Side 4 af 17

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 09:34
af TaagMan
Jeps. Jeg tror max ydelse skal sættes 10-15% mere ned, indtil videre. PID regulering kan vist ikke ændre på husets "adfærd" i fuld grad, så hvis vi skærer lidt af toppen af, så sku det være ok.

I øvrigt tror jeg han har skrevet at han flyttede røgføleren, så det er ikke noget jeg decideret har tænkt over nej. Det er muligt hans kedel er ulden som en isbjørn.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 10:02
af Frank_Rasmussen
Jeg tror fortsat, at en forøgelse af Drift Differencen kan forhindre nogle af de stop, som kommer efter huset eller varmvandsbeholderen pludseligt har efterspurgt meget varme.

Måske kan det endda være en god ide at opgradere chippen (lidt over 300 kr) til en senere version, der bedre klarer de pludselige varmetræk. Så kan du jo også fortælle os andre, der er lidt tilbageholdne, om det er en god ide :-)

PID kan man tune i en uendelighed. Det er en del af fornøjelsen :-)

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 11:14
af Scotte Kim
Chippen er version 6,25 altså den absolut nyeste så vidt jeg ved.
Røgføler blev flyttet i løbet af trådens varighed. Se tidligere indlæg.
Jeg kører med 50% korrektion og stillede Lav blæs ned fra 18 til 16 samtidigt.
Der var 3 voksne i bad her til morgen og fyret kunne følge med
Fyret er nu stillet til 40% maks ydelse
Hjælper det at stille på mætningerne når den nu står i autoberegning? Eller skal jeg vente lidt med at forsøge at "tune" den når nu jeg har pillet meget i de andre?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 11:19
af Scotte Kim
Kan differencen på min shunt være skyld i de "burst" huset spørger efter varme med?

Shunt står til 45 grader

Se flowmåler udslagene som jo viser efterspørgslen på varmt vand.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 12:09
af Scotte Kim
Stokerkontrol blev ved fejl slukket mellem 11:15 og 12:00.....

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 12:52
af TaagMan
Jeg har lige været ved at rode lidt med mit fyr selv. Anywho. Jeg tror det er din gulvvarme der ber om varme i "bursts". Kan du ikke tage nogle billeder af din gulvvarme styring, og eventuel dit fyrings anlæg. Vil gerne se om der er noget at gøre der.

Jeg synes det er en go ide Frank kommer med, sæt din differens op til 20, det vil kunne give dig den smule ekstra buffer du har behov for, og hvis du så samtidig har sænket din max effekt lidt, så skal det nok blive rigtig godt.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 13:27
af TaagMan
Jeg er stadig lidt nysgerrig mht. din røgtemperatur. Der var to plader med dit fyr, med et øje som du kan løfte dem i. En stor og en lille, hvor har du gjort af dem? De skal begge være i det bagerste rum. Den store nede i bunden, så hullet ned til askebakken lukkes, og det andet skal ligge aller bagerst i toppen... så du forestiller dig at røggasserne kommer ud af brænderen, vender i det store rum, så ned, så op, så ned og så op... og ud af røgrøret.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 13:36
af Scotte Kim
TaagMan » 20 Nov 2010, 13:27 skrev:Jeg er stadig lidt nysgerrig mht. din røgtemperatur. Der var to plader med dit fyr, med et øje som du kan løfte dem i. En stor og en lille, hvor har du gjort af dem? De skal begge være i det bagerste rum. Den store nede i bunden, så hullet ned til askebakken lukkes, og det andet skal ligge aller bagerst i toppen... så du forestiller dig at røggasserne kommer ud af brænderen, vender i det store rum, så ned, så op, så ned og så op... og ud af røgrøret.
De to plader er fint monteret fra start af. Røgtemp er lige bag kedel 4-5 cm.

Det er danfass trådløs styring der er på. 10 zoner i alt. her er et link til selve styringen:
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... d24aa.html

vejeldning til styring er her:
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VIUHK601.pdf

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 13:43
af TaagMan
Jeg var mere interesseret i hvordan blandesløjfen var lavet. Gulvvarme skal jo være en stille sivende process, hvor der langsomt bliver blandet ny varmt vand i efter behov. Dit virker mere on-off, hvilket får mig til at tro noget er lavet forkert.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 20 nov 2010 14:06
af Scotte Kim
ahh ok - jeg er på vej til noget fødselsdag og blandesløjfe er bag et skab.... Jeg skal forsøge at skille lidt ad i morgen og uploade et billede på tråden.

Måtte i øvrigt sætte max op til 50% igen da fyret ikke kunne komme op på 60 grader ved 40%? Da jeg ændrede det kom der balance igen og fyret kunne opnå højere kedeltemp igen.

Kunne det ik være shuntventilen ved fyret som åbner og lukker og dermed kan A pumperne lige pludselig sende noget igennem og så stiger flow og dermed kommer der et burst? Lukket shunt giver højt flow