Side 6 af 7

Hastighedsregulering på laddomat

: 30 nov 2013 10:48
af levi
Gmann skrev:Men Tom, jeg kan godt forstå din pointe. Det var de samme tanker jeg havde da systemet blev etablerert.
Det jeg syntes kunne være dejligt, hvis Levi kunne komme på banen og forklare hvad han mente, da han anbefalede termomix, til bedre comfort.
Jo længere tid du kan holde på varmen i din tank - og jo mindre konvektionstab du har på din installation - jo færre fyringer = bedre komfort.

Hastighedsregulering på laddomat

: 30 nov 2013 11:13
af jopa
Lyder logisk og bliver mit næste projekt.
Kan godt være at det er et lantidsforrentet projekt men komforten kommer jo straks, og det er det vigtigste for mig.

Hastighedsregulering på laddomat

: 01 dec 2013 10:10
af Gmann
Hvis rørinstallationerne er ordenlig isolerede, så kan det ikke være ret meget mere end nogen enkelte minuter, man tilkøber sig ved at drosle fremløb til hus ned i temparatur.

Hastighedsregulering på laddomat

: 01 dec 2013 10:26
af John Skov Jensen
Varmetabet i et løgstør rør svinger fra ca 3w/m til ca 8w/m afhængig af fremløbstemperaturen.
Har man lange rør betyder dette varmetab en hel det, har man kun korte rør har det selvfølgelig mindre at sige

Prøv at kikke omkring side 18 i dette dokument
http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade ... inrør.ashx

Jeg har selv ca 70m mellem akkutank og hus, der betyder fremløbstemperaturen en hel del

Hastighedsregulering på laddomat

: 01 dec 2013 10:55
af Gmann
Ja er enig. Min pointe var også at termomix ikke nødvendigvis altid er godt/rentabelt.

Hastighedsregulering på laddomat

: 01 dec 2013 11:13
af Tom_AT
Godt? selvfølgelig er det godt. Der kan vist ikke rigtigt stilles spørgsmålstegn ved en automix løsning.

Rentabelt?
Det er måske 12-1300,- oveni den nævnte ventil løsning. I min optik er det småpenge når man i forvejen har brugt måske 20-25000,- på hele installationen, eller mere hvis man har haft en VVS'er til at montere.

Hastighedsregulering på laddomat

: 01 dec 2013 15:33
af Gmann
Tom, termomixen er jo lidt dyrere hvis du sammenligner med slet ikke at have noget.

Jeg syntes man skulle kigge på installationen først, og de penge der er til rådighed, inden man anbefaler termomixen.
Men har man en akkumuleringstank der er stor nok til at holde på varmen i mindst 18 timer, og en kedel der er stor nok til at fylde tanken med varme på 4-6 timer, og akkumuleringstanken er meget godt isoleret. Har man det, og har stadig 2500kr man gerne vil sætte på arbejde, så kan jeg ikke se noget galt i at købe en termomix.

Har det noget med comfort at gøre? Ja man skal nok kunne holde på varmen lidt længere, med en termomix, men hvor længe?
I en typisk installation, hvor rørene fra tank til hus godt isoleret, og fyrerummet ikke ligger langt væk fra stuehuset, så vil jeg mene at det er ganske lidt, og jeg tror det er så lidt at man ikke vil mærke nogen forskel. Når man ikke mærker nogen forskel, så kan der vel ikke være tale om comfort.

Når jeg nævner termomixen, og ikke Johns løsning, så er det fordi jeg endnu ikke har set hans løsning blive solgt nogen steder som et altarnativ til termomix. Så derfor tror jeg det er termomixen der bliver sat op langt de fleste gange. Men skulle jeg vælge, ville jeg vælge John løsning, da den jo er betydelig billigere.

Hastighedsregulering på laddomat

: 01 dec 2013 19:38
af Skovløber
Jeg shunter også vandet til huset, hvor jeg primært har gulvvarme.
Det betyder jo så også, at jeg kan spare gulvvarmeshunten ovre i huset, dvs en ekstra pumpe..
Så på nuværende tidspunkt køre jeg 37 grader over til huset.

Hastighedsregulering på laddomat

: 21 dec 2013 07:51
af Bach
Er der nogen der har overvejet en Esbe VTA 3 tre-vejs ventil med termostat indbygget? Kan få i prislejet 400 - 500 kr. incl. forsendelse fra de tyske netbutkkker. Den kan holde en konstant fremløbstemp. på den værdi du sætter den til. Jeg har 60 grader i fremløb, og det kan den holde lige i øjet - uanset om tanken er 90 grader eller kun 75 grader.

Hastighedsregulering på laddomat

: 21 dec 2013 09:36
af Skovløber
Bach skrev:Er der nogen der har overvejet en Esbe VTA 3 tre-vejs ventil med termostat indbygget? Kan få i prislejet 400 - 500 kr. incl. forsendelse fra de tyske netbutkkker. Den kan holde en konstant fremløbstemp. på den værdi du sætter den til. Jeg har 60 grader i fremløb, og det kan den holde lige i øjet - uanset om tanken er 90 grader eller kun 75 grader.
Jeg ville klart gøre det hvis den kunne lave 60 grader i fremløb og akkutank samtidig var 30 grader icon_cheesygrin.gif