Side 4 af 6

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 14 maj 2010 19:37
af paw
thoken skrev:Hej!
Det tror jeg ikke uret i styringen er nøjatigt nok til, paw!
Det ville jo ikke være så godt hvis der pludselig er, måske 15 minutter længere kedel drift end pumpedrift, så tror jeg der er fare for at sikkerhedsventilen åbner(kogning)
Derfor er der foreslået at bruge en termostat til at styre pumperne!

mvh thoken
Ja og nej, nu har jeg haft 4.06 chip, ingen problemer, det kørte fint. Har nu 4.99 j chip og det kører også fint. Desuden kan man jo lige tjekke om urene passer sammen 1 gang om dagen, det gjorde jeg, havde nemlig også hørt om det ustabile ur i styringen, men måske har jeg bare været heldig ?

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 14 maj 2010 21:17
af Frank_Rasmussen
Ellers er et ekstern ur til formålet jo ikke så dyrt, se f.eks.http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 16&n=30100 til 150 kr.

En anden dyrere mulighed kunne også være at tage springet og købe en version 6 til 2000 kr. Her er indbygget muligheder for at lave lavsæsonkørsel efter udetemperatur, solmængden, en nem urstyring med et ur, der går rigtigt (evt. kombineret med automatisk dynamisk tilpasning af længden af driftperioderne efter udetemperaturen), automatisk styring af cirkulationspumper(ne), automatisk rensning af herden med trykluft, uafhængig urstyring af varmen til varmvandsbeholderen...eller en kombination af de forskellige ting...

Lusen til Ekstern tænd og sluk har version 6 arvet fra version 4.

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 14 maj 2010 22:09
af Lau
Den griber sgu om sig, den her tråd!

Nut, jeg vil gerne prøve at svare dig på dine spørgs, men først skal du lige svare mig på et par stykker - noget for noget (",)
1. Den cirkulationspumpe du har inde i huset. Er det korrekt at den er monteret i en gulvvarme-shunt?
2. Hvordan er din varmtvandsbeholder opvarmet? (med el, eller fra pillefyret?)

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 15 maj 2010 10:30
af stokernut
Law skrev:1. Den cirkulationspumpe du har inde i huset. Er det korrekt at den er monteret i en gulvvarme-shunt?
Ja det er jeg 99 % sikker på. Før have heg bare du regulatore (den man tænder for varmen med) til 2 rum. Konen klagede over at gulvvarmen var varm nogle enkelte stedet, men kold de fleste steder, mens det andet gulv (gang) var varmt nok. Fik fat i en VVS mand og han lavede så, det du kan se på det billede, som jeg har linket til. Og det inkluderede altså en pumpe. Nu er der fin ens varme i hele køkken/alrum, til gengæld er der lidt for varmt i gangen, men det er så et andet "problem". Jeg har forstået at dette skulle være det, man kalder en Shunt.

PS Jeg tager gerne nogle fler billeder.
Law skrev:2. Hvordan er din varmtvandsbeholder opvarmet? (med el, eller fra pillefyret?)
Købte ny, sammen med fyret. En 160l, som er opvarmet via fyret, men som også kan køre på el (nu når jeg til sommer sikkert slukker fyret helt).
Frank_Rasmussen skrev:Ellers er et ekstern ur til formålet jo ikke så dyrt, se f.eks.http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 16&n=30100 til 150 kr.
Her kommer så 100.000 kroners spørgsmålet (som vil løes alt). Hvis jeg køber sådan en fætter og sætter den i, der hvor den famøse lus sidder, så bruger jeg bare denne "fætter" i stedet for fyrets egen ur og det tilsikre rigtig nedlukning og rensning af herden......right? Hvorfor kan jeg så ikke også køre mine pumper på samme ur??
Frank_Rasmussen skrev:En anden dyrere mulighed kunne også være at tage springet og købe en version 6 til 2000 kr. Her er indbygget muligheder for at lave lavsæsonkørsel efter udetemperatur, solmængden, en nem urstyring med et ur, der går rigtigt (evt. kombineret med automatisk dynamisk tilpasning af længden af driftperioderne efter udetemperaturen), automatisk styring af cirkulationspumper(ne), automatisk rensning af herden med trykluft, uafhængig urstyring af varmen til varmvandsbeholderen...eller en kombination af de forskellige ting...
Har du et link til sådan en "Version 6", eller er det bare noget jeg bestiller hos VVS eksperten? Og siger du at jeg kan koble strømmen fra mine to pumper direkte i denne "version 6" (det er vel en ny styring vi taler om??).

Og tror du ikke det ender med at blive for ananceret til en simpel bonderrr som mig. Altså mit system er bøvlet nok i forvejen og mine rør forlader bare mit fyrrum og jeg har ingen bekreb om, hvilke der går hvor hen (lettere overdrevet), men jeg har (såvidt jeg kan se) ikke selvstændige rør til varmevandsbeholderen. Der går "bare" rør ud og de laver gulvvarme og varmt vand. Sorry men jeg har ikke selv lavet andet, end opsætning af fyret. Du skriver nemlig uafhængig urstyring af varmevandsbeholderen og det lyder jo total genialt (om sommeren), men bare tanken om at skulle få det koblet op (og hvilke tråde det vil resultere i her, giver mig lange boller).
Thoken skrev:Men det lyder som om du ikke rigtig tror os!
Vrøvl. Det lyder som om jeg ikke forstår jer. Lad os tage den enkelte del jeg stadig ikke forstår og ingen har kunne eller ville forklare.

LUSEN? Hvorfor er den der In The First Place.

Måske hvis nogen kunne forklare hvad en "lus" er etc. Jeg går ud fra det er et stykke ledning, mellem to stikben....eller hvad?

Hvorfor er disse stikben ikke bare tomme? Hvad laver lusen der? Den må jo for pokker have en formål?
Paw skrev:Rolig nu. det du gør er at hive dit stik fra styring ud af dit timerur fra bilka. Det sætter du i en stikkontakt for sig selv, så styring altid har strøm på. Nu skal du have stillet uret i styring, derefter indstilles dine tænd/sluk tider. Disse skal passe sammen med dit timerur, så fyret og pumpen starter sammen. Så skulle det køre.
Det kan meget vel være at ovenstående bliver løsningen, med mindre pumperne altså kan kobles på det ur, som Frank henviser til. Men tak for den simple forklaring, som er til at forstå.

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 15 maj 2010 12:07
af Jan_Al
Hvorfor kan jeg så ikke også køre mine pumper på samme ur??
Fordi at der kun er 1 kontaktsæt på uret. Forestil dig du har 1 bil, men at du vil køre i to forskellige retninger samtidig.
LUSEN? Hvorfor er den der In The First Place.
Forstil dig at du har et anhængertræk på din bil. Dette er jo ikke ensbetydende med at du absolut SKAL være besiddelse af en anhænger, men at du muligheden for at bruge en sådan.

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 15 maj 2010 12:54
af Frank_Rasmussen
Her kommer så 100.000 kroners spørgsmålet (som vil løes alt). Hvis jeg køber sådan en fætter og sætter den i, der hvor den famøse lus sidder, så bruger jeg bare denne "fætter" i stedet for fyrets egen ur og det tilsikre rigtig nedlukning og rensning af herden......right?
Ja.

(Da dette forum jo er fuldt af respektable og lovlydig medlemmer, så bør det nok nævnes, at det ifølge loven vist skal være elektrikeren, som sætter "fætteren" op..)

PS: Jeg sender dig mit konto-nr..
Hvorfor kan jeg så ikke også køre mine pumper på samme ur??
En villa-cirkulationspumper kræver 230 V. Jeg tror ikke, at det eksterne ur kan leverer 230 V i en udgang (et Kontaktur kan vel per definition ikke levere strøm; men kun kontakt-forbindelse...).

Som skrevet i indlæg først i tråden, så må der ikke komme 230 V på den "Ekstern"-indgang i styringen(der hvor lusen sidder), for så brænder indgangen af i styringen.

Men yderligere 150 kr til en pumpestyring (se tidligere link) er vel heller ikke så slemt...selvom den ikke kan slå Paw's løsning på prisen, nu du har Bilka-uret..

Lus er meget udbredte i strømførende apparater. Du kan ligeså godt acceptere det! Forklaring på hvad Ekstern-styring-lusen bruges til er forklaret i tråden...og navnet siger det vel også...
Har du et link til sådan en "Version 6", eller er det bare noget jeg bestiller hos VVS eksperten? Og siger du at jeg kan koble strømmen fra mine to pumper direkte i denne "version 6" (det er vel en ny styring vi taler om??).
VVS-Eksperten er vist ikke længere forhandler af Scotte/Woody; men der er jo mange andre. F.eks. http://www.dvcenter.dk/index/scotte-6xx-styring-p33383 (håber Ulrik tåler linket...)

For yderligere 250 kr. kan du endda (ihvertfald i tidligere versioner) opgradere chippen til en Woody-styring (med nogle flotte grafiske visninger).

Ja, version 6-styringer har indbygget pumpestyring.

PPS: Hvis du ikke har reserver og skal i gang med et indkøb, så husk at købe ekstra lysføler, eltænder og kondensator til snegl og blæser...det er vist en naturlov, at de lige netop bliver slidt op på tidspunkter, hvor man har mest brug for varme og butikkerne har lukket..

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 16 maj 2010 10:35
af stokernut
Jan_Al skrev:Fordi at der kun er 1 kontaktsæt på uret. Forestil dig du har 1 bil, men at du vil køre i to forskellige retninger samtidig.
He, he det mener min kone ellers når hun sidder ved siden af :wink:
Jan_Al skrev:Forstil dig at du har et anhængertræk på din bil. Dette er jo ikke ensbetydende med at du absolut SKAL være besiddelse af en anhænger, men at du muligheden for at bruge en sådan.
Ok det må være mig der ikke spøger simpelt nok (eller for simpelt).

Er en LUS ikke et stykke ledning, der går mellem selvstændige stikben?

I givet fald, så er din sammenligning med anhængertrækket ikke en forklaring.

Det burde være:

"Forstil dig at du har et anhængertræk på din bil. Her er der så svejstet en hammer, en gaffel og en skruetrækker på.....etc."

Altså LUSEN (hammer, gaffel og skruetrækker) skal jo først fjernes (med fx. en vinkelsliber) før trækket kan bruges til den anhænger jeg ikke nødvendigvis har.

Altså hvorfor er lusen der. Hvorfor er stikbenene til et ekstern ur, fjernbetjening etc. ikke bare tomme????????

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 16 maj 2010 10:47
af topgun
Jeg er total newbie på pillefyr fronten. Min gamle stoker har 3 potmetre, det var så den styring. Bruger selv eksperterne herinde meget. Men husk at det er jo frivillige personer der svarer på alle vores spørgsmål fordi det er deres hobby og passion. Lidt mere respekt for deres svar kunne måske være på sin plads en gang imellem..... men det er bare min mening.

Men ganske normal logik siger mig at det måske er forbi det du kan koble til sender et signal når du har programmeret det til at være aktiv.
Så er NBE jo nå nød til at lave et signal der hele tiden når man ikke bruger et ekstern dims.
Vælger du så at benytte sådanne dimser, ja så skruer du self. bare lusen af og kobler de 2 ledninger til fra dit ur eller hvad du kobler til.

Det er altså ikke raketvidenskab :)

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 16 maj 2010 10:50
af pille bruger
En lus er et stykke af elektronikken i en styring, på lige fod med en modstand eller kondensator.
Når den fjernes, ændres funktionen i styringen.
Det kan så bestemmes i layoutet i styringen, hvad funktionen nu skal være.
Ved at forbinde de to ender af lusen med en kontakt, kan man nu vælge hvilken funktion man i styringen
vil gøre brug af.

Re: Sommerstyring. Hvad gør i.

: 16 maj 2010 11:04
af Frank_Rasmussen
Altså hvorfor er lusen der.
Læs det første svar i denne tråd:
thoken skrev:Lusen i styringen, er bare et stykke ledning , der er monteret i 2 klemmer, hvis du afmonterer lusen, så slukker brænderen rigtigt ned (blæser bålet ud og renser herden, så den er klar til næste start). og genetablerer du lusen, så starter brænderen op igen. Men husk det er bare en forbindelse(altså et stykke ledning) og du må ikke putte strøm på her.
For vi er vel ikke ude i noget med, hvorfor har nogen bestemt, at en stikkontakt er tændt, når knappen er nedad, og ikke omvendt?

I givet fald er det en meget interessant diskussion, som jeg bestemt tror kan slå din hidtidige rekord på 13 sider for en tråd :)

(I store dele af østeuropa er stikkontakter vist i øvrigt tændt, når knappen er opad...)