Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 12 maj 2019 08:23
af Yannick
Yannick skrev: ↑12 maj 2019 08:05
Jojo, men når man har en iltstyring hvor afvejningen flagrer mellem 1200-1500 g, tager styring så højde det for det når den beregnet hvor meget der er blevet brugt indenfor seneste døgn?
Vejrkompenseringsventilen er den der forhandles af nbe. Pt er den sat til 45 sekunder åbningstid - kan det ændres?
Hvis du ser på kurverne fra efter jeg har ændret termostaten (kl 22 i går) kan du se den hopper noget op og ned i forhold til ønsket før end den reagerer
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 12 maj 2019 09:40
af Yannick
Yannick skrev: ↑12 maj 2019 08:23
Vejrkompenseringsventilen er den der forhandles af nbe. Pt er den sat til 45 sekunder åbningstid - kan det ændres?
Hvis du ser på kurverne fra efter jeg har ændret termostaten (kl 22 i går) kan du se den hopper noget op og ned i forhold til ønsket før end den reagerer
Kan så se at det hedder P-led.. Er der nogen anbefalinger for hvor den bør stå, eller er det noget med at prøve sig frem og se hvor stabil temperaturen er?
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 12 maj 2019 13:31
af pille bruger
Yannick skrev: ↑12 maj 2019 08:05
Jojo, men når man har en iltstyring hvor afvejningen flagrer mellem 1200-1500 g, tager styring så højde det for det når den beregnet hvor meget der er blevet brugt indenfor seneste døgn?
At korrektions tallene justeres, viser at iltstyringen virker.
Hvis der er brug for at justere på pilleberegningen, så er det korrektionen i menu silo du skal bruge.
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 13 maj 2019 09:28
af Rakjaer
Yannick skrev: ↑12 maj 2019 09:40
Kan så se at det hedder P-led.. Er der nogen anbefalinger for hvor den bør stå, eller er det noget med at prøve sig frem og se hvor stabil temperaturen er?
Jeg ved ikke hvor hurtig din ventil går fra helt lukket til helt åben - det bør NBE kunne svare på, ellers kan du selv måle det.
Jeg tror som sådan ikke der er noget "helt vildt" galt med dit p-led og åbningstid - tror mere det er kedlen der reagere for hurtigt i stigning i ydelsen og for langtsomt i dens PI-regulering.
a) Hvorfor har du valgt en kedeltemperatur på 70 grader når fremløb er så lavt? Du kan sagtens sætte temperaturen ned over sommeren.
b) Under udvidet indstillinger i kedel regulering kan du sætte "Angivelse af den maximale ydelse forøgelse pr. minut, efter en opstart." i %. Jeg ville sætte den ned fra 10% til 6% - det giver en mere rolig regulering efter opstarter. Du kan også sætte dit i-led op til 0,15. Generelt skal systemet gerne være lidt langsommere i reguleringen når der er vejr-kompensering.
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 13 maj 2019 09:45
af Yannick
Rakjaer skrev: ↑13 maj 2019 09:28
Jeg ved ikke hvor hurtig din ventil går fra helt lukket til helt åben - det bør NBE kunne svare på, ellers kan du selv måle det.
Jeg tror som sådan ikke der er noget "helt vildt" galt med dit p-led og åbningstid - tror mere det er kedlen der reagere for hurtigt i stigning i ydelsen og for langtsomt i dens PI-regulering.
a) Hvorfor har du valgt en kedeltemperatur på 70 grader når fremløb er så lavt? Du kan sagtens sætte temperaturen ned over sommeren.
b) Under udvidet indstillinger i kedel regulering kan du sætte "Angivelse af den maximale ydelse forøgelse pr. minut, efter en opstart." i %. Jeg ville sætte den ned fra 10% til 6% - det giver en mere rolig regulering efter opstarter. Du kan også sætte dit i-led op til 0,15. Generelt skal systemet gerne være lidt langsommere i reguleringen når der er vejr-kompensering.
a) Jeg har ikke helt indreguleret fyret endnu da det blev startet i tirsdags, og jeg så har kæmpet med vejrkompensering. Ved 70 grader synes jeg at have store dyk i temperaturen når VVB prioritering slår til - Det er en kappevandvarmer fra 1700-grønhvidkål jeg har, så der ligger en volumen jeg godt kunne tænke ikke var helt optimalt i forhold til stabil kedeltemperatur. Om det er et problem ved jeg ikke?
I kraft af at jeg har sloges med vejrkompensering har jeg også haft store dyk i temperaturen på kedlen, fordi der ligger en stor volumen i nogle af vores gamle rør. Om det er et problem ved jeg heller ikke?
Jeg har bare læst at kedlen altid skal være over 47 grader, og jeg har altså haft dyk til 51 når vejrkompenseringsventilen har åbnet for meget (Da P-LED var sat til 0.1 i stedet for 0.5).
b) Kigger på det når jeg kommer hjem.
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 13 maj 2019 18:37
af pille bruger
Kedeltemperatur skal være høj nok til at shunten altid kan holde de 55 grader.
Kedeltemperaturen skal også være høj nok til at røgen ikke kondensere i røgrør.
Derfor der helt fint med 70 grader som kedeltemperatur
Prøv at sæt din vejrkompenserings ventil til regulere når der laves varmt vand.
Lige nu står den til at lukke når der laves varmt vand.
Som du kan se på din graf giver det en høj temperatur i den vejrkompenserede kreds, og igen nogle sving når der igen skal reguleres ind
efter at der er lavet varmt vand.
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 13 maj 2019 19:46
af Yannick
pille bruger skrev: ↑13 maj 2019 18:37
Kedeltemperatur skal være høj nok til at shunten altid kan holde de 55 grader.
Kedeltemperaturen skal også være høj nok til at røgen ikke kondensere i røgrør.
Derfor der helt fint med 70 grader som kedeltemperatur
Prøv at sæt din vejrkompenserings ventil til regulere når der laves varmt vand.
Lige nu står den til at lukke når der laves varmt vand.
Som du kan se på din graf giver det en høj temperatur i den vejrkompenserede kreds, og igen nogle sving når der igen skal reguleres ind
efter at der er lavet varmt vand.
Vil jeg ikke være nået lidt vidt, eller værre, når nu VVB prioritering sender kedel ned på under 55?
Her troede jeg at jeg kunne spare penge, men VVB prioritering skal måske køre oftere så kedeltemperatur ikke kommer for langt ned?
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 17 maj 2019 20:38
af Yannick
Hvad kan jeg gøre for at vejrkompenseringen ikke flipper fuldstændig ud når vvb prioritering er til?
Har sat den til at regulere, men det er som om det ikke ændrer noget. Skal jeg sætte den til 100% åben?
Eller ville det være smartere at sætte vvb prioritering til oftere (f.eks. 1 eller 2 grader under setpunkt) således vejrkompensering ikke bliver ramt ligeså meget?
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 17 maj 2019 21:44
af pille bruger
Yannick skrev: ↑17 maj 2019 20:38
Hvad kan jeg gøre for at vejrkompenseringen ikke flipper fuldstændig ud når vvb prioritering er til?
Har sat den til at regulere, men det er som om det ikke ændrer noget. Skal jeg sætte den til 100% åben?
Eller ville det være smartere at sætte vvb prioritering til oftere (f.eks. 1 eller 2 grader under setpunkt) således vejrkompensering ikke bliver ramt ligeså meget?
Eller måske skal den lukke ventilen
Det er rent gætværk, når vi ikke kender rørføringen, eller følerplaceringen.
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
: 17 maj 2019 21:56
af Yannick
pille bruger skrev: ↑17 maj 2019 21:44
Eller måske skal den lukke ventilen
Det er rent gætværk, når vi ikke kender rørføringen, eller følerplaceringen.
Temperaturen stiger nok til at ventilen lukker, og så stiger temperaturen bare endnu hurtigere... Se graferne fra ca. kl 18 i dag.