Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 11:14
af eeyore
Hmm, jeg kan ikke se nogen besked.

Det Jeg har brug for er XML status siden. Du kan finder den ved at indtaste følgende i din browser.

http://user:password@xxx.xxx.xxx.xxx/status.xml

user = brugernavn
Password = password icon_cheesygrin.gif
xxx.xxx.xxx.xxx = IP-adresse på dit pillefyr

Jeg ved dog ikke om dette virker på TCnet 2 controlleren.

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 12:50
af Alex fs
Jeg får dette tilbage :-)

<response>
<T1>59</T1>
<T2>-128</T2>
<T3>53</T3>
<T4>-128</T4>
<T5>-128</T5>
<TB>30</TB>
<TC>45</TC>
<ACCS>0</ACCS>
<OXY>895</OXY>
<INFLAG1>31</INFLAG1>
<INFLAG2>63</INFLAG2>
<FANRPM>0</FANRPM>
<OUTFLAG>0</OUTFLAG>
<MAF1>135</MAF1>
<MAF2>0</MAF2>
<FAN1>0</FAN1>
<FAN2>0</FAN2>
<RATED_POWER>25</RATED_POWER>
<PROC_ID>0</PROC_ID>
<MAF1_SP>195</MAF1_SP>
<MAF2_SP>26804</MAF2_SP>
<OERR>-1</OERR>
<FERR>-1</FERR>
<TOERR>-1</TOERR>
<BCCERR>-1</BCCERR>
<ERRF1>0</ERRF1>
<ERRF2>0</ERRF2>
<AOXY>150</AOXY>
<RTM>-1</RTM>
<M1P>0</M1P>
<M2P>0</M2P>
</response>

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 13:58
af eeyore
Ok, der er jo lidt at lege med :). Kan du lave en beskrivelse af hvad de forskellige sensorer er? Så burde jeg kunne rette programmet til.

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 14:35
af Alex fs
Hej
T1 = kedel temp
T2 =??
T3 = vvb
T4 =?
T5 =?
Tb = skakt / snegl
Tc = røg gas
Maf er luft masse føler

De sidst følere skal jeg lige konsultere manualen, når jeg kommer hjem.
Ellers ved @mgmone det sikkert

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 14:39
af Alex fs
Jeg har sendt dig en pb igen :-)
Og tak for din tid

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 14:47
af eeyore
Ok, jeg prøver at se på det.

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 15:33
af mgmone
T1 = kedel temp
T2 =?? = ude temp 128 betyder inter signal
T3 = vvb
T4 =? varme kreds 1
T5 =? varme kreds 2
Tb = procesor temp
Tc = røg gas
<OXY>895</OXY> = aktuel ilt % under drift, kan ikke aflæses under vente mode da stømforsyning her går i spare mode
Maf1 er primær luft masse (100 =nul)
<FANRPM>0</FANRPM>= omdr på røgsuger
<M1P>0</M1P> = åbnings % på primær luft spjæld
Hilsen Karsten

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 15:37
af Alex fs
Hej Karsten
tak for svar .
De 2 varme kredse , hvordan er det meningen man skal udnytte dem ? Ikke at jeg har brug for det bare nysgerrighed ☺

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 15:41
af eeyore
Tak for info begge to. Jeg har fået den til at logge temperaturer, men jeg mangler XML data for når fyret er i drift for at kunne "gætte" mig til nogle af de andre XML outputs. Umiddelbart ser det ikke ud til at den sender effekt ud som en XMl værdi, men nu må vi se. Alex, kan du snuppe xml data når fyret engang starter igen?

Re: Sommerfyring med Comfort 15, hvad gør I?

: 11 jul 2015 15:58
af mgmone
Er det evt nødvendigt at der er en som sponsorerer en tcnet 2 til dit fyr, således at du har optimale arbejds betingelser, stiller MGM sig til rådighed.