Side 4 af 5

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 16:11
af Jens
Selvom vvb-en virker fint med elpatron, så kan der stadig godt være luft i centralvarme-spiralen i den. Elpatron sidder jo som en dypkoger direkte i dit brugsvand.

Det der fine kobberrør, det ender i en føler som sidder i et dykrør i VVB ??

Kan du tage føleren ud ? Evt prøve at putte den skiftevis i noget koldt og varmt vand, samtidig med at du motionerer termostaten ved at skrue den fra yderstilling til yderstilling.

Hvis vandet i vvb er koldt, så vil der gå lidt tid inden returen fra den bliver varm. Mon ikke det tager 1-2 timer at varme den op til 60 grader, hvis der kun er koldt vand i den.
Derefter vil det selvfølgelig gå hurtigere, da den så ikke starter fra hel kold.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 16:24
af søren ø
smalspor skrev: Jeg ved egenlig ikke om jeg efterhånden gider at svare på ovennævnte, men JA, pumpen var ALTID SLUKKET når jeg har haft udluftet systemet!
Jamen så lader du da bare være med at svare :shock: ....God jul

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 17:44
af smalspor
søren ø skrev: Jamen så lader du da bare være med at svare :shock: ....God jul
søren ø: Hvis du gad at læse de tidligere indlæg, fremgår dett vistnok tydeligt at jeg har husket at slukke for cirk.pumpen. Hvis du ikke kan/vil hjælpe, så lad være!

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 18:29
af mejeristen
ROOOLIG nu venner det er jo jul!! icon_cheesygrin.gif

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 19:03
af thoken
Jepp!
og det handler om at æde :cheers:
(undskyld jeg spammer tråden :roll: )
mvh thoken

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 20:52
af autopille
Hej folkens

Jeg mener at have et enkelt svar på dit problem med det varme vand.

Du mangler simpelhen en pumpe. På den streng på fremløbet der går ned til VVB skal indsættes en såkaldt tvangspumpe. Det må ikke være en selvregulerende (eks. Alpha 2), men en ganske almindelig UPS 25-40

På denne måde vil du prioritere din VVB fremfor varmeanlægget. Dette er ikke tilfældet med din nuværende installation.

Under "se mit fyrrum" har jeg tidligere uploadet et skitse af mit fyrrum som Viessmann har anbefalet, så det er ikke noget jeg selv har fundet på :o)

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 22:00
af Jan_Al
Det skulle ikke være nødvendigt med en ekstra pumpe. Mit anlæg er bygget på samme måde som dit, bortset fra at jeg bruger en FJVR ventil. Jeg har også en Metro combi 110L VVB. Efterhånden er vi nok derhenne hvor det næsten kun kan være en defekt ventil (AVTB) :| Medmindre at der i rørføringen er et sted hvor der kan stå en luftlomme som er blevet overset :roll:

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 23 dec 2009 23:03
af Steffeno
Hvis det har virket fint i 2½ år er det nok ikke opbygningen af sytemet der er noget galt med.

Jeg havde lignende problem i sommer, der blev minde og mindre varmt vand, selvom min VVB er på 280L. Efter at ha stirret på min VVB i et par timer og overvejet hvad der kunne være galt, gik det op for mig at det var ret simpelt.

Der sidder en koldtvandsblander i bunden af den, og den var kalket til ! (Jeg bor ved stevns klint = MEGET kalk i vandet)

Jeg lukkede alle hanerne på tanken, afmonterede koldtvandsblanderen og afkalede den, og så virkede det hele perfekt igen. Der var forresten intet kalk inden i tanken.

Kig på din VVB om ikke der sidder sådan en, og prøv i første omgang at skrue den helt i bund begge veje, måske kan det løsne kalken.

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 24 dec 2009 09:29
af smalspor
Steffeno skrev:Hvis det har virket fint i 2½ år er det nok ikke opbygningen af sytemet der er noget galt med.

Jeg havde lignende problem i sommer, der blev minde og mindre varmt vand, selvom min VVB er på 280L. Efter at ha stirret på min VVB i et par timer og overvejet hvad der kunne være galt, gik det op for mig at det var ret simpelt.

Der sidder en koldtvandsblander i bunden af den, og den var kalket til ! (Jeg bor ved stevns klint = MEGET kalk i vandet)

Jeg lukkede alle hanerne på tanken, afmonterede koldtvandsblanderen og afkalede den, og så virkede det hele perfekt igen. Der var forresten intet kalk inden i tanken.

Kig på din VVB om ikke der sidder sådan en, og prøv i første omgang at skrue den helt i bund begge veje, måske kan det løsne kalken.
Nu er det sådan at jeg også har en afspærringshane på frem til VVB´en og den har jeg har lukket og åbnet et par gange (den skal være lukket når jeg bruger elpatronen). Det har åbenbart virket, for nu er der varmt vand i rigelige mængder. Jeg er glad og "generalen" er glad :wink:

Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.

: 24 dec 2009 10:16
af thy
dejligt og lige til juleaften :great: