:53
af stokernut
Nu er vi vel ved at være trætte af alle mine spørgsmål, men her kommer lige et mere (DET ER DOG BETINGET AF HVAD SVARET ER PÅ SPØRGSMÅLET I MIT SENESTE INDLÆG FØR DETTE).

Ud fra nedenstående billeder, er der så nogen der mener at mit fyr står for tæt på min pillebeholder (Hælding på snegl, retning på studs til brændehovedet, og buningen på den mellemliggende "flex" slange)?

Grunden til det står som det står, er at jeg gerne vil have selve fyret lige ud for skorstenshullet, så jeg undgår hældning på det lodrette røgrør.

Det er klart, at såfremt svaret på mit spørgsmål, i indlægget lige før dette, er at jeg SKAL flytte fyret længere væg fra bagvæggen, så VVS manden kan få plads til rør etc., så vil spørgsmålet i dette indlæg jo også være ændret, da hele opsætningen så vil blive forskudt etc.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 24 jul 2009 18:33
af mbech
Mit fyr og pillesilo står lige så tæt som dit, og det accepterede fejeren, selvom der vist er et cm-krav, som ikke var opfyldt. Man skal endda kravle ind under sneglen for at komme om til renselugen. Dog står min kedel lidt længere fremme, så man kan tage brænderen af kedlen udenfor siloens ben.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 24 jul 2009 18:36
af mbech
Og husk at de vandrette forløb på røgrøret ikke må være helt vandret. De skal hælde en smule opad, når røgen skal gå fra kedel til skorsten.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 24 jul 2009 18:59
af Ole S.
Jan_Al skrev:Du skal ikke have murbøsning på den indvendige side. Røgrøret må ikke stikke lidt ind i selve skorstenen. Jeg har sat skruer i alle samlinger, men ellers er der ikke brugt andre ting på at tætne røgrøret yderligere. Jeg har dog isoleret mit røgrør med 50mm mineraluld og derefter beklædt det med en aluminiums kappe. Selve røgrøret hviler så på en hyldeknægt. Røret kan derfor tages ned i et stykke hvis der skulle være brug for det. Godkendt uden anmærkning af fejer :great:
Hej

Såvidt jeg husker skal røgrøret GERNE stikke et par cm ind i skorstenen, altså så det tydeligt kan mærkes inde i selve lysningen. Mener bestemt at det var beskeden fra fejer her.