Side 6 af 6

Scotte 10 kw montage

: 22 jan 2012 20:23
af All
Det er version 6.30 og der er valgt en NTC føler i styringen. Der er som om der ikke er et ordenligt flow i gennem radiatorerne/systemmet. Der er installeret en ny lav energi pumpe på 10W, og den bruger ca. 7W iflg. displayet.....kan pumpen være for lille?

Scotte 10 kw montage

: 22 jan 2012 20:36
af pille bruger
Er der luftet rigtigt ud, ellers er der ikke meget flow i rørene.

Scotte 10 kw montage

: 22 jan 2012 20:46
af All
Der kommer vand ud af alle radiatorerne lige så snart jeg åbner for udluftnings ventilen, så det vil jeg mene og pumpen larmer ikke, men der er en anelse "støj" fra dem hvis jeg ligger øret ned på den.

Scotte 10 kw montage

: 22 jan 2012 20:48
af All
kan det måske skyldes rester af pakgarn?

Scotte 10 kw montage

: 22 jan 2012 21:37
af pille bruger
All » 22 Jan 2012, 20:48 skrev:kan det måske skyldes rester af pakgarn?
Det kan det, ja oplagt mulighed.
Det kan sætte sig i både pumpe og ventiler.

Scotte 10 kw montage

: 22 jan 2012 22:43
af percy
Pakgarn ja det problem havde jeg også på min nyopførte instalation. Men det var det sidste vi tjekkede. Troede ikke der kunne være fejl på/i de nye rør i fyrrummet og henledte vores fokus i huset.
Først til sidst, og da der kom nye vvs øjne på vores fyr mm. spurgte han ind til flowmåler. Den blev løsnet og på en sådan fætter sidder der en form for gitter eller rist om man vil. Der sad problemet som var skyld i til dels at jeg havde fået en del flere grå hår end før. Der sad en ordentlig klump pakgarn eller noget i den stil.
Skal da nok lige love for at der kom flow i rørerne herefter.
Så af med flow måleren hvis du har sådan en monteret, det er mit råd.

mvh Percy

Scotte 10 kw montage

: 23 jan 2012 12:53
af All
Tak for info, Det må jeg hjem og prøve.

Scotte 10 kw montage

: 31 jan 2012 21:10
af All
Nu har jeg haft flow måleren af og ja, der var problemmet, filteret var fyldt med slam. Jeg installerede også en automatisk udlufter ved tilgangsrøret til min 300 liter VVB, hvilket resulterede i at luften var ude af systemet på ingen tid.
Mit flow ændrede sig fra 260 L/t til 1200 L/t og jeg har nu 24 grader i hele huset (147m2) med en kedel tempatur på 60 grader:-)
Hvad er jeres flow?... 1200L/t er det ikke lidt meget?

Tak for hjælpen.