Side 4 af 6

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 06 nov 2009 13:36
af Thestrup
Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til :)

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 06 nov 2009 14:26
af svsommer
Thestrup skrev:Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til :)
nå ligger fejlen så ikke i styringen?
hvorgammel var den

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 07 nov 2009 08:05
af Thestrup
svsommer skrev: nå ligger fejlen så ikke i styringen?
hvorgammel var den
det håber jeg ikke for jeg fik skiftet styrekortet for ca 6 måneder siden. Fyret var gået ud her til morgen igen, dejligt

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 07 nov 2009 08:06
af svsommer
æv
har du garanti på kortet

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 07 nov 2009 14:17
af svsommer
Hvordan har du monteret temp føler
Er den med sort eller hvid ledning
Hvis du har en defekt styring kan det nemt være den der laver fejlen

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 08 nov 2009 08:54
af Tass
Thestrup skrev:Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til :)
Når du skriver at fyret ikke virker ved lavforbrug hvad mener du så?

Jeg har endelig fået mit fyr til at køre hele natten igen :)
Det var min pausefyring som ikke var i orden. Bålet gik simpelthen ud fordi det ikke blæs nok. Nu har jeg sænket pausen mellem stoker puls, samt hævet blæs.

Tror du skal have gang i din lavforbrugsfunktion for at komme over dit problem med at fyret går ud

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 08 nov 2009 09:07
af SLE
Lav drift på Pellx er ikke god på små kedler. Tror måske at kedlen er for lille i forhold til husets varmeforbrug. Pellx'en går i fejl hvis den skal brænde for længe (kan ikke huske hvor længe) uden at opnå den ønskede temp.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 08 nov 2009 09:27
af svsommer
Jeg er overbevist om at det ikke har noget med kedel størrelsen at gøre når den har nået den indstillet temp så slukker fyret og når den så er faldet 7g så starter den igen
Og vi har afprøvet en nat med to radiator fuldt åben
Jeg har haft problemer med den hvid temp sensor at kedlen går i overkogning så fik jeg den med sort ledning også var problemet væk jeg kender desværre ikke forskellen

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 08 nov 2009 11:23
af Thestrup
Tak for alle jeres svar/spørgsmål.

Lavforbrugfunktionen er defekt og virker bare ikke på mit system, det ville det heller ikke gøre såfremt funtionen ikke er defekt. Det har jeg både fået at vide af nogle herinde i en anden tråd, samt min vvs mand.

temp.senoren er ca. 6 måneder gammel og er den "hvide-model". Hvor finder jeg den der sorte model som du nævner, svsommer?

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 08 nov 2009 14:42
af svsommer
Jeg ved ikke hvad forskellen er på dem.
Jeg mener min vvs sage at det var en forbedret model da jeg fik den og jeg er ikke sikker på det er den jeg henviser til.
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... meter.html
Men jeg tror det har noget med den modstand at gøre som sidder ved stikket du kan evt prøve at monter en ny der.