Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 09 maj 2019 15:31
af pille bruger
Yannick skrev: 09 maj 2019 13:43 Kan se at vejrkompensering "aktuel frem" bliver målt på samme udgang (T5) som VVB temperatur - Det bør vel ikke være sådan?
Det er nok ikke det rigtige.
Kig her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/ ... -stik1.pdf

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 09 maj 2019 15:33
af Yannick
pille bruger skrev: 09 maj 2019 15:31 Det er nok ikke det rigtige.
Kig her https://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/ ... -stik1.pdf
Så der -bør- være en føler på retur (efter vejrkomp) og en føler på frem (efter vejrkomp), ikke?

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 09 maj 2019 15:44
af pille bruger
Yannick skrev: 09 maj 2019 15:33 Så der -bør- være en føler på retur (efter vejrkomp) og en føler på frem (efter vejrkomp), ikke?
Se diagram i linket icon_cheesygrin.gif

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 09 maj 2019 16:24
af Yannick
Er ikke sikker på hvad jeg skal trække ud af det diagram? Jeg kan se en føler på fremløbet, men den er ikke i min styring, hvis den altså overhovedet er monteret på anlægget

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 09 maj 2019 16:28
af Yannick
Og kan jeg på en måde se alle følere fyret aflæser? Så jeg kan få en ide om hvilke følere der sidder hvor?

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 09 maj 2019 18:36
af pille bruger
Yannick skrev: 09 maj 2019 16:28 Og kan jeg på en måde se alle følere fyret aflæser? Så jeg kan få en ide om hvilke følere der sidder hvor?
Følere er vist i tilhørende menu.
Følg ledningen fra følerindgangen, så kan du se om den er placeret rigtigt. icon_cheesygrin.gif

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 12 maj 2019 02:28
af Yannick
pille bruger skrev: 09 maj 2019 18:36 Følere er vist i tilhørende menu.
Følg ledningen fra følerindgangen, så kan du se om den er placeret rigtigt. icon_cheesygrin.gif
Fandt føleren i menuerne. Det var bare vvs der havde glemt at indstille den, så nu kører vejrkompensering ikke på baggrund af vandvarmer :)

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 12 maj 2019 02:30
af Yannick
Yannick skrev: 12 maj 2019 02:28 Fandt føleren i menuerne. Det var bare vvs der havde glemt at indstille den, så nu kører vejrkompensering ikke på baggrund af vandvarmer :)
"Forbrug dette døgn" og "forbrug total"

Er de beregnet ud fra pille korrektionen?

Og følger pille korrektion i øvrigt iltstyringen ligesom "Snegl ydelse 6 min" gør?

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 12 maj 2019 07:42
af pille bruger
Yannick skrev: 12 maj 2019 02:30 "Forbrug dette døgn" og "forbrug total"

Er de beregnet ud fra pille korrektionen?

Og følger pille korrektion i øvrigt iltstyringen ligesom "Snegl ydelse 6 min" gør?
Korrektionen korrigere det aktuelle forbrug,
pilleafvejningen 6 min. bruges til beregning af forbrug.

Korrektionen styrer ikke iltstyringen, men iltstyringen beregner korrektione, som løbebde ændres ved behov. icon_cheesygrin.gif

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

: 12 maj 2019 08:05
af Yannick
pille bruger skrev: 12 maj 2019 07:42 Korrektionen korrigere det aktuelle forbrug,
pilleafvejningen 6 min. bruges til beregning af forbrug.

Korrektionen styrer ikke iltstyringen, men iltstyringen beregner korrektione, som løbebde ændres ved behov. icon_cheesygrin.gif
Jojo, men når man har en iltstyring hvor afvejningen flagrer mellem 1200-1500 g, tager styring så højde det for det når den beregnet hvor meget der er blevet brugt indenfor seneste døgn?