Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 24 jan 2011 19:30
af stigmc
Hej,først et svar til snuppi:ja,den lavede det samme i manuel drift,hvilket fik mig frem til at det var en periodefejl i styringen.
Jeg var i Hillerød hos en VVSer og hente den nye styring jeg havde bestilt express(irriterende man ikke kan bestille direkte,synes i det hele taget ikke BAXI er særlig serviceminded),satte det nye styreprint i og satte det op kl11 i formiddags og det har kørt perfekt i 10 timer nu er spændt på om det kører ligeså godt natten over,men
nu stiger det som det skal.
Jeg regner med at fejlen ligger i en occilator i en af IC-erne,er der nogle der har et udførligt diagram på styringen
så jeg kan teste den igennem.stigmc :lol: :lol: :lol:

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 24 jan 2011 19:44
af Brandsen
Halløj i forum,

Næ, desværre ikke noget mere detaljeret, end det der sidder i Baxi manualen. 8)

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 24 jan 2011 22:51
af snubbi
hej finschal
der var en gl .tråd her hvor der var en del dårlige loddninger i printe. :( Det er meget at man ikke kan få et ombytter print(reparet og teste) :great:
print det kan man med manger andre ting .Har da brugte det som elektriker at bestille et ombytter print til en kunde. :?
rent nysgerrighed havd koster sådan et print. :great:

Det kan være at det bliver ændre det er de gl. ejer af baxi har over taget det igen.
hvad med at skrive/maile direkte til dirktøren med din problem stilling ,det er ikke sikkeret at han er klar over det ? eller får at vide hvad der sker på gulve?

Har prøvet at skriv til levrendør en gang pga. af der altid var problemer med at få leveret de rigtig stumper til tiden og det virkede :great:

nb der er et ord sprog der siger at en utilfreds kunde kan ødelægge mere, end 10 tilfredse kunder rette

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 25 jan 2011 08:59
af Cyberfox
Hej Stigmc,

Jeg kunne godt være interesseret i dit print hvis du ikke selv skal bruge det.
Jeg kan så bruge lidt fra din styring til at holde liv i min lidt længere..

Du kan sende en PB med en pris hvis du er interesseret.

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 25 jan 2011 15:27
af stigmc
Hej alle,ja så er jeg der igen ,baxin kørte so en drøm med det nye printkort i 12 timer,så stto det stille på 77
grader og ville ikke stige ti de 81 den skal,nu giver jeg sku snart op.stigmc :(

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 25 jan 2011 17:36
af thy
81 er da pausefyring der vil den vil undgå at gå op hvis setpunkt er 75grader feks...

set kan vel ikke sættes højer end 80grader

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 25 jan 2011 20:06
af stigmc
Hej THY.Mit setpunkt er 76,dvs. at den går i pausefyring når den rammer 82 (set + 6 grader siger manualen) og
starter så op igen 3 grader under dvs 73.Det gør den også konsekvent i ca. 12 timer,derefter går den fra 73 til 77
og bliver stående der og det er ligegyldigt hvad man regulerer.Jeg har prøver at sætte indkøringen på lav op til
0,2 i stedet for 0,3 for at se om den mangler træpiller.hilsen stigmc.

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 25 jan 2011 20:27
af thy
0,2 er mindre end 0,3...

du har iltstyring og så snart setpunkt er nået skal den drosle ned.... det er hele princippet

det vil sige i hårde fakta...

under set punkt kører den påiller ind for hver 15sek det giver 4x0,2= 0,8 sek per minut når set punkt er nået vandrer sek op mod de 40 sek det giver 1,5gang per minut =0,3sek per minut derfor går den ikke længere op når der er forbrug og det er iorden.. sådan ungås pausefyring

er det helt sort snak.. så må vi på tlf for forklaring

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 26 jan 2011 20:36
af stigmc
Hej Thy.Ja jeg fik byttet tallene,jeg har sat den fra 0,2 til o,3 i indkøring,men med set på 74 kører den stadig en cyklus som følger: på lav fra 77 til 81 grader på ca20 min,pausefyring(sat på 12) i ca 20 min.
Nu har den kørt i 25 tim,med enkelte A11 ere,så jeg har sat O-lav ned fra 8,5 til 6,0 og det ser ud til at hæve min ilt niveau.
Det med at den skal køre op til set-temperatur forstår jeg ikke,mun gør det ihvertfald ikke.
Mine indstillinger er:installatør-menu:110,H15,L40,B65,r0.0.
bruger-menu:set 74,H0,4,L0,3, OH 6,0,OL 5,5,bl.65,pause 12.
stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 26 jan 2011 21:09
af thy
har du sonden ude når du calibrerer?

blæs skal max være b50

74,H0,4,L0,3, OH 6,0,OL 5,5,bl.65,pause 12

har du ikke en p05

A11 betyder normalt overfodring forstår ikke hvordan den kommer... renser du hulet hvor sonden sider ved calibrering..

tror du bør køre 0,1 på lav

skorsten er vel ikke tæt eller røgrør..