Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 08:37
af JP4900
John Skov Jensen skrev:1" til din 25kw kedel burde sagtens kunne gøre det.
Hvor langt bliver der mellem kedel og akku? Og hvor mange bøjninger?
Dejligt at jeg kan fortsætte med 1" ( det har jeg en del på lager af ;-)

Tja... Jeg har 2 muligheder som vil give mig mere plads i rummet.
Den ene vil betyder afstand mellem kedel og tank på 4 meter med 4 bøjninger, men afstanden ind til huset øges så også med 4 meter. Tankene vil stå side om side.
Den anden mulighed give en afstand på 7 meter mellem tank og kedel med 4 bøjninger, men afstanden til huset vil blive reduceret med 4 meter.
Denne løsning gør at de to tanke skal stå i forlængelse af hinanden.
Nuværende afstande er kedel/tank 1 m, og 2 bøjninger. Tank/hus ca 10m med 5 bøjninger.
Faktisk kan jeg lave en løsning mere ligesom nr 2, blot hvor jeg får 1 meter til huset og men ryger op på 10 meter til kedel med 4 bøjninger.
Det kunne være jeg skulle lave en tegning ..... :roll:

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 09:33
af JP4900
JP4900 skrev:Dejligt at jeg kan fortsætte med 1" ( det har jeg en del på lager af ;-)

Tja... Jeg har 2 muligheder som vil give mig mere plads i rummet.
Den ene vil betyder afstand mellem kedel og tank på 4 meter med 4 bøjninger, men afstanden ind til huset øges så også med 4 meter. Tankene vil stå side om side.
Den anden mulighed give en afstand på 7 meter mellem tank og kedel med 4 bøjninger, men afstanden til huset vil blive reduceret med 4 meter.
Denne løsning gør at de to tanke skal stå i forlængelse af hinanden.
Nuværende afstande er kedel/tank 1 m, og 2 bøjninger. Tank/hus ca 10m med 5 bøjninger.
Faktisk kan jeg lave en løsning mere ligesom nr 2, blot hvor jeg får 1 meter til huset og men ryger op på 10 meter til kedel med 4 bøjninger.
Det kunne være jeg skulle lave en tegning ..... :roll:

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 09:34
af JP4900
tegning med mulige placeringer...

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 10:49
af Ernst Drastrup
Det må have været en meget gammel tråd, du har kigget i. Og her stod tanken noget højere end kedlen.
De sidste år har jeg anbefalet 5/4" rør mellem kedel og tank.
Laddomaten er født med 5/4" og så synes jeg det er det bedste at fortsætte med 5/4".
De nye kedler nu om dage kan levere så meget varme, at et 1" rør ikke er stor nok til at transportere varmen væk fra kedlen.
Jeg ønsker dig god arbejdslyst

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 11:40
af JP4900
Ernst Drastrup skrev:Det må have været en meget gammel tråd, du har kigget i. Og her stod tanken noget højere end kedlen.
De sidste år har jeg anbefalet 5/4" rør mellem kedel og tank.
Laddomaten er født med 5/4" og så synes jeg det er det bedste at fortsætte med 5/4".
De nye kedler nu om dage kan levere så meget varme, at et 1" rør ikke er stor nok til at transportere varmen væk fra kedlen.
Jeg ønsker dig god arbejdslyst
Tak Ernst :)

Har lige kigget lidt på alternative placeringer af min(e) tanke 2x1200l... Hvordan er det nu hvis jeg skulle placere tankene over kedelen? Jeg ville have mulighed for at forstærke gulvet i et ubenyttet loftrum så det kunne bære vægten, men er der noget specielt at være opmærksom på hvis jeg gør det ( tankene ville stå en etage over kedelen)

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 12:09
af JFinderup
Jeg tror faktisk det er en fordel - fordi du kan udnytte selvcirkulationen når det varme vand søger opad :o)

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 14:51
af John Skov Jensen
Det er ikke nogen tvivl om at jo større rør, jo nemmere flyttes den ønskede mængde vand.
Men en 25 kw kedel kan nu sagtens holdes i skak med det vand en laddomat kan levere i 1" rør.
Min gamle 22 kw kedel kørte på 3/4" i flere år uden bøvl. Og der er næsten dobbelt lysning i et 1" rør.
Hæver du dine akku vil det gå endnu bedre flowmæssigt.
Men klart, øger du til 5/4" vil din pumpe kunne holde kedlen i skak med et lavere strømforbrug end ved 1".

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 15:02
af pelle
Hej.
Jeg kender en der har 1 tommer til sin 25 kw gasogen kedel. Det virker nu fint. Hans pumpe står så den giver et højere flov. Men, jo, laver man det fra nyt så, benyt 5/4 tommer. :great:

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 15:10
af Ernst Drastrup
Hej igen. Hvis du har mulighed for at montere tankene over kedlen, så er der ingen problem med at bruge 1" rør.
Og da du har denne størrelse liggende, kan du roligt gøre brug af dem.
Husk at montere en kuglehane i bunden af hver tank, så er du fri for at tømme al vandet af, i tilfælde af en reparation, og du har den mulighed, at du kan halvere tankvolumen, hvis du har lyst til det. Forbind tankene med top til top og bund til bund. Og isoler så endelig rigtig godt. Eventuel lave en stor trækasse udenom tankene og fyld så op med polygranulat eller savsmuld eller andet godt isoleringsmateriale.
M.v.h. Ernst