Min klap peger vel mod kl 2000 når kedlen er 80 grader, så du skal have kortet kæden et led eller to op. Ellers får kedlen ikke nok luft til at trække temperaturen op på omkring 85-90 grader. Min nødkølingsventil er en watts sts20. Den åbner ved 97 grader.MFRosendal » 09 Jan 2012, 21:35 skrev: kl. 17.30 ved 80 C.
Overhedningsventilen (nedkøling med drikkevand) blev aktiveret ved 85 C. Den burde først starte ved 95 C.
Smeden får et opkald i morgen.
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
- haderslev1234
- Stoker VII
- 13
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
levi » 05 Jan 2012, 20:19 skrev:Du kunne optimere dit anlæg gevaldigt ved at montere en automix og en termomix efter akkutanken, - så du kun sender den nødvendige temp. ind i huset, - på den måde holder du på varmen i akkutanken så længe som muligt, - og du minimerer dit konvektionstab med helt op til 30 procent!
En anden god ting at optimere, - kunne være at sætte en elektronisk on/off termostat på pumpen ind til huset, - termostaten føler i akkutanken og starter IKKE pumpen ind til huset før akkutanken er over 65 grader, - på den måde undgår du at gøre tanken bundkold, - og du undgår også at "køle" huset med kold akkuvand
Hvis du optimerer med disse ting får du også langt nemmere ved at få akkutanken op i temp. - og driften på din kedel bliver langt mere ensartet og jævn - det er god økonomi
Levi jeg kan fint se din pointe, jeg har bare endnu ikke fået monteret den elektriske termostat endnu. Du skriver at den så kan slukke pumpen og derved ikke køle huset ned med koldt returvand Men hvor langt ned i grader bør den slå cirk. pumpen fra, det skal vel stadig være sådan at man kan komme i bad morgen, ellers så tror jeg fruen skælder ud
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 18 jan 2012 12:37
- Mit fyr: atmos dc50 s
- Areal: 630
- Brændsel: atomkraft / birk / gran
- Fremviser gerne i postnummer: 2300
- Dagligt forbrug: 300 kwt varme
- Årligt forbrug: 100000 kwt varme
- Geografisk sted: Sverige, Trelleborg.. det er ikke så langt væk
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Hej
Jeg har nogen lunde samme situation
2 måneder gammelt atmos 50, men så dog kun koblet på 750 liters tank. Jeg får kun 72 grader i toppen af tanken, og får ikke fyret op på mellem 80 og 90 grader som det skal. Jeg har 60 grader retur til fyret, selvom jeg har 72 graders termo i ladomaten. Jeg har prøvet at lukke for det kolde vand fra tanken frem til ladomaten, og så kan jeg da hæve temperaturen til 72 som fyret er i top. Men lige så snart jeg åbner sænker den til 60 grader igen. Jeg har provokeret det en gang og trukket trækstabilisatoren længere op, og så kogte fyret mens der stod højst 85 grader på termostaten på fyret. Jeg tror muuuligvis blandt andet der er noget galt med termostaten i fyret.
Jeg kunne godt tænke mig at få liidt højere temperatur på tanken da vi skal have 50-60 stykker ind til huset for tiden, - og så fordi det må jo betyde at fyret ikke yder fuld effekt. Noget jeg også tror da jeg har en varmepumpe der leverer ca 25 kwt i timen, som kan varme huset op. Men, det 50 kwt fyr leverer ikke markant mere varme end huset skal bruge for tiden..
Jeg har nogen lunde samme situation
2 måneder gammelt atmos 50, men så dog kun koblet på 750 liters tank. Jeg får kun 72 grader i toppen af tanken, og får ikke fyret op på mellem 80 og 90 grader som det skal. Jeg har 60 grader retur til fyret, selvom jeg har 72 graders termo i ladomaten. Jeg har prøvet at lukke for det kolde vand fra tanken frem til ladomaten, og så kan jeg da hæve temperaturen til 72 som fyret er i top. Men lige så snart jeg åbner sænker den til 60 grader igen. Jeg har provokeret det en gang og trukket trækstabilisatoren længere op, og så kogte fyret mens der stod højst 85 grader på termostaten på fyret. Jeg tror muuuligvis blandt andet der er noget galt med termostaten i fyret.
Jeg kunne godt tænke mig at få liidt højere temperatur på tanken da vi skal have 50-60 stykker ind til huset for tiden, - og så fordi det må jo betyde at fyret ikke yder fuld effekt. Noget jeg også tror da jeg har en varmepumpe der leverer ca 25 kwt i timen, som kan varme huset op. Men, det 50 kwt fyr leverer ikke markant mere varme end huset skal bruge for tiden..
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
hvis honeywel som styrer trækregulatoren ikke er justeret korrekt, kan fyret sagtens brænde videre, trods røgsugeren slukker.
Hvad har du på af ladeventil, og kører pumpen for fuld kraft.
Har du gang i underforbrændingen?
Har du tippet kedlen, lidt forover og mod venstre - set forfra, således at evnt. luft i kedlen kommer ud.
Hvad har du på af ladeventil, og kører pumpen for fuld kraft.
Har du gang i underforbrændingen?
Har du tippet kedlen, lidt forover og mod venstre - set forfra, således at evnt. luft i kedlen kommer ud.
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 18 jan 2012 12:37
- Mit fyr: atmos dc50 s
- Areal: 630
- Brændsel: atomkraft / birk / gran
- Fremviser gerne i postnummer: 2300
- Dagligt forbrug: 300 kwt varme
- Årligt forbrug: 100000 kwt varme
- Geografisk sted: Sverige, Trelleborg.. det er ikke så langt væk
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Da jeg "provokerede" fyret gjorde jeg det ved at hæve trækregulatoren yderligere.. så da var den jo bevidst forkert indstillet. Røgsugeren slukkede dog ikke, hvilket også siger mig at termometeret i fyret er galt på den.
Fyret står i værste fald helt lige.. men er monteret så det godt kan hæves lidt.
Jeg har ladomat 21 med 72 graders termo, og pumpen kører for fuld. 2-3 meter højst mellem akku og fyr, i 5/4 tomme.
Jeg skal prøve det med at kigge nærmere på underforbrænding og luft... men har først liiige fået fyret op at køre for 1 uge siden, og har været på job en del såå.. nu får jeg 4 dage fri og tid til at kigge og rode.. men ellers klarer jeg mig da med 72 et stykke tid.. men vil da gerne have det til at køre for fuldt..
Fyret står i værste fald helt lige.. men er monteret så det godt kan hæves lidt.
Jeg har ladomat 21 med 72 graders termo, og pumpen kører for fuld. 2-3 meter højst mellem akku og fyr, i 5/4 tomme.
Jeg skal prøve det med at kigge nærmere på underforbrænding og luft... men har først liiige fået fyret op at køre for 1 uge siden, og har været på job en del såå.. nu får jeg 4 dage fri og tid til at kigge og rode.. men ellers klarer jeg mig da med 72 et stykke tid.. men vil da gerne have det til at køre for fuldt..
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 31 mar 2011 19:33
- Mit fyr: atmos 50
- Areal: 360
- Brændsel: pind
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 3 trillebørefuld
- Årligt forbrug: 50 m3
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Jeg har også en 50 kw atmos med 4000 l akku. Den kommer ikke over 80 i kedlen før at tanken er oppe. Jeg har troet at sådan skulle det være. ?????
mvh
mvh
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Termostaten er drejeknappen til venstre, den er sansynligvis ikke i stykker men hvis den ikke står korrekt så røggassugeren stopper ved de ca 90grader så virker den jo ikke efter hensigten. Hvis kedlen stiger i temperatur når du opkorter kæden til trækregulatoren så virker tingene som de skal, du har blot ikke justeret den korrekt
Læs manualen en gang til, kort kæden et led op af gangen indtil kedeltemperaturen kommer opad, juster kedeltermostaten så sugeren stopper ved de 90 grader
/John
Læs manualen en gang til, kort kæden et led op af gangen indtil kedeltemperaturen kommer opad, juster kedeltermostaten så sugeren stopper ved de 90 grader
/John
-
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 762
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 1 gang
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Og det du skriver med at den kogte uden den slog fra. Det er sikkert bare pletkogning (tror nok det er det det hedder) Det gør min også. Allerede ved 80 grader.
Mvh Anders
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
Noget helt andet er... syntes det virker helt mustisk med 750l til en 50kw!
Så længe fyret kører a H. til er det jo selvfølgelig nok, men hvis du får fyret til at køre ordenligt når du vel knap at tænde op inden tanken er fuld, og fyret går i pause...
Så længe fyret kører a H. til er det jo selvfølgelig nok, men hvis du får fyret til at køre ordenligt når du vel knap at tænde op inden tanken er fuld, og fyret går i pause...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 18 jan 2012 12:37
- Mit fyr: atmos dc50 s
- Areal: 630
- Brændsel: atomkraft / birk / gran
- Fremviser gerne i postnummer: 2300
- Dagligt forbrug: 300 kwt varme
- Årligt forbrug: 100000 kwt varme
- Geografisk sted: Sverige, Trelleborg.. det er ikke så langt væk
Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.
hej Zarge.. nej det er rigtigt.. og på sigt skal der nok mere på. Men, jeg har en gammel skole på 580 m2 at varme op.. i kælderen er der kun 220 til tag, på mellemetagen 370 og øverste har vi op til 6 meter til loftet. Såå.. kedlen er ikke for stor, huset tager rigeligt, og har også en grundvandsvarmepumpe på 25 kwt som kan køre normalt. Lige nu tager huset det kedlen kan producere. På sigt skal jeg have en 3-5000 liter som skal stå lige udenfor i et hus jeg bygger (ikke bygget endnu) til det.