Side 5 af 25

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 22:55
af john m
Den er da fra starten pænt utæt hvor snegl går ind i silo

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 22:59
af jensolav
pille bruger skrev:Når nu i har boret alle de huller, så tænk lige over hvorfor de ikke er der fra start ?
Det kan give anledning til en tilbagebrand, når pilleforsyningen ikke er lufttæt.
Den forstår jeg ikke helt, systemet er da i forvejen ikke lufttæt og jeg ville da gerne om du vil forklare det

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:04
af pille bruger
jensolav skrev:
Den forstår jeg ikke helt, systemet er da i forvejen ikke lufttæt og jeg ville da gerne om du vil forklare det
Fra faldrør er der slange, der slutter tæt på sneglerør.
Sneglerør er tæt helt ned i magasin.
Bores der huller i sneglerør, er det ikke tæt mere, og der kan trækkes luft ind i rør der kan give luft til en tilbagebrand.

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:07
af pille bruger
john m skrev:Den er da fra starten pænt utæt hvor snegl går ind i silo
Fra der hvor sneglen går ind i magasin og til der hvor piller falder ned i intern snegl, er der ikke utæt.
Det er der når man bore huller.

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:14
af john m
Jo men pille indtaget i sneglrør er jo umiddelbart bag den utætte samling og hvad hvis siloen næsten tom er det så et problem ?
Ps. jeg er godt klar over at der skal være et vist modtryk.

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:21
af jensolav
pille bruger skrev:
Fra faldrør er der slange, der slutter tæt på sneglerør.
Sneglerør er tæt helt ned i magasin.
Bores der huller i sneglerør, er det ikke tæt mere, og der kan trækkes luft ind i rør der kan give luft til en tilbagebrand.
Det kunne løses ved at man udformede røret således at der på undersiden var et integreret rør og en rist, Fra risten eller fra nogle huller kunne smulden løbe ned i røret og ud i en lille beholder som kunne tømmes når fyret stod stille, således er der ingen brandfare, håber det gir mening

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:35
af pille bruger
jensolav skrev:
Det kunne løses ved at man udformede røret således at der på undersiden var et integreret rør og en rist, Fra risten eller fra nogle huller kunne smulden løbe ned i røret og ud i en lille beholder som kunne tømmes når fyret stod stille, således er der ingen brandfare, håber det gir mening
Kan du lave det tæt ?

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:36
af pille bruger
john m skrev:Jo men pille indtaget i sneglrør er jo umiddelbart bag den utætte samling og hvad hvis siloen næsten tom er det så et problem ?
Ps. jeg er godt klar over at der skal være et vist modtryk.
Hvis magasinet er næsten tomt, er der ikke meget der kan brænde.

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:40
af WoodyHugo
pille bruger skrev:Når nu i har boret alle de huller, så tænk lige over hvorfor de ikke er der fra start ?
Det kan give anledning til en tilbagebrand, når pilleforsyningen ikke er lufttæt.
Nej det giver ikke tilbage brand nogen steder :wink: pille beholderen er jo heller ikke tæt vel

Huller i sneglerør

: 24 okt 2014 23:41
af jensolav
pille bruger skrev:
Kan du lave det tæt ?
Det er en opgave for producenten og skulle vel leveres med fyret, måske mod en merpris på et par hundrede kroner