Re: Vandtryk

: 24 jul 2018 20:31
af John Skov Jensen
Jeps

Re: Vandtryk

: 24 jul 2018 21:00
af Flammen
fortryk i ekspansionsbeholder bør være 90% at drifttryk i anlæg.
udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket

Re: Vandtryk

: 24 jul 2018 21:39
af sologbrænde
udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket

Nok lige omvendt !!!!!!!

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 09:10
af stokernut
sologbrænde skrev: 24 jul 2018 21:39 udluftning af anlæg forgår med cirkulationspumpe på fuld styrke. påfyldning forgår med cirkulationspumpe slukket

Nok lige omvendt !!!!!!!
Og så er der lige en, der afklare :)

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 09:21
af stokernut
John Skov Jensen skrev: 24 jul 2018 20:31 Jeps

Trykket på den nye beholder var 1,6.

Nu er det eneste jeg kan prøve, iden jeg ringer til en professionel, at udlufte (når jeg lige får den korrekte opskrift icon_cheesygrin.gif )

Og lige præcis mht. udluftning er jeg i tvivl. Jeg ved der er mange faktorer. Fx.:

1. Skal fyret være tændt (i drift, med pumperne slukket eller tændt)?
2. Skal jeg åbne for al varmen (radiatorer og gulvvarme)?
3. Skal jeg udlufte alle radiatorer og den udluftningsdims, der er sat på mit system?
4. Skal jeg gøre det flere gange.
5. Når der givet kommer vand ud istedet for luft, hvor længe skal jeg så lade vand komme ud (hver gang der lukkes vand ud af en radiator, falder trykket jo (se spørgsmål 6)?
6. Skal jeg fylde tryk på, om til 1,6 bar, som John har anbefalet, mellem hver udluftning.

Jeg ved det er mange spørgsmål, men henset til en skriver pumperne skal være slukket og en anden, det modsatte, så vil jeg helst have den rigtige opskrift.

Jeg har 7 radiatorer, hvor de 4 er på 1. sal. Her ud over har jeg den der udluftningsdims. Hvis de alle skal udluftes flere gange, er det jo også vigtigt at vide om jeg, for hver enkelt udluftning, skal fylde vand på anlægget, så trykket kommer op på 1,6 bar igen.

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 10:18
af sologbrænde
1) Åbne for alle termostater og gulvarme.
2) Fyld vand på til ønsket tryk,, luk hanen.. VIGTIGT : lad slange side på i begge ender.
3) Tænd for pumpen i ca 10 min.
4) Sluk pumpe.
5) Udluft alle radiatorer og gulvvarme til der kommer vand ud. ( lidt vand bare uden luft) Start øverst.
Spæd med mere vand hvis der hverken kommer luft ell vand ud, op til ønsket tryk.
6) Når der kommer vand ud uden luft ( en spiseskefuld) skal der spædes med vand til ønsket tryk.
7) Der skal nok udluftes efter et stykke tid, når fyret har kørt. Derfor lad slange sidde på men luk i begge ender.

Håber det var det. :-))

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 10:20
af sologbrænde
Obs : trykket stiger når der sættes varme på !!!

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 10:22
af sologbrænde
og fyret skal være slukket ved påfyldning/udluftning

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 11:23
af stokernut
Ok det med en slange på, forstår jeg ikke. Hvor skal der sættes en slange på? Jeg har direkte rør på fyret, hvor jeg åbner en hane og fylder tryk på.

Ok mht slukket fyr. Mine pumper køre på termostat og tænder ved ca. 50 grader og slukker igen når temp. falder til ca. 50 grader. Så i princippet kan jeg vel udlufte næste gang fyret slukker og kedel når under 50 grader og pumperne slukker?

Re: Vandtryk

: 25 jul 2018 12:13
af sologbrænde
Slange eller fast rør er ligesomså
Nok bare bedst at slukke manuelt
Hvor står anlægget ?? elsker rødvin :-))