Side 5 af 6

Scotte 10 kw montage

: 28 nov 2011 22:01
af All
Ja, flot fyrrum.
Jeg har også lige købt et scotte 10kw, så skal til at installere det og kunne godt bruge lidt vejledning. Håber du kan hjælpe lidt.
Er det 3/4" sort rør du har brugt? hvad er de to haner beregnet til?

Scotte 10 kw montage

: 29 nov 2011 07:25
af webjoe
De to haner er så jeg kan koble en radiator på inde i værkstedet
men de er endnu ikke koblet på endnu.
Det er 1" rør der er brugt, men den eneste grund til det valg var at jeg havde rørene i forvejen
men hvis det er muligt vil jeg da meget gerne rådgive, men der findes også rigtig mange diagrammer som du kan studere herinde...

Scotte 10 kw montage

: 29 nov 2011 15:41
af frølårsraketten
Det ser ud som en italiensk Varem ekspansionsbeholder du har monteret. På NBE' baggrunde til StokerKontrol hænger de: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2406.0

Jeg har en tilsvarende, men der fulgte desværre ikke dokumentation med! På Varems hjemmeside hænger de osse: http://www.varem.it/ Se under: CATALOGO / LINEA RISCALDAMENTO / FLATVAREM

Jeg er ikke klar over om det har nogen betydning overhovedet, men måske der er kloge hoveder derude der ved mere.

Scotte 10 kw montage

: 29 nov 2011 19:03
af All
Tak for dit svar! Hvor er det lige man finder de diagrammer? Har du et evt. et link.
Er det lige meget om flow måler sidder fremløb eller retur?
Det ville være en stor hjælp hvis du lægger lidt flere billeder af rør installation ud. der er lige nogle vinkler jeg ikke kan se.
Hvis ikke du gider det ville et diagram også være rigtig fint.

Scotte 10 kw montage

: 29 nov 2011 19:25
af prons
Hej efter hvad jeg kan se på billeder er strømmen så rigtigt sat til? Hvad med flowmåler sidder den rigtigt da jeg mener den skal sidder på returen?.

Scotte 10 kw montage

: 02 dec 2011 19:00
af webjoe
jeg prøver lige at tage nogle flere billeder i morgen...
umiddelbart vil jeg da mene at strømmen er sat rigtig til... det er dog ikke mig der har gjort det men min onkel
men alt fungere da som det skal ;o)
Er det nogle bestemte billeder i gerne vil have detaljer af?
Jeg har ikke nogen VVB koblet til styringen så det skal egentlig pilles af diagrammet ved mig, men har ikke lige haft tid til det endnu

Scotte 10kw - Lav retur temp.

: 20 jan 2012 23:13
af All
Min nye Scotte 10kw har kørt i 6 dage, og har det meste af dagende kun kunne holde 18 grader i huset :x 147kvm.
kedel temperaturen var sat til 60grader, returen var mellem 40 og 46 grader.
Jeg har nu hævet kedel temperatur til 75gr., åbnet alle radiatore ventiler til maks og kan nu KUN lige holde 21grader, returen er stadig kun 44-45grader. selvom den er stillet til 55 grader. Hvis jeg åbner shunten mere, kan jeg ikke holde temperaturen i huset.
Det kører altså møg dårligt..... :|

Hvor høj kedel temp. kan kedel holde til? eller er normalt?
Hvad kan der være galdt?

Scotte 10kw - Lav retur temp.

: 20 jan 2012 23:32
af pille bruger
All » 20 Jan 2012, 23:13 skrev:Min nye Scotte 10kw har kørt i 6 dage, og har det meste af dagende kun kunne holde 18 grader i huset :x 147kvm.
kedel temperaturen var sat til 60grader, returen var mellem 40 og 46 grader.
Jeg har nu hævet kedel temperatur til 75gr., åbnet alle radiatore ventiler til maks og kan nu KUN lige holde 21grader, returen er stadig kun 44-45grader. selvom den er stillet til 55 grader. Hvis jeg åbner shunten mere, kan jeg ikke holde temperaturen i huset.
Det kører altså møg dårligt..... :|

Hvor høj kedel temp. kan kedel holde til? eller er normalt?
Hvad kan der være galdt?
Stil ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Se efter at temperatur følerer er valgt rigtigt.
Shunt temperatur skal være 45 gr, og kedel temperatur 60 gr.

Scotte 10 kw montage

: 20 jan 2012 23:54
af All
Temperatur føler og shunt er plaseret korrekt ifl. denne tegning. Har også indstillet det efter denne guid.

Scotte 10 kw montage

: 21 jan 2012 09:04
af pille bruger
All » 20 Jan 2012, 23:54 skrev:Temperatur føler og shunt er plaseret korrekt ifl. denne tegning. Har også indstillet det efter denne guid.
Jeg kan ikke se hvilken version chip du har, så kig lige om føleren er valgt rigtigt i indstillingen for føler valg.
Hvis den er valgt forkert får du forkert aflæsning af temperatur.
Så skal du have stillet temperaturen rigtigt på shunten.
45 gr. på shunten, hvis kedel temperatur 60 gr.