Side 4 af 4

Re: Trykekspansion

: 02 dec 2020 23:48
af D-jerup
John Skov Jensen skrev: 02 dec 2020 09:14 Det afhænger af det anlægstryk du kører med.
Har du 0,8-0,9 bar i anlægstryk ved koldt anlæg så passer det han siger fint nok.
Men er anlægstrykket højere, skal fortrykket hæves.
0,2 bar lavere fortryk end dit anlægstryk er ikke helt ved siden af
Mit anlæg tryk???
Jamen i øjeblikket køre jeg jo 2,5 bar varmt cirka. Men det jo ikke nødvendigt. Jeg tror den der står på 1,5 ved koldt 40 grader hvor langt ned burde jeg komme ved cirka 40-45 grader altså det koldeste jeg har i fyringssænonen

Re: Trykekspansion

: 03 dec 2020 05:48
af John Skov Jensen
Hvis du beslutter at dit laveste tryk ved koldt anlæg er 1,5 bar skal du gøre følgende
Tap vandet af anlæget
Pump/juster luft i dine ekspansionsbeholdere, til dette tryk viser 1,3bar
Påfyld vand igen til anlægstrykket viser 1,5 bar

Nu er dine ekspansionsbeholdere justeret til dit anlægstryk, med optimal ekspansionsfunktion

Re: Trykekspansion

: 04 dec 2020 13:27
af D-jerup
Fortryk tjekket.
0,7 på den ene og 0,4 på den anden.
Og er de justeret som du har beskrevet. Så håber jeg mit luft og tryk bliver mere jævnt

Re: Trykekspansion

: 04 dec 2020 13:51
af D-jerup
Jeg har forøvrigt skrue min blandeshunt pumpe ned på 2 fra 3. Aner ikke om det kan gi noget