Side 6 af 6

Re: Solvarmen driller

: 13 maj 2015 09:09
af nemocharley
altså for højt flow på solkredsens side?

Re: Solvarmen driller

: 13 maj 2015 09:18
af Flemming DJ
Nej. På buffersiden (sekundær, hvis man kan bruge det udtryk).

Men, hvis du kun kan skrue på solkredsen, så kan den måske øges?

Re: Solvarmen driller

: 13 maj 2015 09:20
af Flemming DJ
Det, jeg mener, er, at vandet spules så hurtigt igennem veksleren, at det ikke blir varmet helt op.

Ellers er veksleren måske lige til den lille side i.f.t. behovet. Ved du, hvor mange kW, den er på?

Re: Solvarmen driller

: 13 maj 2015 13:04
af nemocharley
mener den er på 10 eller 15kwh men kan godt være en tand højere. Jeg tror mere pumpen - selv på trin 1 er så kraftig at vandet i tanken ikke lagdeles ordentligt førend den står stille.

Forskellen ml temp ved veksler solside og ved veksler sekundær side er hvis der hvor den skal være ifølge teknikeren. Under lange højsommer-solskinsdage vil forskellen forventeligt være mindre.

Re: Solvarmen driller

: 13 maj 2015 14:49
af Flemming DJ
OK, hvis solen var lidt sløj og solarpumpen droslet ned på måletidspunktet, kan det jo være derfor.

Re: Solvarmen driller

: 14 maj 2015 10:02
af JFinderup
Den måde min styring - og jeg mener også Nemo's kører - så bliver pumperne "pulset" - dvs. styringen regulerer flow for at sikre en konstant temp i enten solfanger eller buffer, og derved bliver der mindre flow når der er mindre sol (Nemo's var vist sat forkert op så der kom mindre flow, når der var mere sol - men det blev rettet med den rigtige teknikker)
Det der er udfordringen er, at begge pumper styres af samme puls, og afhængigt af anlæg vil man gerne have en relativ forskel mellem de to pumper. Optimalt skulle begge pumper pulses individuelt styret henholdsvis af temp i solfanger og temp i buffer - men det kræver en anden/større styring - f.eks. TA 1611 eller 16x2.
En mere lavpraktisk måde er så at stille pumperne på forskellige trin - jeg har 3 på solsiden og 1 på buffersiden - det hjalp lidt - men jeg kunne tænke mig at prøve at sætte en drøvleventil ind, så den kan fintunes mere.
De trykstyrede lavenergi pumper duer ikke fordi trykket er stort ser konstant og de har vist ikke godt af at blive pulset. Det er der skrevet noget om i andre tråde.

Re: Solvarmen driller

: 14 maj 2015 14:03
af nemocharley
Tillykke med fødselsdagen :)

I min verden må størrelsen på buffertanken også have noget at sige. En 1000l buffertank kan bedre 'holde' til pulsen end en 300l tank som min f.eks - jeg ved ikke om det giver mening.

Re: Solvarmen driller

: 15 maj 2015 08:16
af JFinderup
Takker Nemo
En stor buffer er selvfølgelig en god ting for at sikre man har kapacitet til de dage solen rigtig giver meget og at der er opsamlet energi nok til varmeforbruget når solen er nede.
Men flere 1000 l mellemlunken vand kan ikke bruges til meget hvis lagdelingen er ødelagt pga. for meget flow fra buffer gennem veksler og tilbage.

Re: Solvarmen driller

: 15 maj 2015 12:54
af Flemming DJ
Flemming DJ skrev: Jeg tror også, der er for højt flow på "den anden side".

Vores veksler varmer stort set sekundærsiden op til samme temperatur som solvarmevæsken. Har endda vores Smedegaard cirkulationspumpe tunet til max. Veksleren sidder på returen fra gulvvarmeshunten.
Jeg huskede forkert; det var returen, der var omtrent samme temperatur som (faktisk lidt lavere end) centralvarmevandet. :roll:

Tal fra middag i dag (ca):
Fanger 58-59
Solsiden af veksler 56-57
Centralvarmevand før veksler 38
Centralvarmevand efter 50
Sol retur 45 - så den blir afkølet nok

Solpumpe trin 2., 100% (max flow 8,8 l/min)
Cirk.pumpe auto (ukendt flow, forsyner kun GVshunt).