Re: Sod i røgkanaler

: 23 nov 2009 21:33
af Landbo
Ok Tom, du tager et kig når du kommer hjem igen.

Re: Sod i røgkanaler

: 23 nov 2009 22:32
af mejeristen
Jens skrev:Efter min bedste overbevisning, så skal din pumpe 1 (den første efter kedel) flyttes, den skal side indenfor shuntkredsen til kedel, ellers er shunt-kedsen uden virkning.
Jeg ville flytte den ned, så den sidder på returen mellem termisk shunt og kedel.
Så har du løst problemet med at returen bliver for kold, når du bruger akkutank, - og du risikerer ikke at pumpen står af, hvis kedlen skulle komme i kog en dag.
Det betyder ikke noget at varmen skal gennem akkutank før det går til hus, varmen stiger op i toppen af tanken, det måske et spørgsmål om at varmen til huset først kommer 5-10 minutter senere, hvis der fyres helt fra kold af.

Hvis du bruger akkutanken når du fyrer med brænde, så kan fyret få lov at arbejde på fuldt blus, hvilket giver den bedste og reneste forbrænding, - og dermed også den bedste fyringsøkonomi.
Enig med Jens!!

lige et tillægs ?:

1. Er der et Lufthul i lokalet ud til det fri med samme areal som lysningen i skorstenen, således at kedlen ikke stå og gisper efter luft?

2. Hvilken dimmension har røret ( #2 på vedhæftede) fra fremløbet op til ekspasionsbeh.? ( 3/4" ? )

Hvis røret er 3/4" burde det ikke være nødvendigt med gennemløb i røret fra ekspansionsbeh. til returløbet til kedlen (#1 på vedhæftede) <--- Ernst drastrup hjalp mig med at tegne mit første udkast til mit nuv. anlæg og han sagdem at hvis røret er jævnt stigende fra kedel til ekspansionsbeh. og i 3/4" vil det kunne holdes frostfrit vha selv cirkulation af varme op i eksp.beh. så fremt denne er ordentligt isoleret!

Man kunne godt få den tanke at: som anlægget er skruet sammen NU vil der ske et eller andet med trykforholdene på returløbet til kedlen når pumpe ved akku.tank startes

Re: Sod i røgkanaler

: 23 nov 2009 22:43
af mejeristen
glemte lige at vedhæfte :oops:

Re: Sod i røgkanaler

: 23 nov 2009 23:51
af Tom_AT
Det er jo lige før det er nemmest at jeg byder på en ølbajer en dag hr. mejerist :-)
Du bor jo ikke langt fra kan jeg se :-)

Hvad angår rørdimensionerne, så måler jeg lige på skidtet i den kommende weekend.

Re: Sod i røgkanaler

: 24 nov 2009 16:52
af mejeristen
Tom_AT skrev:Det er jo lige før det er nemmest at jeg byder på en ølbajer en dag hr. mejerist :-)
Du bor jo ikke langt fra kan jeg se :-)

Hvad angår rørdimensionerne, så måler jeg lige på skidtet i den kommende weekend.

Siger aldrig nej til en ØLBAJER så længe det er en HELT alm. pilsner icon_cheesygrin.gif
kunne da godt få tid på søndag sidst på eftermiddagen!

Jeg er på ingen måde ekspert. men vil da gerne hjælpe hvis jeg kan. du kan jo sende en PB hvis.....

Re: Sod i røgkanaler

: 24 nov 2009 17:48
af mejeristen
Jo mere jeg ser på dit diagram, des mere sikker bliver jeg på at det ligner mit gamle anlæg lige bortset fra at jeg ikke havde de "omkørsler" du bruger ved pillefyring

Tror at dit problem skyldes at du kører uden om akku.tanken når du fyrer med træ samt for lidt luft, og så skal du kave flyttet den kedel pumpe så den sidder som du tegnede i sidste diagram

Re: Sod i røgkanaler

: 24 nov 2009 18:13
af Tom_AT
Det kan da godt være jeg skulle overveje at lave lidt om på rørføringen til sommer næste år. Skal også have monteret en anden shuntventil regner jeg med.